Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Опоры под газопроводы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Process
Доброго всем дня!

Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе написано, что к надземным газопроводам нельзя приваривать опоры (типа ОПП). Диаметр трубопровода Ду300, давление до 7,4 МПа.
GASPAR
Дружище, ни шута не понял вопроса. как это? - приварить опору к газопроводу?. Конечно нельзя. Я бы не разрешил rolleyes.gif
Process
Цитата(GASPAR @ 7.4.2009, 20:05) [snapback]375675[/snapback]
Дружище, ни шута не понял вопроса. как это? - приварить опору к газопроводу?. Конечно нельзя. Я бы не разрешил rolleyes.gif


Есть такая опора (по ОСТ 36-146-88):


Видно, что опора приваривается к телу трубопровода.
Вопрос такой, в каком стандарте говорится, что к газопроводам опоры приваривать нельзя. Т.е. можно ли использовать такую опору согласно ОСТ 36-146-88.



Poohovik
Где говорится, что к трубопроводам ничего нельзя приваривать? Или где перечислено что можно?
GASPAR
А зачем приваривать-то? непонятно. Приваривают только неподвижные опоры, а газоповод должен "дышить" и перемещаться вдоль опоры снимая температурные напряжения и проче нагрузки. Иначе рискуешь порвать газопровод.
Process
Цитата(Poohovik @ 8.4.2009, 7:06) [snapback]375780[/snapback]
Где говорится, что к трубопроводам ничего нельзя приваривать? Или где перечислено что можно?


Так говорит наш ГИП cool.gif , но не говорит где он это вычитал bang.gif
Process
Цитата(GASPAR @ 8.4.2009, 7:37) [snapback]375788[/snapback]
А зачем приваривать-то? непонятно. Приваривают только неподвижные опоры, а газоповод должен "дышить" и перемещаться вдоль опоры снимая температурные напряжения и проче нагрузки. Иначе рискуешь порвать газопровод.


вот читаю я этот ОСТ, эта опора называется корпусная приварная (тип КП), под словом приварная я понимаю, что она приваривается к трубе. Хочу заложить в проект, но мне упорно говорят: "что так, дескать делать нельзя", я в ответ "а где это прописано?" и ........ молчание с умным видом.

В моем случае опора "подвижная" и я думаю, что приваренные опора и труба будут перемещаться совместно под действием нагрузок по плите (верху фундамента) на которой она установлена.
Patorok
Цитата(Process @ 8.4.2009, 7:56) [snapback]375796[/snapback]
В моем случае опора "подвижная" и я думаю, что приваренные опора и труба будут перемещаться совместно под действием нагрузок по плите (верху фундамента) на которой она установлена.

Это не правильно. Швеллер, приваренный к трубе должен скользить по металлической опоре, а не по бетону. Сам швеллер приваривается чтобы исключить истирание трубы об опору вследствии температурных удлинений.
147369
Написано в СНиП III-42-80, для сталей со временным сопротивлением больше 520 МПа, нужна термообработка такого сварного соедениения, которую сделать в поле качественно невозможно, поэтому выводы КиК для таких сталей привариваются на сварной шов или используется термитный способ.
Patorok
Цитата(147369 @ 9.4.2009, 14:05) [snapback]376459[/snapback]
Написано в СНиП III-42-80, для сталей со временным сопротивлением больше 520 МПа, нужна термообработка такого сварного соедениения, которую сделать в поле качественно невозможно, поэтому выводы КиК для таких сталей привариваются на сварной шов или используется термитный способ.

Не знаю, чё они там используют, но в живую ЭТО выглядит весьма кустарно:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Victor Gusarenco
Цитата(Process @ 8.4.2009, 5:29) [snapback]375772[/snapback]
Есть такая опора (по ОСТ 36-146-88):


Видно, что опора приваривается к телу трубопровода.
Вопрос такой, в каком стандарте говорится, что к газопроводам опоры приваривать нельзя. Т.е. можно ли использовать такую опору согласно ОСТ 36-146-88.


Такого узла в газовых сетях не видел.
Может эти девушки дадут правильный ответ.
Process, а Вы что скажете?
Подведите итог!
small
В альбоме серии 5.905-18.05 Узлы и детали крепления газопроводов есть чертежик УКГ 16.00 СБ Опора неподвижная.

DinaZavr
Опоры ОПП предназначены для изолированных труб, чтоб изоляция была выше опорной конструкции. Для газопроводов этого не надо, поэтому в сериях все опоры с хомутами или с укладкой на поверхность.

