Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сосуды под давлением
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
Страницы: 1, 2
Konstant
Уважаемые, помоготе разобраться helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Проект. Лакокрасочный завод. Прозводственное помещение. Есть емкости под азотной подушкой. Я планировал разместить их внутри цеха, но читаю ПБ 03-576-03 и не понимаю...

Правила не распространяются на:
сосуды [b]и баллоны вместимостью не более 0,025 м3 (25 л), у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,02 (200);[/b]

6.1.1. Сосуды должны устанавливаться на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях.
6.1.2. Допускается установка сосудов:
в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их от здания капитальной стеной;
в производственных помещениях в случаях, предусмотренных отраслевыми правилами безопасности;

Т.е получается внутри цеха мы можем ставить сосуд только на 25 литров что ли?????? А давление!!! В этих емкостях же давления нет практически, азотная подушка просто!!
Читаю ПБ 09-567-03 и тоже ни чего не нахожу helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Насосник
Правила распространяются на сосуды подлежащие регистрации .... А регистрации подлежат только те у которых произведение обьема на давление и т.п.
Konstant
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!!!
AlexeyKuz
Цитата(Насосник @ 26.3.2009, 11:50) [snapback]370157[/snapback]
Правила распространяются на сосуды подлежащие регистрации .... А регистрации подлежат только те у которых произведение обьема на давление и т.п.


Вы не правы. Правила распространяются на транспортные сосуды, но регистрации они не подлежат в ростехнадзоре.

Про установку внутри помещения см. пункт 6.1.2

6.1.2. Допускается установка сосудов:
в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их от здания капитальной стеной;
в производственных помещениях в случаях, предусмотренных отраслевыми правилами безопасности;

У Вас какое производство? Т.е. к какой отрасли относится?

Цитата(Konstant @ 26.3.2009, 11:40) [snapback]370150[/snapback]
Т.е получается внутри цеха мы можем ставить сосуд только на 25 литров что ли?????? А давление!!! В этих емкостях же давления нет практически, азотная подушка просто!!


Какой объем сосуда, давление? Что под азотной подушкой? Для чего сосуд, т.е. он в составе оборудования или отдельно для хранения сырья?
bwt
Полностью согласен с предыдущим сообщением.
Правила распространяются на то, на что они распространяются, и это указано в начале документа. Регистрация сосудов это отдельная тема.
В вашем случае с азотной подушкой, если давление не более 0,7бар, то правила на сосуд не распространяются. Мы решали такую проблему установкой на линии газа перед входом в емкость редуктора и аварийного клапана, так, чтобы гарантировать отсутствие давления в емкости более 0,7бар. Если давление нужно больше, то надо отделять капитальной стеной.
Это формально. Из практики могу сказать, что очень часто на маленькие сосуды, 100-500л, проверка просто забивает.
mahno7
А если ресивер 750л 10 бар, на нем установлен компрессор, в выгороженном помещении цеха , Эксперты кричат выноси на улицу согласно ПБ bang.gif (сам знаю). А это новая пристройка будет стоить денег. Как быть????
AlexeyKuz
Кстати а что считается капитальной стеной? В каком нормативном документе есть это определение?

Цитата(mahno7 @ 3.4.2009, 10:01) [snapback]373902[/snapback]
А если ресивер 750л 10 бар, на нем установлен компрессор, в выгороженном помещении цеха , Эксперты кричат выноси на улицу согласно ПБ bang.gif (сам знаю). А это новая пристройка будет стоить денег. Как быть????


В соседней ветке ответ: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...40&start=40
mahno7
Большое спасибо rolleyes.gif Поговорил с экспертами по проекту, предлагают делать компенсационные мероприятия, что это такое для компресорных установок unsure.gif с чем едят
Deader
Имеется:
горизонтальный сборник конденсата общим объемом 12,5 куб.м.
Сборник как колбаса поделен внутренними глухими перегородками на 5 секций, объемом 2.5 куба каждая.
секции сообщаются только через наружный трубопровод с арматурой.
давление и температура по секциям падает от первой к последней. в 1-й секции давмение 1,5 кгс/см2, температура около 130 град.
в последней температура 100...105 градусов и давление 0,03...0,15 кгс/см2.

