Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Датчики в канализацию
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
WENDIGO
Доброго времени суток камрады)))
Вопрос ..... щепетильный! вообщем используем датчики уровня в канализацию, для 30 этажного здания, на каждый колодец по задвижке, каждому колодцу по 2 датчика(сигнальный и критический уровень говна, датчики установить внутри колодца) может быть кроме говна там ще будет много чего(кислоты,щелочи)вообщем агрессивная среда....внимание вопрос: какой кабель использовать в колодце, обычный КВВГ не пройдет, со временем ему придет .... однозначно, вообщем буду рад мыслительной деятельности товарищи!!!! может кто сталкивался с такой проблемкой. заранее благодарю. bestbook.gif
HasBolla
Пипец, еще один blink.gif
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35652

или работают в одном кабинете biggrin.gif
exelente
Поплавок со штатным проводом...
WENDIGO
чо то ты попутал друк!! там муть всякая!!
поплавок не проканает...электрод...кароче ты не понял ......
ScrewDriver
Открываете каталог какого-нибудь производителя.... того же Nexans.... и выбираете.... Имхо можно морской взять...
Да кстати, други тут не путають, они наставляют для того, чтобы ваши фекальные массы не протекли куда не надо.... Следите за лексиконом.
WENDIGO
да нет каталогов у меня, интернет мой каталог, а продукция нужна в кратчайшие сроки, самый дальний бугор-Россия, на Европу времени нет.
вроде пишут что КВВГ пойдет, на я сомневаюсь...........


да, а если кого задел лексикон, сорри!!!!
Abysmo
Wendigo, тут диалог специалистов, а не базар, выражайте свои мысли немного культурнее. По Вашей теме:

http://elcable.ru/product/branch/mark.html?mark=206

И другая похожая продукция.

WENDIGO
Спасибо....
kazkip
подскажите, в чем/как разделывать кабель, который идет от щита до датчика, который установлен в канализационном колодце (у датчика свой отрезок кабеля есть)?
Подойдет обычная распред. коробка или надо что-то специальное использовать?
Abysmo
Медные гильзы + термоусадка с клеевым подслоем на каждую жилу + термоусадка всего этого сверху.
Сергей Валерьевич
http://www.bdsensors.ru/
там и датчик аналоговый уровня погружной с кабелем в трубке, для стоков
kazkip
Цитата(Abysmo @ 9.3.2011, 12:02) *
Медные гильзы + термоусадка с клеевым подслоем на каждую жилу + термоусадка всего этого сверху.

Спасибо за ответ.
Еще несколько вопросов:
1. Что за клеевый подслой? Момент что-ли?
2. Наблюдаю, что после непродолжительной работы щита медные шины стали темнеть, причем неравномерно.
Это из-за того, что на меди при сборке щита остались отпечатки от рук? В щитовой воздух достаточно чистый.
Был на одних очистных, так видел как там медь вообще почернела и местами уже сыпалась черная крошка из БП на 24 VDC... newconfus.gif
3. У кого-нибудь есть опыт применения гидростатического датчика уровня ATM/N фирмы STS
http://www.poltraf.ru/index.php?sublist=28
По ссылке самый верхний
cpv
Цитата(kazkip @ 24.3.2011, 2:06) *
Что за клеевый подслой? Момент что-ли?

Это специальный термоклей на внутренней стороне термоусадки. Состав примерно такой же как и тубы для клеющего пистолета. При усадке дает высокую степень влагозащиты (насколько помню до IP68).
Цитата(kazkip @ 24.3.2011, 2:06) *
У кого-нибудь есть опыт применения гидростатического датчика уровня ATM/N фирмы STS
http://www.poltraf.ru/index.php?sublist=28
По ссылке самый верхний

Датчик для агрессивных сред, а здесь у тебя не совсем тот случай. По опыту использования погружные датчики (хоть поплавки, что стержни) в канальке быстро гибнут rolleyes.gif . Стержни как правило кородируют либо обрастают всякой гадостью. Рекомендую обратить внимание на бесконтактные - ультразвуковые датчики.
kazkip
Цитата
У кого-нибудь есть опыт применения гидростатического датчика уровня ATM/N фирмы STS
http://www.poltraf.ru/index.php?sublist=28
По ссылке самый верхний

Поставили на объекте. Стоит около 3-х месяцев. Показания за это время не изменились. Будем наблюдать дальше.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.