Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Упоры для ПНД
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Водяной
Прочитал в документации производителя труб ПНД, что упоры ставить не надо. Труба закапывается в виде змейки и самокомпенсируется. Грунт сдавливает и перемещения не такие сильные как на поверхности.
Кто как делает?
Serg Ivanov
Если отводы литые - то может и не надо... А если сварные, то Упонор например обязывает ставить. Я выкладывал их чертежик.
Литые на большие дипаметры - дорогие.
Змейкой укладывать, ИМХО, бред сивой кобылы. Хочу я посмотреть на ту змейку ДН160 в траншее шириной 0,7м при +5С. Да и ничего она не дает.
Водяной
А под них колодцы надо?

Если монтаж в тёплую погоду, то при пуске системы труба уменьшается по длине, если монтах в холодную погоду, то расширяется.
Я ж не знаю когда будут делать, а упоры получаются принципиально разные по конструкции. В-первом случае упор изнутри отвода, во-втором, с наружи....
Да и к тому же это не сталь, пластик зажатый землёй действитедльно мало деформируется по длине... Жёсткость трубопровода не та, чтобы землю продавить..
dudkas3
Лучше ПНДхой не строить вообще)))
Serg Ivanov
Многие путают полиэтилен низкого давления-ПНД (сиречь высокой плотности -HDPE) и полиэтилен высокого давления (сиречь низкой плотности-ПВП).
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=12012&hl=упоры
Колодцы не нужны, строить можно и нужно.
Упоры такие-

Змейка не нужна - смеяться будут монтажники
Ferdipendoz
Упоры делать нужно, нас водоканал заставляет делать на углы 90 град. Мы примерно такие упоры и делаем, с армированием

2 Серж Иванов:
А можно узнать, откуда этот рисунок? Чтобы я сослаться мог в случае чего
Serg Ivanov
Из Упоноровской инструкции по монтажу стр33. Я монтажникам ксерокс раздавал. Правда, они не армировали-ленились, просто обетонка. Километров 100 по Кишиневу уложили за 2 года этих труб. Стоят нормально уже 5 лет.
На полиэтилене надо хорошо трамбовать грунт при обратно засыпке.
Ferdipendoz
Я за наших монтажников говорить не берусь, смело может быть что тоже халтурят smile.gif Я-то работаю в проектном институте, и нас водоканал заставляет в проекты включать упоры на углах 90 гр
Водяной
Для труб из ПНД?
Водяной
А есть у когонть в автокаде разрисованный упор? Буду очень признателен...
Serg Ivanov
Цитата(Водяной @ 28.8.2007, 15:54) [snapback]161107[/snapback]
А есть у когонть в автокаде разрисованный упор? Буду очень признателен...

Вы что конструктором подхалтуриваете? Не царское это дело цемент с проволокой рисовать.. Треугольник на деталировке и всё.
Задание конструкторам, нагрузку из альбома по упорам на чугуниий, она на порядок выше чем от перепадов температур. И трамбовать песчаную засыпку трубы в общих указаниях.
Запросите в Упоноре инструкцию.
Ferdipendoz
Есть у меня упоры. На ПНД трубу 900 и на 160-ку. Лови
Водяной
Спасибо!
zn_000
Цитата(Serg Ivanov @ 28.8.2007, 13:31) [snapback]160848[/snapback]
Если отводы литые - то может и не надо... А если сварные, то Упонор например обязывает ставить. Я выкладывал их чертежик.
Литые на большие дипаметры - дорогие.
Змейкой укладывать, ИМХО, бред сивой кобылы. Хочу я посмотреть на ту змейку ДН160 в траншее шириной 0,7м при +5С. Да и ничего она не дает.

А если не укладывать змейкой как тогда компенсировать линейное расширение трубы? А также зачем упоры на самонесущую трубу?
Михаил I
Прочитал тему и так и не понял, надо ли для труб ПНД упоры?
Труба ПНД на напорной канализации ПНД160. Повороты есть и 90 и меньше. Монтажники просят заложить.
О каком документе идет речь труб ПНД нде написано, что упоры не надо? И вообще это дело НВК?
Михаил I
Всем спасибо за ответы smile.gif Окончательный ответ нашел в СНиПе. Все как просто.
Водяной
Цитата(Михаил I @ 15.8.2008, 8:41) [snapback]282393[/snapback]
Всем спасибо за ответы smile.gif Окончательный ответ нашел в СНиПе. Все как просто.


Как он звучит?
Михаил I
Цитата(Водяной @ 15.8.2008, 11:13) [snapback]282399[/snapback]
Как он звучит?


Грубо и категорично.

8.62. На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.

На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30 град. и более
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.