Цитата(jota @ 10.2.2008, 15:27) [snapback]220495[/snapback]
Вопрос что, теоретический?
В практике, старые однотрубные системы автоматизировать нет смысла. Балансировать вручную - да.
С теорией можете ознакомиться на саите Данфосс - там есть популярное изложение
Если вас не затруднит, укажите ссылку на конкретную теорию на саите Данфосс, так как сейчас я столкнулся с выше расписанной проблемой.
Из выше сказаного я сделал вывод, что рас4етами эту проблему не победить и только имея Измерительный прибор(в моем случае Данфосс PFM 3000 для измерения перепада давлений и расхода ) и контактный термометр можно сделать балансировку.
Да возникает такой вопрос, при какой скорости циркуляционного насоса производить балансировку стояков?
Потому как на 10-и стояках есть N-е коли4ество отрезаных потребителей и температура практи4ески одинакова на П-образном стояке,т.е циркуляция происходит на ближних свободных стояках, зато дальние стояки холодные и насос работает на 3-й скорости, при этом создавая шум во всей системе. При переключении насоса на пониженную скорость 2 или 1, шум проподает, соответственно дальние стояки умирают, доходя до умопомрачительного результата по температуре!
Естли смысл ставить на всех стояках балансировочники и регулировать все стояки-систему, или можно отрегулировать только 10 измененых стояков?