Подскажите пожалуйста можно ли заполнить пожрезервуар след образом: установить в колодце пожарную подставку фланцевую на ПЭ трубу ф100мм и не устанавливать гидрант? Или обязательно установка гидранта?
Физически можно, как для разового заполнения. Только не понятно для каких целей?
Ну так и задумано - для разового заполнения резервуара. Вопрос в том, можно ли и как к пожарной подставке без гидранта подключить рукав для заполнения резервуара?
Хм... А статус вопроса, можно уточнить? "Можно" в смысле технически, или в смысле "разрешено"? Чисто технически - вопрос к слесарям-сварщикам.
Вы, наверное, нас обидеть хотите...
Цитата(БДИ @ 19.3.2009, 13:47) [snapback]366202[/snapback]
Хм... А статус вопроса, можно уточнить? "Можно" в смысле технически, или в смысле "разрешено"? Чисто технически - вопрос к слесарям-сварщикам.
Вы, наверное, нас обидеть хотите...

Просто хочу уточнить: при установке пожарной подставки нужно ли в спецификации указывать какую либо заглушку на ответвление к рукаву? если да, то где какую?
А Вы, извините, чьи деньги хотите сэкономить?
Выполнить можно всё на что хватит смекалки монтажника.
Если Вы хотите без гидранта но с подставкой, привинтите на нее глухой фланец(заглушка)AVK например, но мне интересно, как Вы представляете процесс заполнения резервуара в таком случае?
сразу скажу, будет мокро...
Цитата(dimonGF @ 19.3.2009, 13:32) [snapback]366191[/snapback]
Ну так и задумано - для разового заполнения резервуара.
Что значит для "разового"заполнения ?
А пополнение запаса после испытаний, пожара, и просто для смены воды в резервуаре?
Цитата(Vitori @ 19.3.2009, 14:58) [snapback]366257[/snapback]
и просто для смены воды в резервуаре?

дык этож пож. резервуар, пусть там хоть лягушки квакают
Цитата(Буркот @ 19.3.2009, 15:08) [snapback]366265[/snapback]
дык этож пож. резервуар, пусть там хоть лягушки квакают

Месяц назад эту тему "про лягушек" уже обсуждали.
Два раза в год весной и осенью вы должны проверить систему на работоспособность.
И будет тада-
"Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами."
дык они как раз в эти периоды года присутсвуют в воде в виде головастиков и икры. Пройдут по трубам не создавая дополнительных сопротивлений.
А для присоединение пож.рукава к пож.подставке как раз грибов сушонных надо отведать
Цитата(dimonGF @ 19.3.2009, 13:51) [snapback]366204[/snapback]
Просто хочу уточнить: при установке пожарной подставки нужно ли в спецификации указывать какую либо заглушку на ответвление к рукаву? если да, то где какую?
Похоже я безнадёжно отстал от НТП

Или просто ничего не понимаю

Всё ухожу...
Не надо ставить пожарную подставку. Надо просто тройник, задвижка и головка муфтовая ГМ, вот к ней то рукав без проблем можно прицепить. Если надо приложу схемку.
Цитата(Alissa @ 19.3.2009, 23:14) [snapback]366589[/snapback]
Не надо ставить пожарную подставку. Надо просто тройник, задвижка и головка муфтовая ГМ, вот к ней то рукав без проблем можно прицепить. Если надо приложу схемку.
Если можно, схемка как раз пригодится, только поскорей бы, плз
Цитата(Alissa @ 21.3.2009, 0:36) [snapback]367518[/snapback]
Раньше не смогла, вне зоны доступа была.
Поэтессе большое спасибо за схему,
Spok_only
23.3.2009, 11:56
А вот на Украине в эту схемку надо будет внести коррективы.
В наших «Правилах пожежної безпеки» есть пункт 6.3.1.8 (перевод второго абзаца):
- на предприятиях, которые имеют водопроводные сети, наполнение пожарных водоемов необходимо предусматривать от существующей сети трубопроводами диаметром не менее 77 мм с установкой на них запорной арматуры.
У меня такой вопрос: нужно автоматизировать заполнение пож. резервуара, есть ли какое нибудь оборудование для этих целей? Я предположил использовать поплавковое устройство (знаете, что то типа как в унитазе).
Вариантов тьма, это к автоматчикам и производителям насосов.
Serg Ivanov
27.7.2010, 18:21
Цитата(marsh7 @ 27.7.2010, 8:34)

У меня такой вопрос: нужно автоматизировать заполнение пож. резервуара, есть ли какое нибудь оборудование для этих целей? Я предположил использовать поплавковое устройство (знаете, что то типа как в унитазе).
Только разрыв струи нужен.
Spok_only
27.7.2010, 18:46
Перевел одну фразу из нашего ДБН В.1.2-8-2008:
"Во время проектирования систем водоснабжения предусматривать отсутствие "мертвых" зон".
Стационарный водопровод для заполнения пожрезервуаров – это как раз "мертвая" зона!
Serg Ivanov
28.7.2010, 20:41
Цитата(Spok_only @ 27.7.2010, 18:46)

Перевел одну фразу из нашего ДБН В.1.2-8-2008:
"Во время проектирования систем водоснабжения предусматривать отсутствие "мертвых" зон".
Стационарный водопровод для заполнения пожрезервуаров – это как раз "мертвая" зона!
А Вы его закольцуйте.
Spok_only
29.7.2010, 6:09
Цитата(Serg Ivanov @ 28.7.2010, 20:41)

