energya
24.10.2006, 13:14
Подскажите, можно ли в стоматологии и ортопедии делать систему чиллер-фанкойлы?
------------------
ВНИМАНИЕ! Данная тема объединена с шестью! аналогичными темами, поэтому в теме присутствует некоторая "путаница"
olg2004
24.10.2006, 15:15
а что мешает?
energya
24.10.2006, 15:21
Мешает сомнение, возможна ли рециркуляция воздуха в мед. кабинетах, в т.ч. хирурга, не будут ли накапливаться микробы на фильтре фанкойла? И самое главное, как на это отреагирует СЭС. В нормах по этому поводу абсолютная тишина.
Цитата(energya @ Oct 24 2006, 16:21 )
Мешает сомнение, возможна ли рециркуляция воздуха в мед. кабинетах, в т.ч. хирурга, не будут ли накапливаться микробы на фильтре фанкойла? И самое главное, как на это отреагирует СЭС. В нормах по этому поводу абсолютная тишина.
В нормах тишина???
Странно, есть пособие по проектированию учреждений здравоохранения, читали?
Не-з-зя, однозначно...
Блин, самих бы этих новаторов - в пациенты... :wacko:
energya
24.10.2006, 16:05
К Vano: читали от корки до корки
К Ex: аргументируйте, пожалуйста, руководствуясь нормами или рекомендациями.
Спасибо.
Цитата(energya @ Oct 24 2006, 17:05 )
К Vano: читали от корки до корки
К Ex: аргументируйте, пожалуйста, руководствуясь нормами или рекомендациями.
Спасибо.
Читали, это хорошо.
Тоже перечитал прямого запрета не нашел.
olg2004
24.10.2006, 16:40
Цитата
Мешает сомнение, возможна ли рециркуляция воздуха в мед. кабинетах, в т.ч. хирурга, не будут ли накапливаться микробы на фильтре фанкойла? И самое главное, как на это отреагирует СЭС. В нормах по этому поводу абсолютная тишина.
Может я ошибаюсь - но кондиционеры доводчики не прописаны не в одном снипе ... это же не рециркуляция в чистом виде - иначе обычный настольный вентилятор то же запрещен...
Столько копий на этой рециркуляции уже сломано, столько шишек набито (с Прасоловым основательно схлеснулись), что нет никакого желания всё повторять. Проще застрелиться.
Правда, сначала, я бы господ Новаторов к стенке поставил...
olg2004
24.10.2006, 17:00
Цитата
Столько копий на этой рециркуляции уже сломано, столько шишек набито (с Прасоловым основательно схлеснулись), что нет никакого желания всё повторять. Проще застрелиться.
Правда, сначала, я бы господ Новаторов к стенке поставил...
только надо опоределится - стоматология разная бывает - если зубопротезирование - то это кранты , фанкойл там умрет дня за 1,5
Skaramush
25.10.2006, 12:11
"Concept2000" производства Airedale СПЕЦИАЛЬНО разрабатывался для стоматологических кабинетов. Опять же, ЕС не Россия. Возможно, нормы разные.
Цитата
зубопротезирование
ортопедия в стоматологии это оно есть.
Читайте Санпин:
6.13. Применение сплит-систем допускается при наличии фильтров высокой эффективности (Н11 - H14) только при соблюдении правил регламентных работ. Сплит-системы, устанавливаемые в учреждении, должны иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в установленном порядке.
Сплит-система - тот же фэнкоил
Skaramush
25.10.2006, 20:44
Цитата(Vik @ Oct 25 2006, 16:23 )
Читайте Санпин:
6.13. Применение сплит-систем допускается при наличии фильтров высокой эффективности (Н11 - H14) только при соблюдении правил регламентных работ. Сплит-системы, устанавливаемые в учреждении, должны иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в установленном порядке.
Сплит-система - тот же фэнкоил
Вот тут, коллега, соврамши. Отличие (и серъезное) состоит в разных температурах теплообменника. И в возможности регулирования данной температуры (и соответственно температуры подаваемого воздуха) у фанкойла, в отличие от сплита. Кроме того, фильтры в фанкойлах имеют другое конструктивное исполнение и установка фильтров категорий 10 - 11 вполне возможна.
Упомянутый мной Concept еще и увлажнитель имеет.
Различие в конструкции сплита и фэнкоила в данном случае абсолютно не имеет значения. С точки зрения обработки помещения, рециркуляции, норм и т.д. это одно и то же.
Skaramush
26.10.2006, 12:09
Цитата(Vik @ Oct 26 2006, 10:22 )
Различие в конструкции сплита и фэнкоила в данном случае абсолютно не имеет значения. С точки зрения обработки помещения, рециркуляции, норм и т.д. это одно и то же.