если я не ошибся, то сосуд относится к 4-й группе сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03)

ВОПРОС: для решения вопроса о регистрации сборника считать произведение его ОБЩЕГО объема на давление (общее или среднее) или считать для каждой секции отдельно и потом сложить результаты ??? blink.gif
timmy
считать как один сосуд, потому что фиг вы каждую полость будете индивидуально испытывать.
Patorok
Ой, а можно примажуть к Вашему вопросу? Уж больно не хочу создавать рядом тему с таким-же названием rolleyes.gif
Есть сосуд, не подлежащий регистрации в Ростехнадзоре (объект в России). Это значит, что его можно ставить где угодно, или всё-же на него распространяются все требования, шо и на поднадзорные ресивера? Объём ресивера 900 л.
andn
[quote name='Patorok' date='17.11.2009, 16:49' post='455587'] Ой, а можно ... Есть сосуд, не подлежащий регистрации в Ростехнадзоре (объект в России). Это значит, что его можно ставить где угодно"
_По каким признакам Вы решили, что сосуд не подлежит регистрации?
И второй вопрос: Если это так, то откуда сомнения?
Patorok
Цитата(andn @ 17.11.2009, 19:13) *
_По каким признакам Вы решили, что сосуд не подлежит регистрации?

Потому что согласно п. 6.2.2 ПБ 03-576-03 объём сосуда (900 л), умноженный на давление в сосуде (8 бар) составит менее 10000 и регистрации не подлежит.
Цитата(andn @ 17.11.2009, 19:13) *
И второй вопрос: Если это так, то откуда сомнения?

Потому что согласно тому-же ПБ 03-576-03 п. 1.1.2. Правила распространяются на: баллоны, предназначенные для транспортировки и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов под давлением свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

Т.е., как ни крути, согласно ваших норм, мой нещасный ресивер всё-же является сосудом, работающим под давлением, хотя регистрации и не подлежит.

ЗЫ: зато в процессе поиска нашёл и ответ на вопрос аскера:
ПБ 03-576-03
1.1.3. Правила не распространяются на:
сосуды атомных энергетических установок, а также сосуды, работающие с радиоактивной средой;
сосуды вместимостью не более 0,025 м3 (25 л) независимо от давления, используемые для научно-экспериментальных целей. При определении вместимости из общей емкости сосуда исключается объем, занимаемый футеровкой, трубами и другими внутренними устройствами. Группа сосудов, а также сосуды, состоящие из отдельных корпусов и соединенные между собой трубами с внутренним диаметром более 100 мм, рассматриваются как один сосуд;
timmy
Цитата(Patorok @ 17.11.2009, 21:44) *
Потому что согласно п. 6.2.2 ПБ 03-576-03 объём сосуда (900 л), умноженный на давление в сосуде (8 бар) составит менее 10000 и регистрации не подлежит.

Это регистрация на стороне (в отделении РТН), а на предприятии есть (должна быть) своя служба, контролирующая состояние сосудов. Критерий применимости правил (не меньше): по давлению - 0,7 бар, по объему - 25 л, по произведению давления на объем - 200.
AlexeyKuz
Цитата(Patorok @ 17.11.2009, 22:44) *
Потому что согласно п. 6.2.2 ПБ 03-576-03 объём сосуда (900 л), умноженный на давление в сосуде (8 бар) составит менее 10000 и регистрации не подлежит.

Потому что согласно тому-же ПБ 03-576-03 п. 1.1.2. Правила распространяются на: баллоны, предназначенные для транспортировки и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов под давлением свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

Т.е., как ни крути, согласно ваших норм, мой нещасный ресивер всё-же является сосудом, работающим под давлением, хотя регистрации и не подлежит.

ЗЫ: зато в процессе поиска нашёл и ответ на вопрос аскера:
ПБ 03-576-03
1.1.3. Правила не распространяются на:
сосуды атомных энергетических установок, а также сосуды, работающие с радиоактивной средой;
сосуды вместимостью не более 0,025 м3 (25 л) независимо от давления, используемые для научно-экспериментальных целей. При определении вместимости из общей емкости сосуда исключается объем, занимаемый футеровкой, трубами и другими внутренними устройствами. Группа сосудов, а также сосуды, состоящие из отдельных корпусов и соединенные между собой трубами с внутренним диаметром более 100 мм, рассматриваются как один сосуд;


А проблема собственно в чем? Вы же проектировщик а не эксплуатационник.
Или вы хотите его в помещение поставить?
Patorok
Цитата(AlexeyKuz @ 19.11.2009, 8:16) *
А проблема собственно в чем? Вы же проектировщик а не эксплуатационник.
Или вы хотите его в помещение поставить?

