Цитата(IVA @ 20.4.2006, 1:11)

Для пратики будет достаточно расчитать все параметры на одну плотность теплоносителя 1000 кг/(куб.м).
не вижу проблемы, чтобы учесть плотность. предлагаемое Вам допущение даёт слишком большой запас. ведь если вы предлагаете такую плотность, то и кинематическую вязкость придётся брать при температуре воды 0оС. А это значит, что запас будет не менее 20-30%
Цитата(IVA @ 20.4.2006, 1:11)

Вы скажите что получим отклонения и будите правы. Но для реально действующей трубы через пол года -год эксплуатации каэффициент эквивалентной шероховатости для стальной трубы по практическим наблюдениям может променятся в 2-3 раза и все перпады давления в системе будут другими.
в расчёты по гидравлике вводится коэффициент эквивалентной шероховатости труб 3-5 летнего срока службы Кэ=0,2 мм для независимой, и Кэ=0,5 мм для зависимой схемы подключения.
Для сравнения данные из справочника по гидравлическим сопротивлениям Идельчик
- стальные трубы новые имеют Кэ=0,02...0,10 мм.
- стальные трубы после нескольких лет эксплуатации и со слабыми отложениям имеют Кэ=1,00...1,50 мм.
- стальные трубы при плохой эксплуатации имеют Кэ=5,00... мм.
Судя по Вашей логике, все расчёты нужно делать для воды 0 град.С и труб с шероховатостью 1 мм, а то и все 5 мм, потому что
Цитата
для реально действующей трубы ... перпады давления в системе будут другими.
. С такими расчётами и насосы более дорогие, и трубы большего диаметра могут получиться - как тогда бороться за экономию капиталовложений и экономичность электропотребления? По-моему лучше и правильнее через 20 лет поменять насос или трубы, а в процессе эксплуатации следить за состоянием фильтров и теплоносителя.
Хотя... может зря "паримся" - зарядить "с потолка" теплопотери 200 Вт/м.кв, приборы отопления взять по теплопотерям из каталога (чо нам "фи" считать!), гидравлику тоже "принять с коленки" 100 Па/м + 50% потерь в КМС, +3 м в.ст. на каждый клапан КИП, + 1 м в.ст. на узел учёта, +2 м в.ст. на теплообменник. И всё - так можно проекты "клепать" по 4-5 шт. в месяц, всё равно для реально действующего здания все параметры
Цитата
будут другими.