И снова не соглашусь.
1. Фанкойл допускает подмешивание свежего воздуха
2. Насчет фильтра уже писал
3. Возможно охлаждение воздуха без образования конденсата на радиаторе
Для вас это одно и то-же?
Даже в ответ на приведенную вами норму - сплит и фанкойл не одно и то же.
Подскажите пожалуйста!
У меня поликлиника на первом (общественном) этаже 14-ти этажного жилого дома. Нужно ли тащить вытяжку из зубоврачебных кабинетов выше кровли??? И к рентген кабинету если будет такой же вопрос.
воспользуйтесь поиском
если не ошибаюсь, подобная тема обсуждалась
Про ренгенкабинеты читайте
СанПиН 2.6.1.1192-03 (Ионизирующее излучение, радиационная безопасность Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований)
Странная Белка
4.7.2007, 11:21
По нормам надо тащить выше кровли. А когда до монтажа дело дойдет, можно заплатить денег и засунуть выброс куда-нить, чтоб никому не мешал. А если жильцам будет пахнуть и они куда-нить пожалуются, тогда все равно придется тащить.
Цитата(Странная Белка @ 4.7.2007, 12:21)
По нормам надо тащить выше кровли. А когда до монтажа дело дойдет, можно заплатить денег и засунуть выброс куда-нить, чтоб никому не мешал. А если жильцам будет пахнуть и они куда-нить пожалуются, тогда все равно придется тащить.
А не могли бы Вы подсказать по каким нормам выше кровли?? П СНиП-у нашему 41.01 тащить выше кровли надо вытяжку с вредностями и запахами. А в зубоврачевном кабинете где пломбы ставят помойму нет этого. Или я ошибаюсь???
Главный государственный
санитарный врач по г. Москве
Н.Н. Филатов
10 октября 1998 г. N 12/22-758
ТРЕБОВАНИЯ
К САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМУ, ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОМУ
РЕЖИМАМ И УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТАЮЩИХ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЛПУ И КАБИНЕТАХ ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
4.4. Организация воздухообмена помещений
4.4.1. В производственных помещениях зуботехнической лаборатории воздухообмен должен поддерживаться за счет систем общеобменной принудительной приточно-вытяжной вентиляции (3-кратный в час по вытяжке, 2-кратный по притоку). В стоматологических кабинетах допускается естественный воздухообмен за счет оконных фрамуг (однократный воздухообмен).
4.4.2. Автономные системы принудительной приточной вентиляции должны предусматриваться для хирургических кабинетов, операционных, предоперационных, стерилизационных.
4.4.3. Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата и уменьшения влияния вредных факторов на работающих в операционных, зуботехнической лаборатории (кабинетах зубных техников) должно предусматриваться кондиционирование воздуха.
4.4.4. Вне зависимости от наличия систем принудительной вентиляции должны быть предусмотрены:
- во всех кабинетах и помещениях легко открывающиеся фрамуги;
- местные отсосы на рабочих местах зубных техников и от каждого полировочного станка; вытяжные зонты в литейной над печью центробежного литья, над газовой плитой в паяльной, над нагревательными приборами и рабочим столом в полимеризационной.
Системы местных отсосов вредных веществ следует проектировать автономными от общеобменной вентиляции.
4.4.5. Выбросы в атмосферу из системы вытяжной вентиляции следует размещать:
- на расстоянии от места забора наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали и не менее 6 м по вертикали. Выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания.
4.4.6. Воздух, выбрасываемый в атмосферу из систем местных отсосов, содержащий вредные вещества (пылегазовоздушную смесь), следует очищать. Допускается не предусматривать очистку выбросов из системы малой мощности, если последняя не требуется в соответствии с расчетами проекта охраны атмосферного воздуха от загрязнения.
4.4.7. В помещениях для венткамер вытяжных систем следует предусматривать вытяжную вентиляцию с не менее чем однократным воздухообменом в час, в помещениях для приточных систем приточную вентиляцию с не менее чем 2-кратным воздухообменом в час.
4.4.8. Шум от работы приточно-вытяжной вентиляции не должен превышать ПДУ в производственных помещениях и в окружающей жилой застройке.
Светлячок
27.9.2007, 20:07
Есть несколько кабинетов врачей стоматологов , врачей хирургов ,стерилизаторная знаю, что вытяжки 3 крата , притока 2 Есть ли возможность не ставить приточки разделльно(автономно), а еще лучше их совсем неставить, а обойтись естественной вентиляцией.
