Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Розетки в венткамере
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
andrew_kat
Доброе время суток. Взяли на обслуживание большой комплекс с кучей венткамер, причем проблемных во всех отношениях. По обыкновению, розеток в камерах нет, ближайшие в кабинетах за 50-70 метров. Вопрос: существует ли документ, где черным по белому написано, что обычные силовые розетки на 220В, запрещено устанавливать в венткамерах. Перерыл весь инет, вразумительного и ясного ответа нигде не получил, может кто-то сталкивался?
ArFey
Ни о чем подобном никогда не слышал! В стародавние времена (при СССР), работая в проектном институте, задавали розетку на 24 В в узле воздухозабора для включения осветительной переноски во время ремонтных работ. Вот и все. Аркадий
nizercat
К сожалению тоже не в курсе, однако выход довольно банален. Мы устанавливали розетку с защитным автоматом в Щит управления вентустановкой.

smile.gif
tuguzak
ПУЭ, раздел 6:
6.1.17. Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно применяться
напряжение не выше 50 В.
При наличии особо неблагоприятных условий, а именно, когда
опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой,
неудобным положением работающего, соприкосновением с большими
металлическими, хорошо заземленными поверхностями (например,
работа в котлах), и в наружных установках для питания ручных
светильников должно применяться напряжение не выше 12 В.
Переносные светильники, предназначенные для подвешивания,
настольные, напольные и т.п. приравниваются при выборе напряжения
к стационарным светильникам местного стационарного освещения (п.
6.1.16).
Для переносных светильников, устанавливаемых на переставных
стойках на высоте 2,5 м и более, допускается применять напряжение
до 380 В.
6.1.18. Питание светильников напряжением до 50 В должно
производиться от разделяющих трансформаторов или автономных
источников питания.
andrew_kat
Огромное спасибо, всем откликнувшимся.
ArFey, да, маломощные розетки там есть.
cat, да, на своих объектах так и поступаем.
tuguzak, горько слышать)))), но огромное человеческое спасибо.
tuguzak
Цитата(andrew_kat @ 14.7.2009, 12:22) [snapback]411517[/snapback]
...огромное человеческое спасибо.


Не за што, - "И опыт,сын ошибок трудных..." Когда-то принимал стартовый комплекс с капремонта...и мне проковырявшемуся к тому времени с солдатами 3 года в железе по венткамерам стало обидно, что проектировщики не предусмотрели таких простых и нужных вещей как "переноски"...приходилось с железнодорожными фонариками таскаться и постоянно их на зарядке держать.
Обиделся, и вежливо попросил монтажников "и их тоже установить". А, дальше сами разбирайтесь - кто кому и чего должен wink.gif
Flow
Цитата(tuguzak @ 14.7.2009, 11:46) [snapback]411491[/snapback]
ПУЭ, раздел 6:
6.1.17. Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно применяться


А где написано что венткамеры - помещения с повышенной опасностью? sad.gif
tuguzak
Цитата(Flow @ 15.7.2009, 10:40) [snapback]412062[/snapback]
А где написано что венткамеры - помещения с повышенной опасностью? sad.gif


ПУЭ. Общая часть.
1.1.6. Сухими помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%. При отсутствии в таких помещениях условий, приведенных в 1.1.10-1.1.12, они называются нормальными.

1.1.7. Влажными помещениями называются помещения, в которых пары или конденсирующая влага выделяются лишь кратковременно в небольших количествах, а относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.

1.1.8. Сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха длительно превышает 75%.

1.1.9. Особо сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).

1.1.10. Жаркими помещениями называются помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура превышает постоянно или периодически (более 1 сут.) +35°С (например, помещения с сушилками, сушильными и обжигательными печами, котельные и т. п.).

1.1.11. Пыльными помещениями называются помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль в таком количестве, что она может оседать на проводах, проникать внутрь машин, аппаратов и т. п.

Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей пылью.

1.1.12. Помещениями с химически активной или органической средой называются помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.

1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:

1. Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. п. 2 и 3).

2. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

а) сырости или токопроводящей пыли (см. 1.1.8 и 1.1.11);

б) токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

в) высокой температуры (см. 1.1.10);

г) возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования, - с другой.

ЗЫ
Для тех кто умеет читать ПУЭ и понимает для чего оно написано, слово "венткамера" писать не нужно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.