nezabudis
всю жизнь проектировали теплотрассы -согласовывали,брали трубы по гост 10704-91.
ф57х3.0
ф76х3,0
ф89х3,5
Пришел начальник,который раньше был производственником и сказал что они всю жизнь покупали трубы ф 57 с толщиной стенки 3.5мм.
Срочно требует доказать где конкретно написано что надо брать трубы именно с толщиной стенки 3мм.
Обыскали все,не находим.
Может кто знает ,где это конкретно написано,про толщины стенки труб,для обыкновенных теплотрасс.
Dent
Толщину стенок труб уточняют расчетом, ГОСТы и марки сталей согласно Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.
Для производства действительно лучше применять трубу 57х3,5, причем по ГОСТ 8731(33), потому что прямошевную такого диаметра купить крайне проблематично.
PaGal
Видел где-то рекомендацию Госстроя СССР по толщине стенки трубы для наружки/внутрянки - там 57 и 76 на 3,5 для наружки как раз. А вообще Dent прав, образец такого расчета был в справочнике проектировщика под ред. Николаева.
Studentik
Скорее всего нигде не будет сказана, что для проектирования теплотрассы нужно использовать трубу с толщинной стенки 3.0 (облегченные). Когда выполняется расчет на продавливание от веса выше расположенного грунта, проход под рекой и т.д., то там учитывается такая вещь как овализация трубы, учет коррозии. В итоге дается величина надбавки к толщине стенки 1, 2 или три мм.
Кроме того при увеличении толщины стенки увеличивается и предельная длина прямого участка при расчете на устойчивость СП 41-105-2002.
4.12 При необходимости расчет толщины стенок труб и фасонных изделий рекомендуется вести по [1].

4.13 Выбор запаса по толщине стенки труб на коррозию производится проектной организацией по требованию заказчика.

4.14 Если имеется риск овализации трубы вследствие давления грунта, рекомендуется принимать усиленную толщину стенки, которая рассчитывается по [1].
Pavlik
Конкретно по моему нигде не прописано ни 3, ни 3,5.
Расчет на прочность и цикличность, а вообще в ГОСТ 30732 на ППУ трубы в примере обозначения как раз 57х3 приведена wink.gif
Arthur442
Работая проектировщиком и очень плотно общаюсь с монтажной-эксплуатационной компанией КалугаТеплоСеть... так вот могу сказать из практики закупить трубу 57х3.0 по ГОСТ 10704 очень сложно, у нас в городе её практически нет... в основном 57х3.5, низнаю чем это обусловлено, плюс могу сказать что фланцы на 57 трубу проще и надёжнее крепить на 3,5 мм сталь... коэффициент прочности сварного шва в разы увеличивается... ко всему прочему думаю не секрет для всех безолабирное отношение монтажников и эксплуатационщиков к работе... не в обиду порядочным людям было сказано, но факты на лицо... и определённый запас лучше сделать.
Женщина
все это рассчитывается
счас на скорую руку пошукала в инете таких труб в Москве 57х3 продаются
в Воронеже незнаю
опять же стандартная толщина для этого диаметра 3мм
KaktuS
Цитата(nezabudis @ 20.3.2009, 16:50) [snapback]366859[/snapback]
всю жизнь проектировали теплотрассы -согласовывали,брали трубы по гост 10704-91.
ф57х3.0
ф76х3,0
ф89х3,5
Пришел начальник,который раньше был производственником и сказал что они всю жизнь покупали трубы ф 57 с толщиной стенки 3.5мм.
Срочно требует доказать где конкретно написано что надо брать трубы именно с толщиной стенки 3мм.
Обыскали все,не находим.
Может кто знает ,где это конкретно написано,про толщины стенки труб,для обыкновенных теплотрасс.


Вы забываете о том, что между тем что заложено в проект и тем что по факту строется существует как правило разница и иногда очень большая. Вас наверное просто никто раньше никогда из монтажников не спрашивал почему так, а не иначе и закладывали то с чем они чаще работали (сейчас кстати очень часто монтажниками и их мастерами практикуется задавать албанские вопросы проектировщику на стадии строительства). Попробуйте пойти на хитрость, спросите у начальника - " а почему они всегда закупали именно 3,5 а не 3.0 как заложено и предусмотрено в проекте, где написано что надо закупать и применять отличное от запроектированного?! и где именно написанно о 3,5?!" Любопытно что он Вам ответит