Добрый день! Подскажите, пожалуйста. В помещении находятся 2 вентилятора, шум, излучаемый через корпус одного из них равен 70 дБ, а другого 60дБ. Как определить суммарный уровень шума в данном помещении.
ss.23
Сложить логарифмически уровни звук.мощности источников шума в каждой октаве, а затем полученный ряд сложить логарифмически по октавам. При этом следует учесть влияние отражения и поглощения звука в помещении (и будет не лишне сделать корреккцию на восприятие звука человеком). См. СНИП 23-03-2003. biggrin.gif
s-l
Суммарный шум определяется формулой, в которой учитывается разница между самым большим и самым малым уровнями шума. В Вашем случае 70 - 60 = 10 дБ.
Есть таблица соответствия, выглядит примерно так:

разница, дБ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

показатель, дБ 3 2,6 2,1 1,8 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4

Соответствующий показатель прибавляем к большему значению.
Т.е. 70 + 0,4 = 70,4 дБ.

P.S. Если разница больше 10 дБ, то принимается максимальное из значений, без каких-либо добавлений. Если от трех источников - аналогично, показатели рассматриваются парами, от большего к меньшему.

Основание: "Системы кондиционирования и вентиляции", Евроклимат, 2000 г.
ss.23
к s-l

На самом деле такой подсчёт не верен.
Это вытекает из обстоятельства, что логарифм суммы не равен сумме логарифмов.