А Вы его закольцуйте.
Мне пожарный рукав больше нравится!
Мы как-то проектировали в том числе пожаротушение районной больницы.. там было пожаротушение из пожарных резервуаров... так их заполнение предусматривали от поливочных кранов корпусов больниц. В экспертизе все прошло нормально...
Spok_only
30.7.2010, 14:42
Цитата(marsh7 @ 27.7.2010, 8:34)

У меня такой вопрос: нужно автоматизировать заполнение пож. резервуара, есть ли какое нибудь оборудование для этих целей? Я предположил использовать поплавковое устройство (знаете, что то типа как в унитазе).
Обращаю ваше внимание, что содержание п.9.31 СНиП 2.04.02-84 изменилось (а когда это произошло - не знаю, только что сам увидел, неужели еще от 30.04.1986 г):
"9.31*. Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам длиной до 250 м, а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора - длиной до 500 м".
Т.е. никаких трубопроводов!
По-моему здесь нет запрета на трубопроводы, а говорится о длине подающих линий.
Цитата(lexa00 @ 3.8.2010, 8:48)

По-моему здесь нет запрета на трубопроводы, а говорится о длине подающих линий.
Без вариантов – "следует предусматривать
по пожарным рукавам"!
Цитата(Spok_only @ 3.8.2010, 10:19)

Без вариантов – "следует предусматривать по пожарным рукавам"!
Думаю, тему можно развить, вспомнив бородатый анекдот:
Повторяю для самых тупых: рация - на бронепоезде!
Я думаю так написали именно для водоемов и, по желанию, для резервуаров (штоб не докапывались). Если я хочу сделать автоматическое наполнение, я думаю мне не запретят.
Spok_only
3.8.2010, 10:32
Цитата(lexa00 @ 3.8.2010, 9:45)

Если я хочу сделать автоматическое наполнение, я думаю мне не запретят.
Санстанция обязана запретить, ибо это "мертвая зона" – зона интенсивного микробиологического размножения!
Зачем автоматизировать то, что может и никогда не заработает?
Мона обеззараживание придумать, или обмен воды двухсуточный.
Для беспроточного резервуара согласен.
Цитата(lexa00 @ 3.8.2010, 11:54)

Мона обеззараживание придумать, или обмен воды двухсуточный.
Зачем? Не нужно.
Цитата
9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2010, 19:21)

Только разрыв струи нужен.
Автоматическое пополнение полезно, так как это еще и уменьшение капзатрат - экономия объема резервуара за счет пополнения во время пожара при подаче водопроводом минимимум 2 категории надежности.
Цитата(BUFF @ 3.8.2010, 13:26)

Автоматическое пополнение полезно, так как это еще и уменьшение капзатрат - экономия объема резервуара за счет пополнения во время пожара при подаче водопроводом минимимум 2 категории надежности.
Что же делать с СЭСом?
Spok_only
3.8.2010, 12:56
Цитата(BUFF @ 3.8.2010, 12:26)

Автоматическое пополнение полезно, так как это еще и уменьшение капзатрат - экономия объема резервуара за счет пополнения во время пожара при подаче водопроводом минимимум 2 категории надежности.
А не путаете ли вы РЧВ с пожарным запасом и пожарные резервуары (водоемы) ?
Это совсем разные сооружения!
Цитата(lexa00 @ 3.8.2010, 13:42)

Что же делать с СЭСом?
А что делать с СЭС, если речь не о питьевом водоснабжении, а о пожарном?
Если подпитываете пожрезервуар из питьевого водопровода, обеспечиваете разрыв струи. Найдите хоть один аргумент против. С водоемом сложнее, так как разрыв струи не обеспечить без усложнения коммуникаций (замерзнет зимой нахрен), и проще шлангом заполнять, а с резервуарами нет проблем.
Цитата(Spok_only @ 3.8.2010, 13:56)

А не путаете ли вы РЧВ с пожарным запасом и пожарные резервуары (водоемы) ?
Это совсем разные сооружения!
Я ничего не путаю. Пункт 9.4, примечание.
Пожарных, СЭС и экспертизу мое понимание вопроса тоже полностью устраивает.
Spok_only
3.8.2010, 14:49
Цитата(BUFF @ 3.8.2010, 13:53)

Я ничего не путаю. Пункт 9.4, примечание.
Все таки путаете!
Требования к пожарным резервуарам и водоемам изложены в пп. 9.27 ÷ 9.33.
Цитата(BUFF @ 3.8.2010, 13:53)

Пожарных, СЭС и экспертизу мое понимание вопроса тоже полностью устраивает.
Да я в этом и не сомневаюсь. Наши службы тоже имеют такое "понимание".
Здравствуйте, продолжение темы- хочу развеять свои сомнения, если подпитываются пожрезервуары из питьевого водопровода, а далее в противопожарную сеть, то система является раздельной?
aminopower
23.3.2012, 14:24
Цитата(biv @ 23.3.2012, 15:21)

Здравствуйте, продолжение темы- хочу развеять свои сомнения, если подпитываются пожрезервуары из питьевого водопровода, а далее в противопожарную сеть, то система является раздельной?
Да.
если с резервуаров только на пож.нужды в отдельную сеть - да