Приветствую!
Столкнулся в проекте с ситуацией, когда в комнатку площадью около 3-4м2 нужно будет влепить несколько щитов примерно с 70 диммерами в сумме, по 600Вт каждый. Есть ли у кого опыт расчета выделяемой при этом тепловой мощности? Боюсь, как бы не пришлось ставить прецезионник
или хотя бы организовывать дополнительную вентиляцию.
Ну на счет прецизинника вы прикалываетесь
Диммеры у Вас на 600Вт, но это мощность диммирования, а не рассеивания, т.е. это не те Ваты, которые "тепловыделение".
А тепловыделение сосавляет обычно 0.5-1Вт на 100Вт диммирования, т.е. в Вашем случае максимум 6Вт (производитель обычно пишет в паспорте).
Итого от 70 диммеров будет выделяться (в случае одновременной их работы в режиме максимального тепловыделения) 420Вт.
А вентиляция такого помещения все же не помешает, хотя бы естественный доступ воздуха (всерху и снизу дверей помещения).
Изучите КПД диммера. (100%-КПД)*Мощность диммера = Тепловыделения.