Что водоподготовка плохая это факт... например в "Теоретические основы конструирования трубопроводов тепловых сетей 2005" ООО « НТП Трубопровод»- говорится- "Считается, что в тепловых сетях внутренняя коррозия должна отсутствовать за счет надлежащего качества водоподготовки. Поэтому в официальных нормативных документах по тепловым сетям интенсивность внутренней коррозии нигде не упоминается." В Том же документе..-"Внутренняя коррозия обусловлена, как правило, некачественной водоподготовкой. На сегодня существуют три способа борьбы с коррозией: активный, пассивный и конструк-тивный.
Активный способ состоит в ведении специальных добавок, снижающих коррозион-ную активность транспортируемой среды. Применим этот способ только в борьбе с внутрен-ней коррозией. Пассивный способ предусматривает использование материалов, химически стойких к коррозии (эмали, пластмассы, нержавеющие стали и т. п.). Конструктивный способ основан на применении металла с увеличенной толщиной стенки, т.е. вводится прибавка к расчетной толщине стенки трубы или детали, которая со временем будет «съедена» коррози-ей.
Второй и третий способы одинаково пригодны как для наружной, так и для внутрен-ней коррозии. Наиболее простым и широко применяемым в отечественной практике являет-ся конструктивный способ, который прописан в нормах расчета на прочность " Вопрос в другом как заставить ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ подходить к решению проблемы не конструктивно а используя 1 и 2 способ...
А на счет -Awarija-(пожалуй, самое юное практикующее дитя на этом форуме

)- я мож давно за вами слежу...
Жду реальной помощи а не отписок....поэтому и спрошаю ВАС ЛЮДИ ДОБРЫЕ -"Люди кто знает нормативный документ который бы нормировал скорость внутренней коррозии... "
Интересно будет ли толк на этом форуме?..