Что касается принципиальной возможности приваривать чего-то к газовой трубе, то действительно когда-то ограничения были, вроде бы в Правилах безопасности в газовом хозяйстве для каких-то видов труб. Есть ли ограничения в действующих нормативных документах не знаю.
Victor Gusarenco
Цитата(Victor Gusarenco @ 9.4.2009, 20:43) [snapback]376697[/snapback]
Такого узла в газовых сетях не видел.
Может эти девушки дадут правильный ответ.
Process, а Вы что скажете?
Подведите итог!
Process
Благодарю всех за участие!!!
Наверное, все таки я оставлю опору приваренной к трубе. Раз так указано в ОСТе. Тем более в серии 5.905-18.0 тоже видно, что полка приваривается к телу трубы.
Еще раз всем спасибо!!!
pux1975
Опора ОПП всегда приваривается к трубопроводу и используется, как для изолированных, так и неизолированных труб.
В случае, если необходима неподвижная опора, то все туже ОПП приваривают и к трубе и к металлической закладной в строительной конструкции, на которую опирается опора!
DinaZavr
Цитата(pux1975 @ 22.4.2009, 14:01) [snapback]381072[/snapback]
Опора ОПП всегда приваривается к трубопроводу и используется, как для изолированных, так и неизолированных труб.
В случае, если необходима неподвижная опора, то все туже ОПП приваривают и к трубе и к металлической закладной в строительной конструкции, на которую опирается опора!


Вот только давайте поточнее. "Всегда приваривается" - верно. "И используется" - неверно. Правильно "может использоваться и для неизолированных труб". Только при этом будет перерасход металла. Иногда, может быть, это и оправданно. Например, неизолированная труба в канале на опорных подушках. Но ветка про газопроводы, а здесь для неизолированных свои опоры. Специально сделанные так, чтобы избежать лишних приварок к газопроводу.

Насчет неподвижных тоже надо поточнее. Неподвижные опоры есть разных конструкций. В случае прокладки на траверсах, и если необходимо воспринимать боковые нагрузки, используются бугельные опоры. Они начинаются с диаметра 50. А вот для "соломы" можно применить в качестве неподвижной и опоры типа ОПП. Бог простит.

Но лучше в таких случаях применить всё-таки опоры, специально позиционируемые для применения в качестве неподвижных. Например, по ТУ 3680-001-04698606-94. Они почти такие же на вид, но завод-изготовитель прямо указывает на возможность использования некоторых конструкций в качестве неподвижных. При этом этот же завод выпускает и опоры ОПП по ГОСТ, но уже не разрешает использовать их в качестве неподвижных. А ведь заводу было бы гораздо проще одну номенклатуру гнать.
Be104ka
Мы используем такие неподвижные опоры:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Be104ka
Сан Санычу:
Про угловые опоры ничего не слышала, до или после поворота ставим промежуточные опоры:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
под задвижки:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
utilizator
Опоры, изображенные на чертеже лично я монтировал в конце 80-х.
Суть происходящего.
Прокладывались трубопроводы по бетонным опорам высотой 5 метров.
Т.е. несколько трубопроводов(4кажется) в одном направлении по двум бетонным опорам.
На "крыльях" опор были закладные к которым приваривались металлические пластины.
По краям пластины приваривались ограничители (пруток диаметром 15-20мм).
На пластину укладывали цилиндрический ролик.
По нему потом двигалась труба с приваренной (в виде швеллера)опорой.
Ну и естественно существовали неподвижные опоры. Которые тупо через определенные промежутки приваривались к пластинам.
Да.
Трубопроводы были диаметром 500-800мм.
Не помню только что там по ним предполагалось транспортировать.
NataRu
Опора ОПП - для тепловых сетей. Там большие перепады температур, значительные перемещения трубы, вот ее и предохраняют от истирания этой приварной конструкцией. У газопровода перемещения незначительны, его важно просто подпереть снизу, чтоб не провисал, а вот сваркой можно и стенку повредить. Поэтому лучше просто положить, конечно не на бетон, а на сталь и хомутом зафиксировать от боковых смещений.
cccc
Подскажите, а если я хочу прокладывать одновременно и газопровод и тепловую сеть, то в какой серии имеются опоры подтакую конструкцию
LevaK
Газопровод можно прокладывать совместно с другими трубопроводами, поэтому делайте опоры под теплосеть и прокладывайте по ним газопровод согласно нормативных газовых документов.
Специальной серии для совместной прокладки нет.
_novichok_
Цитата(Be104ka @ 23.4.2009, 7:33) *
Мы используем такие неподвижные опоры:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Подскажите, что за серия? откуда такие опоры брать?
timofeyprof
Цитата(_novichok_ @ 10.10.2017, 12:47) *
Подскажите, что за серия? откуда такие опоры брать?

Серия 5.905-31.07
_novichok_
timofeyprof, благодарю!