Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Снижение шума от конденсаторов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Защита от шума
winch
Доброе утро, хочу посоветоваться по такому вопросу:
ДАНО: Здание, 7 этажей, на кровле расположены конденсаторы. Выброс воздуха - на усмотрение проектировщика (не оговорено). Уровень звукового давления на расстоянии 10 м - 62дБа.
На расстоянии 25 метров от здания расположена жилая 12-этажка, уровень звукового давления около нее (т.е. на расстоянии 25 м от конденсаторов) должен составлять не более 30 дБа.
Вопрос: Как меняется уровень звукового давления в зависимости от расстояния до источника шума - обратно пропорционально расстоянию (т.е. на 25 м будет 62/2.5=24.8), или по другой зависимости? Если по другой - то что можно предпринять? Шумопоглощающие ограждения, поменять угол наклона конденсаторо отностиельно кровли, что-то еще? Вариант замены конденсаторов на менее шумные не проходит по деньгам однозначно.

Спасибо!
ArFey
СНиП II-12-77 "Защита от шума". Там есть ответы на большинство вопросов. Аркадий.
nizercat
Хреново батенька.

Рубите бабосов и заказывайте менее шумные. sad.gif

Используйте частотное регулирование, но при выходе на номинальный (рачетный) режим все равно будет шуметь как ему и положено bang.gif

smile.gif
narkom
Самое первое, что приходит на ум-расположить конденсаторы горизонтально.
Если известен уровень звукового давления Lp1 на расстоянии r1 от источника шума, то уровень звукового давления Lp2 на расстоянии r2 будет вычисляться так:

Lp2 = Lp1 - 20*lg(r2/r1)
winch
Выходит, 54 дБа, хреново((
Alex_
Цитата(winch @ 11.11.2008, 11:31) [snapback]313522[/snapback]
Вариант замены конденсаторов на менее шумные не проходит по деньгам однозначно.

В таком случае миссия невыполнима - 5... smile.gif
winch
А если по периметру площадки под конденсаторы поставить ограждение из звукоизолирующего материала (сэндвич-панели, например)?
nizercat
Цитата(winch @ 11.11.2008, 13:18) [snapback]313627[/snapback]
А если по периметру площадки под конденсаторы поставить ограждение из звукоизолирующего материала (сэндвич-панели, например)?


... воздух в эту зону подавать дополнительными вентиляторами...

Чуда не получится bang.gif Велосипед давно изобретен, но стоит денег cool.gif

smile.gif
Alex_
И как всегда выясняется ПОТОМ изобретение нового велосипеда заведомо дороже и/или хуже использования готового.
Засим до свидания.
MaksP
делаете выгородку по периметру из панелей, снизу остается зазор в 500-1000мм, его достаточно для поступления воздуха. выхлоп вверх либо в противоположную сторону от жилого дома. самый распространенный, дешевый, действенный вариант. да, колхоз, но когда колхозно принят вариант, то и колхозом доводить до ума.
baron.od
Цитата(MaksP @ 11.11.2008, 15:19) [snapback]313811[/snapback]
делаете выгородку по периметру из панелей, снизу остается зазор в 500-1000мм, его достаточно для поступления воздуха. выхлоп вверх либо в противоположную сторону от жилого дома. самый распространенный, дешевый, действенный вариант. да, колхоз, но когда колхозно принят вариант, то и колхозом доводить до ума.

только обратите внимание на возможность устновки конденсатора с вертикальным потоком воздуха, не все конденсаторы позволяют "перевернуть" его, кроме того рекомендую поискать шумоглушители, устанавливаются на нагнетании компрессора, насколько я понимаю компрессора стоят в подвале, трасса длиная, возможен шум по газовой магистрали. И наверное стоит установить оперативное реле давления, для включения / отключения вентиляторов (если их больше 2) это позволит в ночное время (особенно ощутимо будет летом, когда окна жильцов открыты) не запускать все вентиляторы, а только те которые необходимы по давлению.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.