И ещё один вопрос если можно как правильно проввести сжатый воздух от компрессора к стоматологическим креслам
если качество наружного воздуха оставляет желать лучшего, как допустим в Москве, то от приточной установки лучше не отказываться. Медицинское же учреждение...
Litvinov
28.9.2007, 12:02
При притоке более 1 крат - необходим подогрев, т.к. система отопления с такой "инфильтрацией" не справиться.
-----------------
вот вам выписка из норм:
Цитата
Главный государственный
санитарный врач по г. Москве
Н.Н. Филатов
10 октября 1998 г. N 12/22-758
ТРЕБОВАНИЯ
К САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМУ, ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОМУ
РЕЖИМАМ И УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТАЮЩИХ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЛПУ И КАБИНЕТАХ ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
4.4. Организация воздухообмена помещений
4.4.1. В производственных помещениях зуботехнической лаборатории воздухообмен должен поддерживаться за счет систем общеобменной принудительной приточно-вытяжной вентиляции (3-кратный в час по вытяжке, 2-кратный по притоку). В стоматологических кабинетах допускается естественный воздухообмен за счет оконных фрамуг (однократный воздухообмен).
4.4.2. Автономные системы принудительной приточной вентиляции должны предусматриваться для хирургических кабинетов, операционных, предоперационных, стерилизационных.
4.4.3. Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата и уменьшения влияния вредных факторов на работающих в операционных, зуботехнической лаборатории (кабинетах зубных техников) должно предусматриваться кондиционирование воздуха.
4.4.4. Вне зависимости от наличия систем принудительной вентиляции должны быть предусмотрены:
- во всех кабинетах и помещениях легко открывающиеся фрамуги;
- местные отсосы на рабочих местах зубных техников и от каждого полировочного станка; вытяжные зонты в литейной над печью центробежного литья, над газовой плитой в паяльной, над нагревательными приборами и рабочим столом в полимеризационной.
Системы местных отсосов вредных веществ следует проектировать автономными от общеобменной вентиляции.
4.4.5. Выбросы в атмосферу из системы вытяжной вентиляции следует размещать:
- на расстоянии от места забора наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали и не менее 6 м по вертикали. Выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания.
4.4.6. Воздух, выбрасываемый в атмосферу из систем местных отсосов, содержащий вредные вещества (пылегазовоздушную смесь), следует очищать. Допускается не предусматривать очистку выбросов из системы малой мощности, если последняя не требуется в соответствии с расчетами проекта охраны атмосферного воздуха от загрязнения.
4.4.7. В помещениях для венткамер вытяжных систем следует предусматривать вытяжную вентиляцию с не менее чем однократным воздухообменом в час, в помещениях для приточных систем приточную вентиляцию с не менее чем 2-кратным воздухообменом в час.
4.4.8. Шум от работы приточно-вытяжной вентиляции не должен превышать ПДУ в производственных помещениях и в окружающей жилой застройке.
------------------
ниже
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА
устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала
Вован (Киев)
28.9.2007, 12:25
Стерилизационные септических отделений приток - , вытяжка - 3
Стерилизационные асептических отделений приток 3 , вытяжка -
Естественная вентиляия не допускается !
ivan-l-ing
28.9.2007, 12:37
Цитата(Вован (Киев) @ 28.9.2007, 13:25) [snapback]170626[/snapback]
Стерилизационные асептических отделений приток 3 , вытяжка -
+ категория "Ч"
Добрый вечер глубокоуважаемые мои друзья и коллеги!
У меня такая проблема...Есть маленькая стоматологическая частная клиника (1 этаж пятиэтажного дома).
Необходимо создать микроклимат в помещениях стерилизационой и самих кабинетах,где происходит сам столь неприятный процесс..
Кабинетики небольшие.. 6 штук площадью 15-20 кв.метров ,высота всего 2,4м.
Имеется подшивной потолок,Амтронг..15см до чистого потолка от подвесного.
Читаю
ТРЕБОВАНИЯ
К САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМУ, ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОМУ
РЕЖИМАМ И УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТАЮЩИХ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЛПУ И КАБИНЕТАХ ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
4.4.1. В производственных помещениях зуботехнической
лаборатории воздухообмен должен поддерживаться за счет систем
общеобменной принудительной приточно-вытяжной вентиляции
(3-кратный в час по вытяжке, 2-кратный по притоку).
