Цитата(shadow)
1. Заказчик как правило ваще не в теме, ему нужна котельная. ТУ выдает газоснабжающая огрганизация, которая указывает, что газ по ГОСТ и досвидания никакого сотава и в помине нет.
2. Как в вашей программе рассчитывается температура дымовых газов по газоходу и соотвественно их плотность, по приближеновиртуальным формулам из нормативного метода? В исходных данных должно быть включено дельта температуры на один метр газохода, любо коэффициент теплопередачи трубы, либо данные для его расчета в алгоритме программы. Иначе ваша прога считает какуе-то виртуальную среднестатистическую советскую дымовую трубу.
1. Мы в этих случаях сами делаем запрос в газоснабжающую организацию и они нам пока еще ни разу не отказали

- если у Вас не так, то стоит только посочувствовать.
2. Замечание абсолютно верное, поэтому следует читать возможности программы в следующей редакции: "Программа проводит расчеты
изолированных дымовых труб только с естественной тягой ...". Согласитесь что в данное время и газоходы и дымовые трубы стараются изолировать, а потерей температуры по всей длине
изолированных газохода и трубы можно пренебреч. В дальнейших версиях программы, которых, судя по активности желающих ее приобрести, может и не быть

, этот ньюанс также будет учтен. Вообще, для уточнения таких различных ньюансов эта программа здесь и выложена по такой, как мне кажется, не высокой цене. Поэтому критикуем, господа, критикуем!!!