Не просто хочу, я его именно ПОСТАВЛЮ в помещение. Тем более, что он там уже стоит. Просто хочу знать, чем это грозит в России и по этому прошу помощи аборигенов laugh.gif
andn
Очень рад, что Вы начали читать ПБ 03-576-03 (я и сам освежил память прочтением). Всё что может "угрожать" там изложено подробно: что? где? и как? можно установить. НЕ забудьте указать в примечаниях (пояснениях) про "ответственного" и "табличку". Да, паспорт и тд...
AlexeyKuz
Цитата(Patorok @ 19.11.2009, 11:47) *
Не просто хочу, я его именно ПОСТАВЛЮ в помещение. Тем более, что он там уже стоит. Просто хочу знать, чем это грозит в России и по этому прошу помощи аборигенов laugh.gif


Меня, один раз из пяти, эксперты достают капитальными стенами которыми должен отделяться сосуд под давлением если он подпадает под требования ПБ при прохождении экспертизы. В общем та же фигня что и с категорией компрессорной laugh.gif
Konstant
Так можно все же устанавливать сосуды под давлением внутри цеха, если они не подлежат регистрации, или нет?
LOtass
Всем привет. У меня возникла на работе такая ситуация: необходимо написать ТУ на все сосуды (порядка 120). Название сосуда строится абы как. То по агрегату, в котором он стоит, то по месту установки... А мне надо все упорядочить. Что делать? переименовывать все? Так как в ТУ надо указать как строится маркировка сосуда, которое является основным документом для получения разрешения на применение.
И еще, может кому не жалко, скиньте свои ТУ на сосуды, пожайлуста....
timmy
Странно, что этот вопрос поручили малоопытному специалисту, но уж если поручили... Первым делом разберись, что и как записывается. Потом начинай поднимать чертежи. На чертеже должен быть показан общий вид сосуда и основные размеры. При переходе от маленьких сосудов к большим возникнет ряд изменений в конструкции. Следовательно при широком размерном ряде появится дополнительный чертеж... не забудь проверить архив предприятия. Не могут сосуды изготавливаться без ссылки на стандарт или ТУ. Полюбому что-нить такое в закромах нормоконтроля пылится. Тебе останется только взять старые документы и обновить их в соответсттвии с новыми требованиями только и всего.
LOtass
Цитата(timmy @ 1.5.2010, 2:51) *
Странно, что этот вопрос поручили малоопытному специалисту, но уж если поручили... Первым делом разберись, что и как записывается. Потом начинай поднимать чертежи. На чертеже должен быть показан общий вид сосуда и основные размеры. При переходе от маленьких сосудов к большим возникнет ряд изменений в конструкции. Следовательно при широком размерном ряде появится дополнительный чертеж... не забудь проверить архив предприятия. Не могут сосуды изготавливаться без ссылки на стандарт или ТУ. Полюбому что-нить такое в закромах нормоконтроля пылится. Тебе останется только взять старые документы и обновить их в соответсттвии с новыми требованиями только и всего.


timmy, спасибо за ответ, но вопрос был в другом.
Сосуды на предприятии имеют маркировку: АСМП, АОМП, АКК, АККС, АОВ, АПП, МХВ, МХВС... в сумме 20 наименований, в зависимости от того на каком агрегате холодильном он ставится. В разрешении на применении будет сказано, что данное разрешение распространяется на... и далее будут перечисляться серии сосудов. Маркировка сосуда никакой информации о его параметрах не несет, просто маркировка и все... Может для этих целей создать несколько групп, в которых указать все эти сосуды? Другие мне советуют переименовывать все сосуды,но это работа на год минимум, так как в паспортах на агрегаты стоит именно эта маркировка...
инж323
Цитата(LOtass @ 28.4.2010, 16:34) *
является основным документом для получения разрешения на применение.
И еще, может кому не жалко, скиньте свои ТУ на сосуды, пожайлуста....

запомните раз и на потом. Ед. документ - это акт допуска сосуда под давлением в эксплуатацию(в нем все -это регламентирующее). Все остальное вторично.Даже документация от разработчика,независимо от маркировки сосуда. Смотрите сам Акт и бланк Акта.И документы его регламентирующие, что записывается в сам Акт.
И будет все согласно существующему и не будет отсебятины,за которую , не дай бог, вам придется отвечать.
timmy
Инж либо я чего-то не понял, либо вы не о том. Речь идет о получении разрешения на применение, на продажу то есть. Соответственно нужно иметь документ на утверждение типа. ТУ то есть. Либо документ его заменяющий.

