Потеплело, а ECL не отключает отопление. Уставка 1 "Граница отключения отопления" стоит на +15, на улице уже +20, а отопление идет. Какой параметр ещё может влиять на отключение отопления?
exelente
28.4.2009, 11:19
Цитата(Almax @ 28.4.2009, 9:22) [snapback]382847[/snapback]
Потеплело, а ECL не отключает отопление. Уставка 1 "Граница отключения отопления" стоит на +15, на улице уже +20, а отопление идет. Какой параметр ещё может влиять на отключение отопления?
В порядке импровизации набор вопросов:
Вы уверены что дело в автоматике? ECL300 имеется ввиду Danfos?
Что является источником тепла? Что является исполнительным механизмом(трехходовой с приводом или горелка или насос или и то и другое и третье)? Какой алгоритм управления из списка выбран? какие датчики есть? Наконец самое лучшее: приведите гидравлическую схему и схему автоматизации со спецификациями в студию)))) Будем разбираться
Какой квартал ?
Проблема может быть в окалине под седлом клапана отопления.
Сергей Долганов
28.4.2009, 18:47
"Не отключает отопление" означает "не закрывает клапан" или "не останавливает циркуляционный насос"?
Если Новый город, то там открытая система повсеместно, за весьма редким исключением (менее 2%), насосы на 75-90% узлов стоят в перемычке, поэтому идет отполение и без них
ECL300 - это контроллер Danfoss, который управляет двухходовым клапаном на подаче отопления многоэтажки, насос включается обычным пакетником. Отопление централизовонное, 18-й квартал в Тольятти. Клапан сам по себе работает хорошо, в ручном режиме закрывается в ноль. Вот и хочу, раз предусмотрено, что бы при дневных +20 и ночных -2, днем клапан закрывался совсем, а ночью (при меньше +15) работал бы в штатном режиме.
Для упрощения схема без ГВС.
Карту настроек в студию!!!
Вот карта, где нет данных, там по умолчанию.
Скорее всего, Ваш регулятор работает в режиме «комфорт», а данная функция реализуется только при использовании недельной программы (режим «автомат»).
Точно!
Режим необходимо поставить на "часы", убедиться, что управление насосом подключено через ECL а период комфортной температуры сделать на все 24 часа. По достижению уставки температуры наружного воздуха насос остановится с задержкой примерно 3 мин.
Цитата(Treef @ 13.5.2009, 10:35) [snapback]387217[/snapback]
насос остановится с задержкой примерно 3 мин.
А клапан? Главное-то клапан что бы закрылся, а то отопление и без насосов пойдет. В инструкции ни слова... Не та инструкция что ли.
Клапан закроется, но если в параметрах включена его "тренировка", он может раз в сутки делать цикл откр-закр. Так вроде.
exelente
24.5.2009, 18:32
В случае переразмеренного клапана, может быть ситуация с колебаниями длинной амплитуды в диапазоне например 0..1 В. Перерасход тепла будет.
Укажите мощность системы отопления, температурный график и давления поставляемые тепловыми сетями.
Так же укажите марку насоса, трехходового и паспортное падение давления в системе отопления.
Думаю на этом моменте все сможем понять.