Полная версия этой страницы: Дымовой клапан на тех этаже - надо или нет?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
ripe
Доброго времени суток. Считаю дымоудаление из коридоров высотного жилого здания. Здание разделено по вертикали на два пожарных отсека. Для каждого отсека своя система дымоудаления. Вопрос : на самом техническом этаже надо устанавливать дымоприемный клапан или нет? Если исходить из логики, то на этаже нет людей, а значит нет эвакуации - значит дымоудаление с этого этажа делать не надо. Но в СНиП 41-01 в п. 8.2 а) написано про коридоры жилых зданий высотой более 28 метров- не важно на каком этаже. Кто подскажет?
ex_promt
Какая разница, одним меньше - одним больше? К тому же, на вопрос Вы уже ответиля сами... smile.gif
geoly
к Ripe
Вы правы, дымоудаление с тех.этажа делать не нужно. На этаже только оборудование, нет пожарной нагрузки.

goodfellow
если здание разделено по вертикали на два пожарных отсека. то это где-то в районе 100 метров высоты.
в этом случае на здание должны быть разработаны СТУ в которых должны быть прописаны требования. мне кажется имеет смысл стребовать эти СТУ и сделать на их основе.