LOtass
Если имеется ввиду, что для нескольких установок используется один и тот же сосуд, но с разным названием или с минимальными изменениями, тогда вы можете все эти сосуды вписать в одно ТУ, как модификации этого сосуда. Если же сосуды совсем разные и по конструкции и по назначению, то возможность вписать их в одно ТУ для меня сомнительна. И вы так и не сказали, как получали разрешение 3 года назад. ТУ то и тогда требовались! Значит они либо есть, но вы не знаете, где они лежат, либо вы пытаетесь получить разрешение на импортные изделия.
vsg
Доброго времени суток, извиняюсь если не сюда разъясните пожалуйста по поводу применения задвижек поворотно-дисковых в качестве запорной арматуры на надзорном сосуде. изначально предполагалось применить краны шаровые ))
timmy
Затворы полегче будут. И привода послабже...
vsg
спасибо за ответ, а как относятся инспектора ростехнадзора к этим затворам(в пб по судам говорится о запорной арматуре но не уточняется)?
timmy
Да нормально относятся. Им то какая разница какая арматура стоит? Закрывает, требования обеспечивает, значит подходит.
vsg
спасибо за ответ очень помогли!
Morygin
Вопрос не по регистрации,а по конструкции сосуда, не знал где разместить.
Горизонтальный сосуд установлен на две опоры. Одна из опор подвижная. Допускается ли установка
только на неподвижные опоры, если температурные напряжения в обечайке не превышают допускаемых. На практике видел горизонтальную бочку (сосуд) с пропаном, у которой гайки на анкерах обоих опор так затянуты, что о свободном перемешении говорить не приходится, а бочка на улице- летом греется градусов до 60.
Заранее спасибо за разъяснения.

timmy
А при чем тут напряжения? Расширения наверное? А почему возникло желание поставить вместо подвижной опоры неподвижную? И как изготовитель рекомендует монтировать данный сосуд?
Astat
Цитата(Konstant @ 25.3.2010, 12:03) *
Так можно все же устанавливать сосуды под давлением внутри цеха, если они не подлежат регистрации, или нет?

Нельзя. На Ваш сосуд распространяются все требования правил что и для регистрируемых, в том числе и по месту установки.
timmy
Хм... Пойду скажу соседям, что низзя им было в цехе устанавливать локальный компрессор с ресивером.
Vict
Цитата(Astat @ 19.12.2010, 22:35) *
Нельзя. На Ваш сосуд распространяются все требования правил что и для регистрируемых, в том числе и по месту установки.
с какого баха?
Zvenigorodoff
Действительно с какого дуба?

На электроподстанции в 3-х этажном здании главного щита было отведено помещение на 1 этаже под размещение компрессоров и они там стояли (4 штуки). Ресиверы по 3 м3 (6 шт) расположены на улице. Почему компрессоры там размещались хотя по правилам запрещены, даже по старым? Давление после комперссоров 40 ати.
Morygin
[quote name='timmy' date='19.12.2010, 23:23' post='595622']
А при чем тут напряжения? Расширения наверное? А почему возникло желание поставить вместо подвижной опоры неподвижную? И как изготовитель рекомендует монтировать данный сосуд?
[/quo
При увеличении температуры вторая неподвижная опора препятствует удлинению сосуда - возникают температурные напряжения, как я понимаю.
Изготовители сделают как закажем. По пропановой емкости, о которой написал, обе опоры неподвижные, пазы не предусмотрены.
timmy
Мне больше нравится температурное расширение. Его надо оценить и если опора не вылетит из креплений, тогда можно и все опоры неподвижными сделать. А как летают неподвижные опоры, так про это цельная тема в этой ветке была
Cesare
Попадает ли под определение сосуда под давлением распределительное кольцо сжатого воздуха диаметром больше 150 мм? Подлежит ли этот трубопровод регистрации в Ростехнадзоре и можно ли его размещать внутри цеха?
roma_2709
Добрый день.
Подскажите, а кто имеет право подписи в качестве представителя регистрирующего органа в главе 19 паспорта ресивера, для сосуда, не подлежащего регистрации в РТН?
Yellow boy
Цитата(roma_2709 @ 26.1.2015, 14:38) *
Добрый день.
Подскажите, а кто имеет право подписи в качестве представителя регистрирующего органа в главе 19 паспорта ресивера, для сосуда, не подлежащего регистрации в РТН?


