Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Венткамера с водяным калорифером
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Александр Васильев
Скажите пожалуйста, уважаемые специалисты, такой вот вопрос.

Делаем небольшой миниотель, в приточных венткамерах - водяные калориферы.
Много раз видел на других объектах гидроизоляцию пола в венткамерах. Здесь - нет. Задаю вопрос строителям,
мне отвечают, что с какого перепугу здесь делать гидроизоляцию, зачем? Это же не ванная комната...

Подскажите, как по Закону?


JJJJ
Наличие гидроизоляции должно оговариваться в ТЗ(например в целях обеспечения сохранности дорогостоящего оборудования или ввиду размещения этажом ниже электрооборудования). А во всех прочих случаях устройство сливного трапа.
Александр Васильев
Цитата(JJJJ @ 18.11.2008, 18:24) [snapback]316579[/snapback]
Наличие гидроизоляции должно оговариваться в ТЗ(например в целях обеспечения сохранности дорогостоящего оборудования или ввиду размещения этажом ниже электрооборудования). А во всех прочих случаях устройство сливного трапа.



Спасибо за ответ, но это понятно, хотелось бы понять - ЕСТЬ что-то в ГОСТАХ,СНиПах, и т.д. .. или НЕТ ничего по этому поводу, прямо говорящего о необходимости гидроизоляции пола в помещениях с водяными калориферами и прочими подобными устройствами.

На dwg.ru нашел

"Узлы управления венткамер относятся к тепловым пунктам. СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"

правда, эт о так?
JJJJ
Прочтите п. 7.10.1 нашего СНиП, там ссылка на други СНиП(... при пректировании венткамер).
tuguzak
СНиП 3.01.05-85
1.4. ...
Строительные, санитарно-технические и другие специальные работы в вентиляционных камерах
необходимо выполнять в следующей очередности:
подготовка под полы, устройство фундаментов, оштукатуривание стен и потолков;
устройство монтажных проемов, монтаж кран-балок;
работы по устройству вентиляционных камер;
гидроизоляция перекрытий;
установка калориферов с обвязкой трубопроводами;
...
При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестроительных работ не должно
быть повреждений ранее выполненных работ.

ЗЫ
Строителям правильно, что пофиг, - в смете нет и до свидания, - репу должны были чесать архитекторы ещё до того как...
И, ещё об устройстве плавающих полов, как бы, почерепить не мешало бы, но Вам похоже уже метаться поздняк...наберут, блин, архитекторов по-объявлению thumbdown.gif
Александр Васильев
Скажите, где найти СНиП или ГОСТ как правильно делать эту самую гидроизоляцию? mad.gif

нашел!!
СНиП 2.03.13-88
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ПОЛЫ
ALEXLIDER
Цитата
Скажите, где найти СНиП или ГОСТ как правильно делать эту самую гидроизоляцию?

Посмотри проект например санузла, у строителей попроси, наверняка пару слоев рубероида+мастика.
Гена
СНИП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

1.3. До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:
монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, на которые будет устанавливаться санитарно-техническое оборудование;
устройство фундаментов или площадок для установки котлов, водоподогревателей, насосов, вентиляторов, кондиционеров, дымососов, калориферов и другого санитарно-технического оборудования;
возведение строительных конструкций вентиляционных камер приточных систем;
устройство гидроизоляции в местах установки кондиционеров, приточных вентиляционных камер, мокрых фильтров;
....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.