Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: пар на пластинчатый теплообменник
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
inzeg
ph34r.gif необходима схема применения пластинчатых теплообменников на отопление,
первичная сторона пар, нужно ли понижать давление от котельной до 0,7 бар или можно подавать давление 4-6 бар?
регулятор расхода стоит на входе в теплообменник, далее теплообменник и далее конденсатоотводчик так? как защитить теплообменник от закипания, в случае останова насоса циркуляции воды во втором контуре? - регулятор температуры прямого действия? ,
Если забился кондесатоотводчик пар не уходит, давление возрастает а потом "пробило" будет ли удар ? Помогите нужны знания!
Lancer
Я бы не морочился и поставил обычный паро-водяной подогреватель!
Предложения в схему не видя схемы вносить тяжело поэтому шлите на е-мэйл схему и условия в точке подключения ну и что вы хотите на выходе!
gilepp
Уважаемый коллега !

Во-первых пластинчатый теплообменник на пар- не самый лучший выбор... Именно по причине крайне высокого быстродействия, а также из-за температурных органичений (как правило не более 150 грС).

По Вашему вопросу: схема аналогичная, если бы Вы применяли кожухотрубный т/о, только Вам необходимо поставиль на клапан привод с функцией безопасности, т.е. чтобы он в случаях: аварийного пропадания электропитания, перегрева воды во вторичном контуре (по сигналу термостата, включенного в цепь клеммы ф-ции безопасности привода), срабытывания реле давления во вторичном контуре (страховочная функция - при вскипании воды реле сработает), при остановке насоса (по дифф. реле), перекрыл подачу пара. Клапаны без функции безопасности применять не советую.

Я не знаю чтго у Вас за теплообменник - с витоновыми прокладками или нет, если нет, то необходимо однозначно снижать давление примерно до 2-х бар, если с витоном, то 4-5 бар это максимальная рабочая температура для них.

Если будете ставить редуктор прямого действия, то у некоторых производителей клапанов можно за небольшие деньги установить функцию безопасости посредством встраивания в импульсную линию регулятора обычного соленоидного клапана.


Удачи !
gilepp
...да и еще - в случаях, когда применяется схема с регулированием подачи пара - необходимо обязательно установить прерыватель вакуума и воздушник, чтобы когда Ваш клапан закроется - прерываветь выравнял давление, а воздушник в рабочем режиме стравил бы воздух.
ing
Добрый день.
Посмтрите сюда My Webpage
ing
ShaggyDoc
Цитата(ing @ Oct 27 2005, 14:16 )
Добрый день.
Посмтрите сюда My Webpage
ing

Знакомая система. Подобное используется на военных кораблях.

Только вот в схеме "Паровая котельная, оборудованная аппаратами "Фисоник" отсутствует какая-либо подпитка котла и системы в целом из водоснабжения. А это как раз самое интересное при использовании пара на транспортировку и водоразбор. Как-то доверие сразу упало.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.