Muta
Добрый вечер. Есть такой документ: "Требования к строительной части рабочих чертежей электропомещенийи кбельных сооружений пром предприятий" Тяжпромовский, 2003 года. Шифр А231. В этом документе, например, для помещения щитов до 1 кВ (раздел 8) сказано: "...категорийность помещения определяется проектировщиком по НПБ... . Обычно категорийность определяется как В1...В4." И далее : "Принимать категорию Г для электропомещений не следует".
А в ПУЭ для пожароопасных помещений - следует принимать аппараты, шкафы и т. д. IP44.
Так что же - я немогу использовать открытые НКУ в щитовой???
И в эту же тему - был документ в СССР : "Перечень категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности Минчермета СССР
(НПАОП 27.1-2.01-88 Перелік категорій приміщень і будівель щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки підприємств Міністерства чорної металургії СРСР, що проектуються.) - так в нем кабельные каналы принимаются по категории В , а щитовые по "Г" и получается другая катавасия -
наши строители каналы в пределах щитовой отказываются перекрывать листовой сталью (как во всех типовых показано), говорят не та огнестойкость...
Поэтому прошу у тех, кто сталкивался с аналогичной ситуациями совета как решались такие вопросы?
ЗЫ Ходили к пожарным консультироваться - тот просто сказал, что все электропомещения пожароопасные (при этом не смог сослаться на какой- нибудь документ blink.gif), а так не хочется закрытые щиты (шкафы) ставить где ненадо sad.gif
Muta
Нет мыслей?
comings
Согласен с вашими сомнениями, мне тоже раньше (после ознакомления с НПБ) приходило в голову, что шкаф IP31 в щитовой не катит, но... катило... Все привыкли...
Теперь подборка мыслей:
А вашему пожарнику ваш НАОП не показывали? Там вроде все однозначно и очевидно.
А чего строители хотят? Деревом каналы закрыть? Или у них сталь горючая?
Вы хотите открытый шкаф или открытое НКУ использовать?
Пишите, будем думать дальше (если время терпит biggrin.gif )
Muta
Пожарному НПАОП 27.1-2.01-88 показывали (качество консультаций - отдельная тема mad.gif ): сказал что этот документ создан на основе ОНТП 24-86 поэтому недействителен (а в реестре до сих пор числится) и поэтому пользоваться им нельзя.
Строители и пожарный листовое железо (толщиной 8-10 мм) непризнают, тем более, гворят, между листами необходимо заделывать щели
В одном помещении два открытых щита одностороннего обслуживания (по 10 панелей), рядом в другом - сухие трансы и шкафы (IP21) управления электродвигателями конвейеров (6 кВ, 1МВт), ну а в третем - ячейки 6 кВ-человек кто ими занимается говорит у них IP20.
И в этих помещениях кабельные каналы.
Мы уже тоже думаем указывать для помещений категорию Г, а каналы в пределах электропомещений считать частью этих помещений rolleyes.gif, тем более что при переходе из помещения в помещение каналы разделяются перегородками