Здравствуйте.
16 этажная точка, лифтовой холл. Предполагался клапан дымоудаления непосредственно из шахты с расчетом кол-ва удаляемого воздуха по двери, ведущей на лестницу. По замечаниям экспертизы архитекторы вынуждены разделить холл на 3 зоны. С таким решением ранее не сталкивался. Правильно ли будет разделить ранее полученный расход пополам и удалять равномерно с 2х появившихся приквартирных холлов????????

И еще момент в п.8.7 СНиП 41-01 прописано, что клапан должен быть установлен не ниже уровня двери,…. В моем случае пол клапана клапан выше двери только на четверть…….
ОВК
Цитата(987654321 @ 14.3.2009, 0:20) [snapback]363840[/snapback]
По замечаниям экспертизы архитекторы вынуждены разделить холл на 3 зоны. С таким решением ранее не сталкивался. Правильно ли будет разделить ранее полученный расход пополам и удалять равномерно с 2х появившихся приквартирных холлов????????


пытался вникнуть в суть написаного - не вышло dry.gif
видимо старею.... даже чертеж скачал
не понял как холл - 7м.кв. делят на 3 зоны (по какому принципу? и вообще зачем?)
также не понятно, как холл разделенный на 3 зоны, превращается в два приквартирных холла?



Цитата(987654321 @ 14.3.2009, 0:20) [snapback]363840[/snapback]
И еще момент в п.8.7 СНиП 41-01 прописано, что клапан должен быть установлен не ниже уровня двери,…. В моем случае пол клапана клапан выше двери только на четверть…….


дело в том что когда четко написано в норм. документе "не ниже" - делать ниже не стоит...
тем более в этом есть какая-то логика
987654321
Попробую подробнее) изначально был общий холл (выделил зеленым цветом),затем поставили 2 перегородки(нарисованы красным цветом) и получилось 3 части общего холла...
ОВК
а каким пунктом нормативов Вы руководствовались при принятии решения о том, что в этом холле требуется дымоудаление?
987654321
СНиП41-01

п 8.2
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м
old patriot
Возможно, что один из лифтов должен соответствовать требованиям лифтов для перевозки пожарных подразделений.
В этом случае, ситуация существенно осложняется. Холлы превращаются в лифтовые холлы, а точнее - в зоны накопления эвакуируемых. И тогда в эти лифтовые холлы надо подавать подпор.
987654321
Нда((( об этом я и не подумал, а ведь этот лифт именно для перевозки пож.подразделений но по п 8,13 СНиП 41-01 " б) в шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений»"; Где сказано про лифтовые холы???
old patriot
Укажите Вашу географию. Так не понятно, какой документ действителен.
old patriot
Я не зря написал, "что один из лифтов должен соответствовать требованиям лифтов для перевозки пожарных подразделений".

Если у Вас имеется лифт для перевозки пожарных подразделений, это накладывает определённые требования, но не существенные. И в холлах Вы вполне можете сделать ДУ.
Если же требуется удовлетворить требования СНиП 35-01-2001 ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, то тогда положение иное. Лифт должен соответствовать требованиям лифтов для перевозки пожарных подразделений. И в холлах надо обеспечить подпор. Не исключено, что система должна быть индивидуальной. Разбирайтесь.
Лучше привлечь консультанта - пожарного эксперта.
987654321
спасибо за коментарии с подпором буду консультироватся, но если вернутся к системе ДУ как считать каждый холл автономно (по расчету на дверь) или общий расход удалять поровну с обоих частей (одной системой через 2 клапана) P.S.По географии я из России
old patriot
Почитайте имеющиеся дискуссии, воспользуйтесь поиском. Полезно будет ознакомиться с пособиями 4, 14, 15 к СНиП 2.04.05-91*, МДС 41-1.99. Там найдёте ответы.
old patriot
Я не стал бы дробить на системы. Пусть архитекторы дробят на клетушки - это их проблемы.
Поскольку на каждой площадке все холлы одного типа и назначения, то системы ДУ может быть единой. Формально, там вообще можно ограничииться ДУ только в центральной части на каждой площадке (см. СНиП 41-01-2003 п. 8.3 в) примечание). А в верхнем холле площадки - вообще "по барабану": двери открыл, дым сам и выйдет наружу. Там лестница категории Н1.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.