В
стоматологических кабинетах допускается естественный воздухообмен
за счет оконных фрамуг (однократный воздухообмен).есть несколько главных проблем:
1. заказчик наотрез отказался пробивать стены (то есть надо делать 3 отдельных систем даже для кабинетов)
2.высота 15мм,сложно поместить оборудование под подш.потолком
3. Возможно ли организвать микроклимат так:
вытяжка в кабинетах от местных отсосов от зубоврачесбных машин + ассимиляция вытяжки естественным притоком через фрамуги..
4. я знаю,что для организации естественного притока существуют специальные клапаны,который регулируют расход поступающего воздуха,что явно требуется для зимненго периода ..Пожалуйста,подскажите кто знает где найти такие клапаны и вообще как выйти из этой ситуации..
5.стерилизационая -кондиционер для чистых помещений,с высокой степенью очистки.
Спасибо.
Litvinov
23.10.2007, 7:23
Цитата(Lena @ 22.10.2007, 22:40) [snapback]179908[/snapback]
... я знаю,что для организации естественного притока существуют специальные клапаны,который регулируют расход поступающего воздуха,что явно требуется для зимненго периода ..Пожалуйста,подскажите кто знает где найти такие клапаны...
вот результат поиска по форуму
на слово AerecoЭто же слово в Яндексе - даст вам адрес ближайшего представительства
Bеликий
23.10.2007, 16:28
Кстати, есть некоторые виды процедур, стамотологического профиля, которые относятся к операции и данное помещение подпадает под определение операционная, со всеми вытекающими отсяда процессами... Я не медик название не помню, на такихз операциях что то с костями челюсти делают...
Посмотрите деценрализованные рекуперационные установки Lossnay VL 100U; стоимость одной по российским сайтам около 15000 р.
Спасибо большое всем за ответы...
Спасибо Litvinov за ссылку на клапаны..
Так как высота потолка очень низкая..всего 2,4м, и нет специальной комнаты для венткамеры, то заказчик наотрез отказался от приточно-вытяжной установки..или вообще любой установки..В подвесном потолке по результатам расчета расхода она не помещается..
Не знаю ,что и делать..крышу тоже нельзя трогать..крышные вентиляторы не прокатят..
как вы думаете..такой способ подойдет: вытяжка от местных отсосов от стоматолог мест + приток с помощью осевых вентиляторов..
У меня каждый кабинет объемом 40 м.куб..Кратность беру для кабинетов по притоку 2..Объем воздуха 80 куб.м..
Подобрать вентилятор осевой оконный на этот расход..
Посоветуйте фирму -производителя...???Редко их использую..поэтому не в курсе,что лучше..
Получается ужасная вентиляция,стыдно даже такое проектировать..но что делать..желание заказчика(((
Люди, добрый вечер. Прошу помощи. Кто знает подскажите: воздухообмен в литейке, комнате зубных техников и как решается вентиляция компрессорной.
Ну елы-палы...
Сам отвечал на тему стоматологии ну наверное с неделю назад и причем на этом форуме...
Ну нажмите кнопоську
ПОИСК!
Василич, на кнопочку жала, вопрос в поиске задавала, но так ничего, кроме аптеки и не нашла. Пособие по проектированию уч-й здравоохранения у меня есть и правила устройства и эксплуатации хроз.расчетных аптек у меня есть, а в перечьне помещений вышеуказанных нет. Если не затруднит, повторитесь, плиз или подскажите в какой лит-ре посмотреть
Странная Белка
5.12.2007, 12:29
Самое страшное, что может быть в стоматологии - это рентген-кабинет. Там 3 крата приток, 4-вытяжка. Зубоврачебные кабинеты кратность 2/3 приток/вытяжка. Все это должно быть в Вашем пособии.
