Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Запас воды на подпитку системы теплоснабжения, если нет водопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
drwman2007
Проектируется угольная котельная для теплоснабжения общественного здания. Общая нагрузка не более 300 кВт. Объём системы отопления, тепловой сети и контура котельной посчитан (укрупнённо). Расход подпитки известен-150л/ч (в принципе немного). Суть в том, что водопровода или какой-нибудь скважины на объекте нет. Заказчик планирует завозить воду машинами. Проектировщики ВК уже заложили ёмкость 3м3 для водоснабжения здания. Мне же надо предусмотреть баки запаса воды для своей котельной(отдельно стоящей).
Каким объёмом предусмотреть баки?
Я пока склоняюсь к тому, чтобы установить баки для подпитки системы отопления внутри котельной. Объём баков принять чуть большим (на 25-30%) больше объёма системы отопления. Потому как мелкие утечки, они и есть мелкие утечки, а вот если вся система разом сольётся, то её чем то надо будет срочно заполнять.(объект на крайнем севере, водовозка не всегда приезжает по первому требованию)
инж323
Отапливает эта котельная все равно же какие то здания с водоснабжением, не в рукомойниках же у них В1?
jota
Цитата(drwman2007 @ 5.2.2009, 20:30) [snapback]349028[/snapback]
Расход подпитки известен-150л/ч

blink.gif
Это что, система с открытым расширителем и с переливом?
OVOK
Цитата(drwman2007 @ 5.2.2009, 21:30) [snapback]349028[/snapback]
... Я пока склоняюсь к тому, чтобы установить баки для подпитки системы отопления внутри котельной. Объём баков принять чуть большим (на 25-30%) больше объёма системы отопления. Потому как мелкие утечки, они и есть мелкие утечки, а вот если вся система разом сольётся, то её чем то надо будет срочно заполнять.(объект на крайнем севере, водовозка не всегда приезжает по первому требованию)

Если конструктивно можно вместить баки большего объёма, то настаивайте на их размещении (2-2,5-х кратное заполнение) - "авария" - слив - продувка wink.gif . После ликвидации АВАРИИ, потребуется повторная опрессовка сист., а потом и возможный слив.
sergey-k-pkbdgts
Доброго дня, расход подпиточной воды, (по нормам Украины СНИП 2.04.07-86 Изм1 прилож. 22, п. 22,1- 22,2) посчитан правильно. Объём воды в системе 19,5м3, из #4 при "2,5-х кратное заполнение", РЕАЛЬНО два бака 25м3 получается.
Pavlik
Расчет укрупненный по снипу может в разы отличаться от реального, лучше посчитайте поточнее, а то даже объем сети +25 % запаса получается очень много 25 кубов на 1 здание....
спец
Цитата(drwman2007 @ 5.2.2009, 22:30) [snapback]349028[/snapback]
Каким объёмом предусмотреть баки?

Все зависит от возможности завоза воды. Это вопрос ЗАКа. Можно и круглосуточно водовозы гонять. Долгое хранение воды не говорит о сохранении её свойств. Скажем железо накопиться. Проблемы. Слабо скважину замутить7
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.