elina
помогите, кто может.
нужно ли устанавливать защитные экраны в помещениях для детей перед конвекторами с кожухами "Сантехпром авто"?
а если его установить, не повлияет ли он на работу терморегулятора? можно ли устанавливать эти приборы передостеклением от пола? если можно, то что нужно дозаказывать в спецификации
Mifune
Терморегуляторы в детском саду ваще запрещены!
Мне экспертиза выдала замечание, пришлось убрать!
Giedi Prime
Даже если зашить и сделать выносные датчики?
Alexplumb
Цитата
нужно ли устанавливать защитные экраны в помещениях для детей перед конвекторами с кожухами "Сантехпром авто"?

Вроде нет. У Сасина в рекомендация по-моему это прописано.
Цитата
можно ли устанавливать эти приборы передостеклением от пола?

Ничем не запрещено, но эффективность их сильно снижается, и выглядит это у....но.