Полная версия этой страницы:
Упоры для ПНД
Прочитал в документации производителя труб ПНД, что упоры ставить не надо. Труба закапывается в виде змейки и самокомпенсируется. Грунт сдавливает и перемещения не такие сильные как на поверхности.
Кто как делает?
Serg Ivanov
28.8.2007, 9:31
Если отводы литые - то может и не надо... А если сварные, то Упонор например обязывает ставить. Я выкладывал их чертежик.
Литые на большие дипаметры - дорогие.
Змейкой укладывать, ИМХО, бред сивой кобылы. Хочу я посмотреть на ту змейку ДН160 в траншее шириной 0,7м при +5С. Да и ничего она не дает.
А под них колодцы надо?
Если монтаж в тёплую погоду, то при пуске системы труба уменьшается по длине, если монтах в холодную погоду, то расширяется.
Я ж не знаю когда будут делать, а упоры получаются принципиально разные по конструкции. В-первом случае упор изнутри отвода, во-втором, с наружи....
Да и к тому же это не сталь, пластик зажатый землёй действитедльно мало деформируется по длине... Жёсткость трубопровода не та, чтобы землю продавить..
Лучше ПНДхой не строить вообще)))
Serg Ivanov
28.8.2007, 11:59
Многие путают полиэтилен низкого давления-ПНД (сиречь высокой плотности -HDPE) и полиэтилен высокого давления (сиречь низкой плотности-ПВП).
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=12012&hl=упоры Колодцы не нужны, строить можно и нужно.
Упоры такие-
Змейка не нужна - смеяться будут монтажники
Ferdipendoz
28.8.2007, 12:07
Упоры делать нужно, нас водоканал заставляет делать на углы 90 град. Мы примерно такие упоры и делаем, с армированием
2 Серж Иванов:
А можно узнать, откуда этот рисунок? Чтобы я сослаться мог в случае чего
Serg Ivanov
28.8.2007, 12:10
Из Упоноровской инструкции по монтажу стр33. Я монтажникам ксерокс раздавал. Правда, они не армировали-ленились, просто обетонка. Километров 100 по Кишиневу уложили за 2 года этих труб. Стоят нормально уже 5 лет.
На полиэтилене надо хорошо трамбовать грунт при обратно засыпке.
Ferdipendoz
28.8.2007, 13:39
Я за наших монтажников говорить не берусь, смело может быть что тоже халтурят

Я-то работаю в проектном институте, и нас водоканал заставляет в проекты включать упоры на углах 90 гр
А есть у когонть в автокаде разрисованный упор? Буду очень признателен...
Serg Ivanov
28.8.2007, 16:48
Цитата(Водяной @ 28.8.2007, 15:54) [snapback]161107[/snapback]
А есть у когонть в автокаде разрисованный упор? Буду очень признателен...
Вы что конструктором подхалтуриваете? Не царское это дело цемент с проволокой рисовать.. Треугольник на деталировке и всё.
Задание конструкторам, нагрузку из альбома по упорам на чугуниий, она на порядок выше чем от перепадов температур. И трамбовать песчаную засыпку трубы в общих указаниях.
Запросите в Упоноре инструкцию.
Ferdipendoz
29.8.2007, 8:10
Есть у меня упоры. На ПНД трубу 900 и на 160-ку. Лови
Цитата(Serg Ivanov @ 28.8.2007, 13:31) [snapback]160848[/snapback]
Если отводы литые - то может и не надо... А если сварные, то Упонор например обязывает ставить. Я выкладывал их чертежик.
Литые на большие дипаметры - дорогие.
Змейкой укладывать, ИМХО, бред сивой кобылы. Хочу я посмотреть на ту змейку ДН160 в траншее шириной 0,7м при +5С. Да и ничего она не дает.
А если не укладывать змейкой как тогда компенсировать линейное расширение трубы? А также зачем упоры на самонесущую трубу?
Прочитал тему и так и не понял, надо ли для труб ПНД упоры?
Труба ПНД на напорной канализации ПНД160. Повороты есть и 90 и меньше. Монтажники просят заложить.
О каком документе идет речь труб ПНД нде написано, что упоры не надо? И вообще это дело НВК?
Всем спасибо за ответы

Окончательный ответ нашел в СНиПе. Все как просто.
Цитата(Михаил I @ 15.8.2008, 8:41) [snapback]282393[/snapback]
Всем спасибо за ответы

Окончательный ответ нашел в СНиПе. Все как просто.
Как он звучит?
Цитата(Водяной @ 15.8.2008, 11:13) [snapback]282399[/snapback]
Как он звучит?
Грубо и категорично.
8.62. На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из
раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.
На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30 град. и более