Доброго времени суток, господа форумчане!

Строится отдельностоящая котельная, в которой размешаются душевая и туалет. Подскажите пожалуйста каким образом оганизовать вытяжку из этих помещений?
Странная Белка
Вот это задача. biggrin.gif Можно вентиляторы осевые в стенку поставить, можно канальник с воздуховодами, можно просто два дефлектора в крышу. Все зависит от того, как часто будут использоваться данные помещения и какой уровень вонючести вы хотите поддерживать в котельной.
Heater
Цитата(proekt_mep @ 12.2.2009, 20:12) [snapback]352503[/snapback]
Доброго времени суток, господа форумчане!

Строится отдельностоящая котельная, в которой размешаются душевая и туалет. Подскажите пожалуйста каким образом оганизовать вытяжку из этих помещений?


Задача проектировщиком - снижение трудозвтрат и стоимости. Предпочтение естественной вытяжке. Неужели это проблематично?
AndreyT
Бывают случаи, когда хозяева не имя никакого представления как проектировать и строить, лепят все, что им придет на ум, особенно если в самом центре котеджа расположен санузел. Одним словом, если нет возможности прямо из санузла пройти вертикальным стояком на кровлю, и приходится монтировать воздуховоды горизонтально, канальник просто необходим, иначе неприятный запаз будет преследовать Вас везде.
Heater
Цитата(AndreyT @ 13.2.2009, 13:29) [snapback]352928[/snapback]
Бывают случаи, когда хозяева не имя никакого представления как проектировать и строить, лепят все, что им придет на ум, особенно если в самом центре котеджа расположен санузел. Одним словом, если нет возможности прямо из санузла пройти вертикальным стояком на кровлю, и приходится монтировать воздуховоды горизонтально, канальник просто необходим, иначе неприятный запаз будет преследовать Вас везде.



Котельная отдельностоящяя. Тяни вентканалы. Посчитать?
Колёк
По-моему надо вытяжку механическую, котел много воздуха потребляет и естественная может просто не тянуть.
Heater
Цитата(Колёк @ 13.2.2009, 14:15) [snapback]352969[/snapback]
По-моему надо вытяжку механическую, котел много воздуха потребляет и естественная может просто не тянуть.


Так что же получается у котла забирать? biggrin.gif Расчет воздухообмена в котельной выполняется для всех помещений в том числе на горение.
proekt_mep
Санузел расположен на первом этаже. Над ним (на втором) - комната операторов. Проще наверное осевой ветилятор в стенку? Для этого просто в стене делают отверстие, в которое и ставят вентилятор? В душевой по требованиям безопасности тоже можно вентилятор?
Можно ссылку на осевые вентиляторы?
Спасибо!
Heater
Цитата(proekt_mep @ 13.2.2009, 15:19) [snapback]353016[/snapback]
Санузел расположен на первом этаже. Над ним (на втором) - комната операторов. Проще наверное осевой ветилятор в стенку? Для этого просто в стене делают отверстие, в которое и ставят вентилятор? В душевой по требованиям безопасности тоже можно вентилятор?
Можно ссылку на осевые вентиляторы?
Спасибо!


Высота котельной? Работа вентиляторов ограничивает воздухообмен по времени, в то время, как естественная вентиляция... ну и так далее. Вот вентиляторы http://www.ventair.ru/vent/sp.html . Но я бы не связывался с механикой. Пристрой вентканалы к наружной стене и выведи выше, чего там : парапета, уровня кровли...
EJIEHA
Только механическую вытяжку, никакой естественной. И обратный клапан не забудте.
proekt_mep
Ой! Две противоположные рекомендации. Караул!!! Незнаю, что делать.
А механическую в душевой точно можно?
Странная Белка
Точно. Естественная вытяжка летом не работает.
EJIEHA
Нужно. Категорически настаиваю на своём решении.
sergey-k-pkbdgts
Здравствуйте! Предположим, ситуация такая, Система ВЕ1 обслуживает Сан узел в составе: унитаз, умывальник -- соответственно Lвыт1=50+0=50м3/час (если не прав , поправите), Душевую обслуживает ( на 1 душевую сетку) Система ВЕ2 Lвыт2=75м3/час. Необходимо просчитать располагаемое давление в системах ВЕ1, ВЕ2 в летний период. (затем аэродинамический расчет, потери и т. прочие) т.е. определиться обеспечивает Р расп (Па) расход Lвыт2 макс =75м3/час или нет. Если ДА, ВЕ1, ВЕ2 остаются с естественным побуждением, Если НЕТ ВЕ1, ВЕ2 превращаются В1, В2 с механическим побуждением, в составе вентиляторов типа Домовент, ВЕНТС (220V, 50Гц) 100мм и подобных, а чего пусть гоняют вытяжной воздух и вкл. вместе с лампочкой освежения. Комфорт, в любом из случаях, будет обеспечен при обоснованных проектных решениях.
Kult_Ra
Цитата(Странная Белка @ 13.2.2009, 16:54) [snapback]353040[/snapback]
Точно. Естественная вытяжка летом не работает.

Не точно - смотря где это "лето" и какое оно - в Сахаре, СБп или в Арктике(Антарктике) smile.gif
proekt_mep
А считать надо на худшие условия (т.е. лето?). Тогда без механики не справиться... Попробую все же посчитать...
proekt_mep
А что считать, если летом т-ра помещения=наружной температуре?...
Кстати, в типовом проекте котельной с тремя котлами ТВГ-8 в санузле и душевой предусмотрены вент.каналы с дефлекторами...
Heater
Цитата(proekt_mep @ 13.2.2009, 22:32) [snapback]353201[/snapback]
А что считать, если летом т-ра помещения=наружной температуре?...
Кстати, в типовом проекте котельной с тремя котлами ТВГ-8 в санузле и душевой предусмотрены вент.каналы с дефлекторами...



Вот-вот. Воздух надо не высасывать, а создавать подпор в санузел.
И вообще, тема начиналась с простого, а закончилась изобретением велосипеда.
Странная Белка
Цитата(Heater @ 14.2.2009, 11:07) [snapback]353255[/snapback]
Вот-вот. Воздух надо не высасывать, а создавать подпор в санузел.

Вы это серьезно? Ну так закройте вытяжку у себя дома в туалете и поставьте приточный вентилятор. Будет вам подпор..на всю квартиру.
Heater
Цитата(Странная Белка @ 14.2.2009, 12:57) [snapback]353281[/snapback]
Вы это серьезно? Ну так закройте вытяжку у себя дома в туалете и поставьте приточный вентилятор. Будет вам подпор..на всю квартиру.


Э-эх! Я думал Вы серьезные люди. Приток расчитывается во все помещения (организованный или неооганизованный) с учетом на горение и полностью компенсируется вытяжкой. По-моему мы говорим на разных языках. А вопрос установки осевика решается в комплексе с разделом ВК(кол-во душ. сеток) и кол-вом персонала.
И не надо быть категоричным. Мы помогаем советом человеку. а не проводим экспертизу.
Странная Белка
О чем вы вообще? При чем тут количество персонала? 75 кубов на душ, 50 или 100 на горшок. Всё. Это не компенсируется.
iнженерЪ
Все гораздо проще! 2 вентканал Д100 (из душа и туалета соответственно, на объем 10 кубов) и дефлектор/зонт (что больше нравится)! Мудрить тут и не надо)) Заказчику по-барабану, естественная у Вас там или с побуждением.. лишь бы не дорогая. Да и ходить туда будут 1 раз в смену.. да и то 2 человека... и не всегда. cool.gif