Deltree
Доброго времени суток.

Подскажите пжста, 2 дня мучаю голову и не что не выходит.
Заказчик "выдал" оборудование и проект. Не могу понять или я пока не понял как это сделать, либо вообще это сделать не возможно.

Задачи:
1) при изменении температуры на улице снижать расход на первом контуре.
2) в выходные и праздничные дни держать не высокий тепловой режим.

Схему нарисовал, думаю всё понятно будет.


Не понятно многое.
1) S4 (обратная магистраль или комнатный датчик) имеет ограничения в (ECL 200) 10 градусов Цельсия.
2) полярность подключения контактов в привод будет иметь значение для стороны поворота.


Подстажите, можно ли вообще такое сделать на этом контроллере с этим оборудованием.
Насосы работают по отдельной системе при помощи SK-712.

Некоторые данные
1 контур 150/70 С
2 контур 95/70 C
Deltree
Жаль конечно что не кто не ответил... Но я сам разобрался. Оказалось что заказчик ошибся с выбором карты. Для решения всей это задачи идеально подходит карта P30 а не P16 (которую купили).

Всем спасибо. Простите за спам.
den.mgn
Хотел ответить - но поздно было. Могу ссылкой на Руководство помочь:
http://www.danfoss-rus.ru/catalog/_sec92.html
SIM
Выходные дни запрограммировать можно, а вот праздничные нет, там только недельная программа. Часы подозрительные, при пропадании питания сбрасываются на 12:00.