-Michael-
Всем привет. Подскажите плиз. какая должна быть минимальная площадь тамбур-шлюза на выходе из лифта. И еще вопрос о том, как уйти от дымоудаления. Заказчик строит торговый центр. Площадь этажа 1000м.кв. Окон нет. Планировка квадрат. Перегородок нет. Вопрос: сколько нужно окон по периметру и какой площади?
Заранее спасибо за подсказки.
EJIEHA
Вы задаёте вопросы, которые решают архитекторы.
Boris_Ka
Окна не решат Вашу поблему. В соответствии с СП, данные изделия (окна) должны иметь фрамуги, автоматически и дистанционо управляемые (открываемые), площадью, определяемой расчетом. В соответствии с тем же СП, к указанным изделиям (окнам) предъявляются требования по срабатыванию в сочетании со снеговой и ветровой нагрузкой, что может подтвердиться только в результате ОГНЕВЫХ испытаний в аккредитованной лаборатории, в рамках добровольной сертификации. К чему подвожу: эти зделия специализированные, полной заводской готовности - т.е. дымовые люки. А они нашей промышленностью не производятся. Импортные дорогие, так что, сводите дебет с кредитом, и решайте: люки или мех. ДУ.
pancha
На строительном чертеже двери тамбур-шлюза открываются наружу, т.е. при создании подпора воздуха они будут распахиваться. Я высказала строителям свои предложения, что двери должны открываться в другом направлении. Но они подумали-подумали и решили оставить как есть. А то говорят, совсем не выйти будет.
Должны ли ОВшники давать задание на открывание дверей в тамбур-шлюзах или у строителей есть свои нормы на этот счет?
Boris_Ka
Цитата(pancha @ 6.7.2009, 12:29) [snapback]407954[/snapback]
На строительном чертеже двери тамбур-шлюза открываются наружу, т.е. при создании подпора воздуха они будут распахиваться. Я высказала строителям свои предложения, что двери должны открываться в другом направлении. Но они подумали-подумали и решили оставить как есть. А то говорят, совсем не выйти будет.
Должны ли ОВшники давать задание на открывание дверей в тамбур-шлюзах или у строителей есть свои нормы на этот счет?


Открытие дверей лимитируется п. 4.2.6 СП1.13130.2009, если, конечно, речь идет о т.-шлюзе, расположенном на путях эвакуации. К разделу ОВ данное требование не относится.

С Уважением ББ...
Konstantin T.
Если двери на пути эвакуации, то они должны открываться из помещения, т.е. наружу. То, что они у вас в разные стороны это ошибка архитекторов, они не гроамотные у вас. Задание ОВшники давать на это не должны. Им скажет об этом тех. надзор, когда принимать объект будет =-))