Димыч
helpsmilie.gif Огромная просьба!!!!!!!! Если есть у кого-нибудь принципиальная схема 2ТРМ1 пришлите, либо киньте ссылку. Спасибо.
Сергей Бондаренко
А какая симптоматика, что именно не работает?
Схемы нет не у кого, ибо она не кому не предоставляется, такова политика предприятия, можете не ждать её от кого-нибудь. Если сами разбираетесь достаточно в схемотехнике то думаю без проблем разберетесь и без схемы (у многих получается), в любом случае в микропроцессорных приборах есть много программных особенностей.
Димыч
Похоже не работает один из входов. И оба выхода. Там на входах микросхемы. На выходе реле; между контактами катушки реле стоят скорее всего диоды, одинг похоже пробит. Марки неизвестны. Очень хочется отремонтировать.
olg2004
если параллельно катушке это гаситель ндукционных токов в реле с катушкам на постоянном напряжении, любой выпрямительный диод в ключеный в "неправльную" полярность
Tua
не если пробит диод то все равно будет работать, только есть большая вероятность что сгорит катушка и всего. тут что-то другое, берите тестер и сравнивайте сопротивление на выходных каскадах меняя полярность, если на разных каналах параметры существенно различаются, то проблема где-то здесь если нет, то надо смотреть и думать...
Сергей Бондаренко
Цитата(Димыч @ 18.2.2008, 14:23) [snapback]223060[/snapback]
Похоже не работает один из входов. И оба выхода. Там на входах микросхемы. На выходе реле; между контактами катушки реле стоят скорее всего диоды, одинг похоже пробит. Марки неизвестны. Очень хочется отремонтировать.

Так давайте попорядку. Всётаки входы или выходы неработают?
У вас нет индикации показаний по одному каналу, вместо них прочерки, а датчик точно исправен и врного типа, то тогда да наверное вход неисправен. Но первым делом надо пробовать откалибровать приюор, возможно сбита калибровка.
По выходам стоит смотреть неисправность если по обоим каналам показания с датчиков в норме, уставки отрабатываются (светодиоды загораются когда должны срабатывать выходные реле) а реально нагрузка не включаетя. Здесь первым делом смотреть контакты встроенных реле, если их сопротивление большое то вероятно они подгорели (была высокая нагрузка или большая индуктивность в цепи) либо перегрелись (длительно протекал ток больше допустимого).
Далее лесть не советую, лучше отнесите в ремонт ибо потом будет дороже, после вашего вмешательства.
Димыч
Датчик один. Запараллелен на второй канал.
По входу: индикации на одном канале нет, на втором присутствует.
Далее по выходу: по одному каналу индикация срабатывает, по второму нет. По обоим каналам реле не срабатывают.
По одному из выходов сопротивление катушки,а скорее всего диода (очень похож на стабилитрон) -> 0.
Калибровка не трогалась. Датчик нужного типа.
Запараллелен для того чтобы использовать один датчик. Выход на разные исполнительные мех-мы.
Сергей Бондаренко
Цитата(Димыч @ 21.2.2008, 12:30) [snapback]224197[/snapback]
Датчик один. Запараллелен на второй канал.
По входу: индикации на одном канале нет, на втором присутствует.
Далее по выходу: по одному каналу индикация срабатывает, по второму нет. По обоим каналам реле не срабатывают.
По одному из выходов сопротивление катушки,а скорее всего диода (очень похож на стабилитрон) -> 0.
Калибровка не трогалась. Датчик нужного типа.
Запараллелен для того чтобы использовать один датчик. Выход на разные исполнительные мех-мы.

1. Понятно! Паралелить выходы не допускается вообще! ph34r.gif уберите немедленно перемычку, кто Вас на это надоумил. helpsmilie.gif Ну зачем ломать прибор (может ещё и живой правда).
Уберите перемычку, датчик включайте только на один вход (например на первый), затем в логическом устройстве второго канала указываем что второй канал берет значение измереннное по первому каналу (от того же датчика), т.е. в параметре А2-2 устанавливаем значение "1". И все теперь от одного датчика подключенного к первому входу будут работать оба канала, со своими уставками.
2. Так вы же меряете именно сопротивление катушки а оно и так небольшое, воспользуйтесь режимом проверки диодов на цивровом тестере.

