ПЛК с Lonworks раз, два и больше нет
Могу посоветовать только связку из ПЛК с Lonworks и панели. Wago 750-819 + любая Modbus панель через стандартный кабель для программирования.
Для отладки купите RS-485 (750-653) или RS-232 (750-650) модуль расширения, подключите к нему панель и напишите программу. После отладки меняете аппаратную конфигурацию контроллера (убирает из нее модуль расширения), а в программе меняете у FBD блока адрес порта с дополнительного модуля (1) на системный (0) и скорость на 19200. Джампером переводите контроллер в остановленное положение, закачиваете программу, делаете ее загрузочной. После этого джампер переводите в положение работа, после этого связь с CoDeSys отвалиться. Подключаете к этому кабелю панель и ставите на ней скорость 19200. После этого все будет работать.
Т.е. для реализации Вам нужно:
- Контроллер 750-819,
- Конечный модуль 750-600,
- Кабель для программирования контроллера (он же для подключения панели) 750-920,
- Модуль расширения RS-232 или RS-485 (для отладки связи с панелью),
- Панель на Ваш выбор с RS-232 на борту. Я использую BLU300 от MapleSystems.