Цитата(pux1975 @ 22.4.2009, 14:01) [snapback]381072[/snapback]
Опора ОПП всегда приваривается к трубопроводу и используется, как для изолированных, так и неизолированных труб.
В случае, если необходима неподвижная опора, то все туже ОПП приваривают и к трубе и к металлической закладной в строительной конструкции, на которую опирается опора!
Вот только давайте
поточнее. "Всегда приваривается" - верно. "И используется" - неверно. Правильно "
может использоваться и для неизолированных труб". Только при этом будет перерасход металла. Иногда, может быть, это и оправданно. Например, неизолированная труба в канале на опорных подушках. Но ветка про
газопроводы, а здесь для неизолированных свои опоры. Специально сделанные так, чтобы избежать лишних приварок к газопроводу.
Насчет неподвижных тоже надо
поточнее. Неподвижные опоры есть разных конструкций. В случае прокладки на траверсах, и если необходимо воспринимать боковые нагрузки, используются бугельные опоры. Они начинаются с диаметра 50. А вот для "соломы"
можно применить в качестве неподвижной и опоры типа ОПП. Бог простит.
Но
лучше в таких случаях применить всё-таки опоры,
специально позиционируемые для применения в качестве неподвижных. Например, по ТУ 3680-001-04698606-94. Они
почти такие же на вид, но завод-изготовитель прямо указывает на возможность использования
некоторых конструкций в качестве неподвижных. При этом этот же завод выпускает и опоры ОПП по ГОСТ, но уже
не разрешает использовать их в качестве неподвижных. А ведь заводу было бы гораздо проще одну номенклатуру гнать.