Главный государственныйсанитарный врач по г. МосквеН.Н. Филатов10 октября 1998 г. N 12/22-758
ТРЕБОВАНИЯК САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМУ, ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКО-МУРЕЖИМАМ И УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТАЮЩИХ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ-ЛПУ И КАБИНЕТАХ ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙСТОМАТОЛОГИЧЕСКО-ГО ПРОФИЛЯ
4.4. Организация воздухообмена помещений
4.4.1. В производственных помещениях зуботехнической лаборатории воздухообмен дол-жен поддерживаться за счет систем общеобменной принудительной приточно-вытяжной вентиляции (3-кратный в час по вытяжке, 2-кратный по притоку). В стоматологических кабинетах допускается естественный воздухообмен за счет оконных фрамуг (однократный воздухообмен).4.4.2. Автономные системы принудительной приточной вентиляции долж-ны предусматриваться для хирургических кабинетов, операционных, предоперационных, стерилизационных.4.4.3. Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата и уменьшения влияния вредных факторов на работающих в операционных, зуботехниче-ской лаборатории (кабинетах зубных техников) должно предусматриваться кондициони-рование воздуха.4.4.4. Вне зависимости от наличия систем принудительной вентиляции должны быть предусмотрены:- во всех кабинетах и помещениях легко открывающиеся фрамуги;- местные отсосы на рабочих местах зубных техников и от каждого полировоч-ного станка; вытяжные зонты в литейной над печью центробежного литья, над газовой плитой в паяльной, над нагревательными приборами и рабочим столом в полимеризаци-онной.Системы местных отсосов вредных веществ следует проектировать автономными от общеобменной вентиляции.4.4.5. Выбросы в атмосферу из системы вытяжной вентиля-ции следует размещать:- на расстоянии от места забора наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали и не менее 6 м по вертикали. Выбросы из систем местных отсосов вред-ных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания.4.4.6. Воздух, выбрасываемый в атмосферу из систем местных отсосов, содержа-щий вредные вещества (пылегазовоздушную смесь), следует очищать. Допускается не предусматривать очистку выбросов из системы малой мощности, если последняя не тре-буется в соответствии с расчетами проекта охраны атмосферного воздуха от загрязне-ния.4.4.7. В помещениях для венткамер вытяжных систем следует предусматривать вы-тяжную вентиляцию с не менее чем однократным воздухообменом в час, в помещениях для приточных систем приточную вентиляцию с не менее чем 2-кратным воздухообменом в час.4.4.8. Шум от работы приточно-вытяжной вентиляции не должен превышать ПДУ в производственных помещениях и в окружающей жилой застрой
Metizzz2006
6.12.2007, 14:43
to Странная Белка
Недавно сделал стоматологию. Все как по нормам рентген кабинетов:+3/-4, но на днях пришел их технолог принес новый документ (не помню точно названия), в них прописано, что при современных рентгеновских трубках (они сейчас идут другого принципа действия и называются по другому) делается просто общеобменная вентиляция. и не надо ее отделять от других вытяжных систем.
Так что Nadia уточняйте все у технолога!!!
ex_promt
23.2.2008, 20:15
Обращаю внимание на документ:
Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР от 28 декабря 1983 г. N 2956а-83).
Его можно скачать
здесь.
Добрый день! Ребята, помогите! 8 лет назад сделала проект стомклиники. Приточки на клинику и ренгенкабинет смонтированы в комнате отдыха за подшивным потолком. Теперь комнату отдыха и ренген кабинет поменяли местами. С приточкой в ренген вопросов нет. Можно ли оставить приточку на клинику там же или нужно переносить? Если не переносить, то на какой документ сослаться? Имею выкопировку на 2 стр. из СанПиН 2.6.1.802-99 "Ионизирующее излучение, радиационная безопасность", но только в части устройства вентиляции. В СНиП "Отопление,вентиляция...." раздел 7.9 про радиацию ничего нет. Где посмотреть?
Смотри СанПиН 2.6.1.1192-03 "РЕНТГЕНОВСКИЕ КАБИНЕТЫ"
привет! вижу здесь все в теме! У меня такая проблема: стоматология на певом-втором этаже жилого здания, отток воздуха с рентгенкабинета строители автономно вывели под лоджию комнаты отдаха персонала, расположенную на втором этаже. Роспотребнадзор упирается и не дает добро - требует организовывать выброс на 1,5 м выше кровли, дом 9 этажный - элитный - тащить трубу на крышу по фасаду неразрешают. Вопрос: насколько правомерны требования Роспотребнадзора??? если да, то в каком документе это прописано??? спасибо...
4.4.5. ... Выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания.
А с чего Вы взяли что в рентгене вредные ВЕЩЕСТВА, отнють!!!!
Странная Белка
28.8.2008, 10:30
Да что за мода пошла писать одно и тоже в разных темах?!
а210305, Вы Санпин-то почитали?
А что за "Пособие по проектированию уч-й здравоохранения"??? Как полностью называется и кто автор можете сказать?
Litvinov
15.2.2010, 20:21
Цитата(Странная Белка @ 28.8.2008, 11:30)
Да что за мода пошла писать одно и тоже в разных темах?!
...
да уж:( - наваляли аж шесть одинаковых тем.
я все их объединил в одну...
svetlyachok
17.6.2012, 17:18
Добрый день. В стоматологическом кабинете установлен визиограф (низкочастотный рентгеновский аппарат). Кабинет обслуживает отдельная вытяжная система, подскажите, нужно ли делать удаление воздуха из нижней и верхней зоны? (как для рентгендиагностических кабинетов в больницах). Или достаточно из верхней зоны (объем удаляемого воздуха составляет 145 м3/ч)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.