...есть ли нормы которые требуют установку взрывозащищенного вентилятора в таких помещениях. Или нету, и я смело ставлю обычный канальный вентилятор!
КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН
7.3.38. Классификация взрывоопасных зон приведена в 7.3.40- 7.3.46. Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производится выбор электрооборудования,
определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.
7.3.39. При определении взрывоопасных зон принимается, что
а) взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем помещения, если объем взрывоопасной смеси превышает 5% свободного объема помещения
...а, далее по
по тексту ПУЭ
Скорее всего
канальничек "II"группы оборудования вида "е" и класса "Т3" подойдёт, но без технолога лучше не соваться: Может потребоваться вентилятор подгруппы "IIc" вместо "IIa" - тогда пишите письма...мелким почерком.