Вобщем как всегда все беды от того что не читаем документацию. bestbook.gif эх... thumbdown.gif
Димыч
Выход не запараллелен. Я не дебил. Запараллелен вход. По-моему это разные вещи. Почему нельзя параллелить входы я не понял. Про катушку сообщу после праздников. С праздником.
mike-altai
Цитата(Димыч @ 22.2.2008, 19:24) [snapback]224741[/snapback]
Выход не запараллелен. Я не дебил. Запараллелен вход. По-моему это разные вещи. Почему нельзя параллелить входы я не понял. Про катушку сообщу после праздников. С праздником.

Если входы контроллера измеряют сопротивление датчика, то каждый вход работает как источник тока. Параллельное включение источников тока приводит к ошибке измерения.
Попробуйте измерить сопротивление резистора, подключив к нему параллельно два тестера. Сравните их показания с номиналом резистора. dry.gif
Сергей Бондаренко
Цитата(Димыч @ 22.2.2008, 16:24) [snapback]224741[/snapback]
Выход не запараллелен. Я не дебил. Запараллелен вход. По-моему это разные вещи. Почему нельзя параллелить входы я не понял. Про катушку сообщу после праздников. С праздником.

Прошу прощения но я и имел ввиду входы, опечался! я не говорю что вы де..л -такие ошибки делают многие, здесь стесняться нечего, все учились на своих ошибках, а в документации этого не описано.
Юрец_НСК
Цитата(Димыч @ 18.2.2008, 17:23) [snapback]223060[/snapback]
Похоже не работает один из входов. И оба выхода. Там на входах микросхемы. На выходе реле; между контактами катушки реле стоят скорее всего диоды, одинг похоже пробит. Марки неизвестны. Очень хочется отремонтировать.


Не проще новый купить? smile.gif
хотя если на 2 вх 1 датчик вешаете наверно не проще smile.gif
Ну и соответственно на 2 вх 1 датчик низя никак вешать.
DiJo
Димыч,
А поподробнее:
1. Модификация 2ТРМ1....
2. Тип используемого датчика....

В зависимости от этого схемы подключения входов разные, схемы выходных каналов - тоже.
DiJo
Если датчик ТОКОВЫЙ то на два канала очень даже можно, только по "токовой петле", желательно через диодную развязку (однако может сыграть роль входное сопротивление канала).
Ежели ТСМ/ТСП - нельзя!
Ежели ТЕРМОПАРА - вопрос спорный.
Сергей Бондаренко
Цитата(DiJo @ 26.2.2008, 15:16) [snapback]225930[/snapback]
Если датчик ТОКОВЫЙ то на два канала очень даже можно, только по "токовой петле", желательно через диодную развязку (однако может сыграть роль входное сопротивление канала).
Ежели ТСМ/ТСП - нельзя!
Ежели ТЕРМОПАРА - вопрос спорный.

НЕЛЬЗЯ!!! ни в каком случае, хоть какой будет датчик -ибо входы 2ТРМ1 имеют общий минус.
DiJo
Сергей Бондаренко,
Каюсь забыл о такой особенности 2ТРМ1, каталога под рукой не оказалось bestbook.gif .
vildanrf
Как правило, 99% возвратов ТРМ1, 2ТРМ1 связаны с неправильным подключением и программированием.

1. Параллелить входы нельзя!!! Если Вы хотите использовать один датчик на два канала, это делается в параметрах, читайте коран.

2. Возможно, опять-таки програмно, у Вас выключены выходы, есть такой параметр.

Правило: Верните заводские уставки, и начните жизнь( ну то-есть параметрирование) сначала. Заводские уставки прописаны в коране.

Важный критерий: Если прибор правильно показывает температуру - он исправен.
Димыч
спасибо всем за помощь. да кстати, раньше он работал с запараллелеными входами и датчик - ТСМ!!!
Юрец_НСК
Цитата(Димыч @ 5.3.2008, 15:19) [snapback]228532[/snapback]
спасибо всем за помощь. да кстати, раньше он работал с запараллелеными входами и датчик - ТСМ!!!


А правильные ли показания он выдавал? smile.gif
Димыч
Спасибо, Vildanrf clap.gif .
Параметры проверил. Перепрограммировал. Входы срабатывают. Выходы срабатывают.
Но!!!! Не щёлкает катушка одного из каналов. Настройка срабатывания - одинаковая по обоим каналам.
Диод пробит. Поставил другой. Но похоже дальше цепь тоже того... Транзистор, который управляет катушкой реле, звонится не так, как на другом канале. Похоже и ему пришел полный абзац. Как выпаяю, проверю. Но это после праздников. Если есть женщины, то с праздником.
Димыч
Я его сделал. clap.gif .Работает. Транзистор всё-таки "крякнул". Проверил на действующем менеджере горелки. Розжиг производится и останавливается. clap.gif Всем спасибо за советы.