Полная версия этой страницы:
Вибровставки на насосах
Уважаемое сообщество, подскажите обязательно ли устанавливать на насосах Grundfos типа ТР вибровставки или как еще называют компенсатор резиновый антивибрационный фланцевый. Насколько это регламентируется или требуется нормативными документами.
В проекте не заложены данные устройства, встал вопрос с заказчиком.
В свою бытность работая на крупной ТЭЦ доводилось обслуживать огромные насосы (двигатель по габаритам как маленький автомобиль ) и ни на одном не было подобных вставок.
чистый рабочий насос практически не вибрировал, если появлялась вибрация это означало что в рабочее колесо насоса попал посторонний предмет или развалился подшипник двигателя, что означало аварию и чистку или ремонт насоса.
Что касалось исключения гидроударов при пуске насосов на то были инструкции и правила пуска и перепуска насосв. И никаких вибровставок.
Нам поставщик ответил, что снимет с гарантии насосы, если они будут смонтированы без вибровставок. А вообще, по-моему, в паспорте все написано.
В Украине регламентируется установка вибровставок на насосы и трубопроводы в крышных котельных и котельных, расположенных в верхних этажах зданий. Фундаменты под насосы выполняются согласно требований заводов-изготовителей.
Насосник
12.2.2009, 10:14
Цитата(st_dir @ 12.2.2009, 12:01) [snapback]352083[/snapback]
Нам поставщик ответил, что снимет с гарантии насосы, если они будут смонтированы без вибровставок.

смените поставщика
Вибровставки резиновые до температуры +95, если у вас выше, то их применение недопускается.
Цитата(Fuchs @ 12.2.2009, 7:45) [snapback]352066[/snapback]
...обязательно ли устанавливать на насосах Grundfos типа ТР вибровставки ...
Не обязательно: проектировщик определяет в зависимости от того где насос работать будет и условий его эксплуатации, учитывая аудиторию слушающих его работу.
На насосы с мокрым ротором можно не ставить, так как они практически бесшумны, хотя почти все ставят
Цитата(Роман99 @ 13.2.2009, 13:01) [snapback]352878[/snapback]
На насосы с мокрым ротором можно не ставить, так как они практически бесшумны
И мы раньше так думали...
Несколько лет назад
у насоса Grundfos UPS 40-180 F пришлось ставить - от него по системе отопления распространялся очень заметный гул.
Насосник
13.2.2009, 13:21
Цитата(tiptop @ 13.2.2009, 16:18) [snapback]352887[/snapback]
И мы раньше так думали...
Несколько лет назад
у насоса Grundfos UPS 40-180 F пришлось ставить - от него по системе отопления распространялся очень заметный гул.

И что - неужели вибровставки помогли и гул пропал?
Цитата(Насосник @ 13.2.2009, 13:21) [snapback]352893[/snapback]
И что - неужели вибровставки помогли и гул пропал?
Не-а... Не пропал.
Задержка поставки!
13.2.2009, 14:14
гыыЫ)
У насоса ТР двигатель охлаждается воздухом, источником шума он и является. Так что наличие вибровставок поможет снять лишь малую часть шумового загрязнения, а вот подстраховать на случай восприятия температурных удлинений трубопроводов может.
Кстати, такие насосы можно устанавливать только под нежилыми помещениями, под жильем - "мокроходы"
Цитата(krvit @ 12.2.2009, 17:00)

Вибровставки резиновые до температуры +95, если у вас выше, то их применение недопускается.
Резиновые можно до 150 град.С. Зависит от типа резины.
На другие тяжелые условия можно ставить металлический
http://www.kron.spb.ru/catalog/production/32/
До 1 кВт никогда не ставили, а UPS обычно только и крепится к фланцам вертикальной трубы, и не помню, чтобы от него ощутимый шум был.
на моей памяти от повысительных TP'шек хорошая вибрация, сколько с ними сталкивался. считаю, что ставить надо, особенно если жилой дом. хотя низконапорные циркуляционники вибраций почти не передают.
СП 41-101-95 "Тепловые пункты"
10.8 ...
Для соединения трубопроводов с патрубками насосов должны предусматриваться гибкие вставки длиной не менее 1 м, устанавливаемые как правило, в горизонтальной плоскости. В качестве гибких вставок при температуре теплоносителя до 100 °С рекомендуется принимать резиновые напорные рукава с текстильным каркасом по ГОСТ 18698.
ну про метр напорной резины они, конечно загнули...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.