Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка автоматических воздухоотводчиков и обратных клапанов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
tverdohleb
Помогите пожалуйста разобраться в установке автоматических воздухоотводчиков и обратных клапанов.
Работают ли автоматические воздухоотводчики, ставят их на трубу или на "боченок". Раньше всегда делала "боченок" из него трубка Ду 15 с краном в корзинку К3. Хочу ставить автоматические воздухоотводчики, если честно их проще рисовать, стоит ли?
Межфланцевые обратные клапана можно ли приваривать к вварным кранам? При проектировании всегда оставляла между фланцем обратного клапана и краном примерно 100мм, но в железе монтажники приваривают в стык. Раньше думала что так делать нельзя, но монтажники говорят, что ничего страшного.
Sentr0
1. Автоматические воздухоотводчики ставят на трубу. Он откроется сразу и нет риска что воздух «перегородит» трубу, т.е. ничего городить не надо. Если котельная постоянно обслуживается то смысла их ставить не вижу, оператор подойдет и сбросит. Если необслуживаемая то обязательно автоматические, а иначе покааа аварийка приедет воздух сбросить.
2. Можно устанавливать встык (правда если их конструкция позволяет), ничего страшного.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.