Доброго времени суток. Считаю дымоудаление из коридоров высотного жилого здания. Здание разделено по вертикали на два пожарных отсека. Для каждого отсека своя система дымоудаления. Вопрос : на самом техническом этаже надо устанавливать дымоприемный клапан или нет? Если исходить из логики, то на этаже нет людей, а значит нет эвакуации - значит дымоудаление с этого этажа делать не надо. Но в СНиП 41-01 в п. 8.2 а) написано про коридоры жилых зданий высотой более 28 метров- не важно на каком этаже. Кто подскажет?
Какая разница, одним меньше - одним больше? К тому же, на вопрос Вы уже ответиля сами...
к Ripe
Вы правы, дымоудаление с тех.этажа делать не нужно. На этаже только оборудование, нет пожарной нагрузки.
goodfellow
9.4.2008, 22:40
если здание разделено по вертикали на два пожарных отсека. то это где-то в районе 100 метров высоты.
в этом случае на здание должны быть разработаны СТУ в которых должны быть прописаны требования. мне кажется имеет смысл стребовать эти СТУ и сделать на их основе.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.