Дмитрий Селезнев
Заказчик смонтировал дверь в венткамеру так, что она открывается во внутрь. Нам это мешает обслуживать оборудование. По идеи все двери должны открываться наружу по пути эвакуации. Но надо как то это доказать, путем приведения в качестве аргумента нормативы. Но какой норматив? Я найти не смог. Помогите!
ArFey
А венткамера вытяжная или приточная? Если приточная, можно навешать лапши, что в ней создается избыточное давление (хотя, сколько там того давления!) и открывающаяся вовнутрь дверь при работе установки просто не откроется biggrin.gif . Аркадий
old patriot
Не докажите, поскольку нет такого требования. Двери открываются в определённом направлении только на путях эвакуации.
--------
Обосновать можно только разумным доводом, что нельзя установить оборудование, либо, что будет мучаться служба эксплуатации.

Люди понимают разумные доводы. А Заказчики - тоже люди. smile.gif

P. S.

Выход из венткамеры не является путём эвакуации, как и сама веткамера - помещением с постоянным пребыванием людей.
Bers
ПБ 01-03 "Правила пожарной безопасностив Российской федерации"
Цитата
52. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Насчет венткамер - х.з.
А вот про тепловые пункты нормы есть вполне конкретные:
СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"
Цитата
2.18 Двери и ворота из теплового пункта должны открываться из помещения или здания теплового пункта от себя.

Не вижу принципиальной разницы между помещениями венткамер и тепловых пунктов, оба помещения - технические.
Тут уж, действительно нужно применить разумные доводы:
- в случае какой-либо опасности (например, пожар в венткамере во время ремонтных работ) всегда легче покинуть помещение, толкнув дверь наружу
- невозможно смонтировать оборудование, поскольку дверь мешает это сделать
Kult_Ra
Цитата
открывается во внутрь. Нам это мешает обслуживать оборудование.
Ну уже смонтировали. Ну пришли Вы раз в период. Вы вошли и закройте. Или снимите с петель. Будите уходить - не забудьте на место повесить.
Дмитрий Селезнев
Всем спасибо. Я то же ничего к сожалению не нашел.
Камера приточная. Соответственно есть тепловое оборудование, но тепловым пунктом по определению назвать нельзя.
Giedi Prime
Попробуйте мотивировать тем, что есть типовая серия на конструкцию дверей для венткамер 5.904-4. И что нужно придерживаться этой документации.
awtamat
Друзья подскажите,в каком нормативном документе идёт речь об обязательной установке двери в в помещениях венткамера и ИТП
Странная Белка
Цитата(awtamat @ 30.3.2011, 16:50) *
Друзья подскажите,в каком нормативном документе идёт речь об обязательной установке двери в в помещениях венткамера и ИТП

Хихи. А у вас там оборудование дешевое совсем? Заходи кто хочешь, бери и крути что хочешь?))
А вообще-то в венткамерах должны быть не просто двери, а с пределом огнестойкости не менее EI 30. СНиП 41-01-2003 п. 13.6
awtamat
там всё охраняется,посторонних нет..поэтому и требуется бумажка...спасибо за ответ