Ответственный за осуществление ПК.
kabak
Добрый день всем! Подскажите кто в курсе. На предприятии я являюсь ответственным за безопасную эксплуатацию сосудов под давлением (ресиверы, компрессорная, пневмопроводы), с этим все ясно. Но у нас несколько цехов, много сварщиков и баллонов кислородом и пропаном. При их разгрузке, выдаче и т.д. я не участвую. Но баллон кислорода же является сосудом под давлении. И если ответственный я, то в случае несчастного случая при погрузке-разгрузке-испольновании я несу ответственность? Или на кислород должен быть свой ответственный? Спасибо.
T-rex
Это вопрос работодателя/владельца - хоть на каждый баллон своего ответственного может назначить. Сварщики то Вам подчиняются непосредственно?
timmy
Цитата(kabak @ 10.4.2017, 16:54) *
Добрый день всем! Подскажите кто в курсе. На предприятии я являюсь ответственным за безопасную эксплуатацию сосудов под давлением (ресиверы, компрессорная, пневмопроводы), с этим все ясно. Но у нас несколько цехов, много сварщиков и баллонов кислородом и пропаном. При их разгрузке, выдаче и т.д. я не участвую. Но баллон кислорода же является сосудом под давлении. И если ответственный я, то в случае несчастного случая при погрузке-разгрузке-испольновании я несу ответственность? Или на кислород должен быть свой ответственный? Спасибо.

откройте свою должностную и почитайте. Если должностной нет - идите к главным специалистам (главинженер, главмеханик, главэнергетик) и уточняйте с ними свою зону ответственности. Еще к в отдел охраны труда зайдите и с ними уточнитесь по несчастным случаям. Коллега T-rex совершенно правильно заметил, что ваша зона ответственности зависит от вашей договоренности с вашим работодателем
kabak
Цитата(T-rex @ 10.4.2017, 17:34) *
Это вопрос работодателя/владельца - хоть на каждый баллон своего ответственного может назначить. Сварщики то Вам подчиняются непосредственно?

Один сварщик мне, остальные нет.

Ну если конкретного ответственного за баллоны нет, значит как я понял автоматически за них отвечает ответственный за сосуды?
T-rex
Это уже юридический вопрос. Вопрос ответственности. Как у нас было - приказ о назначении ответственного и перечень сосудов, за что отвечаешь. Завтра третье подразделение в организации рессивер поставит, тоже собираетесь отвечать? По идее вы моего варщика должны обучить, дать инструкцию, периодически проверять знания. Руководителя предприятия уговорить, чтобы того начальнка подразделения назначили ответственным за свои баллоны, вписали их ему в должностную, обучения перечни, инструктажи, вот это все. По идее ответственный за ПК на Вашей стороне должен быть
kabak
Цитата(T-rex @ 11.4.2017, 16:50) *
Это уже юридический вопрос. Вопрос ответственности. Как у нас было - приказ о назначении ответственного и перечень сосудов, за что отвечаешь. Завтра третье подразделение в организации рессивер поставит, тоже собираетесь отвечать? По идее вы моего варщика должны обучить, дать инструкцию, периодически проверять знания. Руководителя предприятия уговорить, чтобы того начальнка подразделения назначили ответственным за свои баллоны, вписали их ему в должностную, обучения перечни, инструктажи, вот это все. По идее ответственный за ПК на Вашей стороне должен быть


Спасибо!
Да, еще скажите, на баллонах манометры также необходимо поверять 1 раз в 12 месяцев? Или все-таки манометры стоят не на баллоне, а на редукторе, и обязательной ежегодной поверке не подлежат?

Цитата(T-rex @ 11.4.2017, 16:50) *
Как у нас было - приказ о назначении ответственного и перечень сосудов, за что отвечаешь.

А перечень сосудов перечисляется в приказе?
T-rex
Я уже 10 лет не эксплуатирую - не помню уже. Но согласитесь, это же правильно, когда в приказе круг ответственности обозначен
kabak
Цитата(T-rex @ 12.4.2017, 8:03) *
Я уже 10 лет не эксплуатирую - не помню уже. Но согласитесь, это же правильно, когда в приказе круг ответственности обозначен


Абсолютно согласен, попробую настоять об утверждении нового приказа. А по манометрам на баллонах не подскажете?
T-rex
Честно сказать, баллоны не эксплуатировал. Но по мне любой манометр нужно поверять раз в 12 мес
kabak
Цитата(T-rex @ 12.4.2017, 12:23) *
Честно сказать, баллоны не эксплуатировал. Но по мне любой манометр нужно поверять раз в 12 мес

Понял вас, спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.