Подскажите, будь ласка, как найти температуру воздуха, после смешивания рециркуляционного и наружного (в зимний период). И еще вопрос, можно ли рассчитать необходимую нагрузку (для нагрева воздуха в холодный период) на калорифер по этой формуле: Q=0,288*(tвн-tн)*1,163*L, Вт. Дякую smile.gif
Skaramush
По формуле можно. По температуре смеси: берете I-d диаграмму, наносите точки наружного и рециркуляционного воздуха. Соединяете. Делите полученный отрезок в соотношении Lнар/Lрец и получаете искомую точку.
ex_promt
Для расчёта мощности нагревателя надо брать некую среднюю температуру, для простоты - среднюю арифметическую.
А температуру смеси, если нет под руками I-d диаграммы, можно определить по прилагаемой программе. Воспользуйтесь закладкой "Mischen...".
Инсталяция не требуется.
tuguzak
2 ЯнаЯ

Не так давно набросал в ексель данные по той же теме (см. вложение)...Гляньте, - буду рад критике rolleyes.gif
Wiz
Да чего там определять то.
tсм=(tнар*Lнар+tрец*Lрец)/Lсм
Nkassandra
Цитата(ЯнаЯ @ 22.4.2008, 13:31) [snapback]245962[/snapback]
Подскажите, будь ласка, как найти температуру воздуха, после смешивания рециркуляционного и наружного (в зимний период). И еще вопрос, можно ли рассчитать необходимую нагрузку (для нагрева воздуха в холодный период) на калорифер по этой формуле: Q=0,288*(tвн-tн)*1,163*L, Вт. Дякую smile.gif

а откуда 1,163? Q=0,28*L*c*p*(tвн-tн), Вт
Wiz
Nkassandra у вас что-то лишнее в формуле
0,288 это уже и есть с*p
а 1,163 это перевод из ккал/ч в Ватты
ex_promt
Прошу извинить за допущенную описку tomato.gif
Цитата
Для расчёта мощности нагревателя надо брать некую среднюю температуру, для простоты - среднюю арифметическую.


Я имел в виду, что плотность воздуха при расчёте мощности нагревателя следует брать, как для средней температуры процесса нагрева, упрощённо – для средне арифметической величины температур на входе и на выходе калорифера.
smile.gif
--------------
И хочу уточнить, что
Цитата
0,288 это уже и есть с*p


Коэффициент 0,288 (обычно применяется коэффициент 0,28) получается делением удельной теплоёмкости воздуха С = 1005 Дж/(кг*°С) на 3600.
Nkassandra
Цитата(Wiz @ 22.4.2008, 17:13) [snapback]246122[/snapback]
Nkassandra у вас что-то лишнее в формуле
0,288 это уже и есть с*p
а 1,163 это перевод из ккал/ч в Ватты

Открываем Богословского,"Вентиляция", § 61 РАСЧЕТ КАЛОРИФЕРОВ
Расход тепла для нагревания воздуха определяется по формулам:
Q` =Gxcx(tк-tн)
Q=0.278Q`
где
Q` — расход тепла для нагревания воздуха, кДж/ч (ккал/ч);
Q – то же, Вт;
0,278 — коэффициент перевода кДж/ч в Вт;
G — массовое количество нагреваемого воздуха, кг/ч, равное Lp (здесь L — объемное количество нагреваемого воздуха, м3/ч);
р — плотность воздуха (при температуре tк), кг/м3);
с — удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг-К) [0,24 ккал/(кг°С)];
tк — температура воздуха после калорифера, °С;
tн — температура воздуха до калорифера, °С.
Wiz
Это ничего не меняет.
Q=L (м3/ч) * с (0,24 ккал/кг *оС)* p (1.2 кг/м3)* dt (oC) =L*0.288*dt= ХХХ ккал/ч * 1,163= ХХХ Вт
Skaramush
Коллеги, о чем спор? Вопрос поставлен не академический, все просто - можно ли использовать приведенную автором темы формулу? Ответ - можно. С вполне достаточной точностью определяется потребная мощность нагревателя, о чем еще дискутировать?

Многие проблемы создаются упрощенчеством и наукообразием. Не надо скатываться ни в одну, ни в другую сторону.
Nkassandra
Wiz , извиняюсь, сама запуталась, спасибо что поправили.
Skaramush , ну я сама запуталась с коэффициентами и засомневалась в формуле (вечная проблема с этими единицами измерений), а при расчете это важно.
Дмитрий из Самары
А чо, простой формулой для расчёта мощности калорифера воспользоваться нельзя?
Q(кВт)=1,2(tвн-tн)хL/3600
L=(м3/час)
прилагаю файлик в EXEL, где легко считать Q(кВт) или tвн по остальным параметрам
@лексашка
Цитата(tuguzak @ 22.4.2008, 15:59) [snapback]246033[/snapback]
2 ЯнаЯ

Не так давно набросал в ексель данные по той же теме (см. вложение)...Гляньте, - буду рад критике rolleyes.gif


tuguzak, если я правильно понял, в помещение подается ТОЛЬКО воздух параметров т.9 И удаляется из помещения с параметрами точки 10. Т.о. процесс 9-10 - процесс ассимиляции воздухом теплоизбытков в помещении?
Chupryna
Цитата(Wiz @ 22.4.2008, 14:25) *
Да чего там определять то. tсм=(tнар Lнар+tрец Lрец)/Lсм


А справедлива ли эта формула для энтальпий:

iсм=(iнарLнар+iрецLрец)/Lсм ?

Если считать для ассимиляции теплоизбытков с применением рециркуляции.
gmaka
Цитата(Wiz @ 22.4.2008, 16:25) *
Да чего там определять то.
tсм=(tнарthumbdown.gifнар+tрецthumbdown.gifрец)/Lсм


Спасибо!!!
f2f
Программа расчета