Суть вопроса:
Имеется система дымоудаления многоэтажного жилого здания. На каждом этаже установлены поэтажные дымовые клапаны сечением 700x500 мм. Конструктивно пришлось установить клапаны в шахте так,что наибольший размер клапана (700 мм) ориентирован вертикально (в противном случае клапан не залезет в шахту, т.к.ширина шахты составляет 600 мм). В документации на клапаны указано,что они могут устанавливаться в любом положении (даже есть иллюстрация для вертикальной ориентации клапана)
Поступило замечание экспертизы: "Горизонтальный размер клапана дымоудаления должен быть больше вертикального". Далее идет ссылка на некие "рекомендации по расчету вентиляционных систем противодымной защиты жилых зданий повышенной этажности".
Клапан "почти квадратный" (200 мм - разница смешная), его ориентация вряд ли повлияет на характеристики и эффективность работы системы дымоудаления. Дом построен и готов к сдаче.
Как "красиво" послать экспертизу куда подальше ?
Возможно (и скорее всего), вопрос не стоит выеденного яйца.
Но все-таки хотелось бы услышать мнение "Асов противодымной защиты".
Суть вопроса изложил весьма сумбурно - просьба сильно не пинать.
Возможно, вопрос настолько глупый, что не мог вызвать у специалистов ничего кроме недоумения.
Ответ отправился в экспертизу примерно в таком изложении:
"Согласно технической документации на клапаны противодымной вентиляции типа КДМ-2 производства ЗАО «Вингс-М», указанные клапаны могут устанавливаться на шахте дымоудаления в любом положении. В документации на клапан приведена схема установки клапана с вертикальной ориентацией наибольшего размера клапана. В проектируемом (реально уже построенном) жилом доме установка на шахте дымоудаления поэтажных клапанов с горизонтальной ориентацией наибольшего размера клапана (700 мм) конструктивно невозможна, т.к. внутренний размер шахты дымоудаления составляет менее 700 мм. Ориентация клапана не оказывает никакого влияния на эффективность работы системы дымоудаления и аэродинамическое сопротивление клапана. Действующие нормативные документы, в частности СНиП 41-01-2003 и МДС 44-1.99, также не предъявляют дополнительных требований к способу установки дымовых клапанов (в части взаимного расположения их наибольших и наименьших размеров)."
Всем спасибо.
Уважаемые проектировщики,подскажите можно ли обойти как то вот такую строчку СНиПа:
7.7 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать
на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проема.
...дело в том,что проектировщики запроектировали клапаны,размеры которых не подходят под эти правила(нижний край клапана ,как не старайся при установке оказывается ниже верхнегоуровня дв.проема....понимаю,что СНиП,но может есть какие то изменения,которые подходят под данную ситуацию....Подскажите пожалуйста. У кого какие на сей счет??
Если интересует мнение человека, имеющего отношение к СП7, отвечаю, что нельзя, т.к. рушится физика процесса...На сколько ниже нижний срез клапана по отношению к верхнему срезу дверного проема? Если часть проекции клапана, расположенного ниже среза дверного проема, составляет 20-30%, то перекройте полоской металла эту часть (с огладкой на увеличение сопротивления на всасе), если 30-100%, то думайте как поднять клапан. Естественно границы 20-30...30-100, а именно 30...30 - плавающие, надо знать конкретное сечение клапана и т.д.
С Уважением ББ...
клапан почти квадратный 600х700...вертели-не получается пока)..спасибо за ответ(про полоску подумаю)..
..а выставляется он на половну((