Проектирую встроенную водогрейную котельную на 4 этаже, 4-х этажного здания. Сброс от предохранительных клапанов хотелось бы осуществить в бак хим. очищенной воды. Есть методика расчета бака для такого случая? Необходимо ли отвод воды от клапанов производить под уклоном в бак(проблематично) или можно всетаки опуститься у котла пройтись снизу и подняться у бака(но в этом случае вода будет в напорном трубопроводе постоянно)?
Цитата(serj569 @ 15.7.2009, 7:08) [snapback]411987[/snapback]
Проектирую встроенную водогрейную котельную на 4 этаже, 4-х этажного здания.
У нормально работающей котельной с расширительными сосудами предохранительные клапаны срабатывают в крайних случаях! Делайте выводы....
Сброс от предохранительного клапана (если вода перегретая>100C) лучше снаала выводить в расширительный бачок (это и нормативно требуется).
В расширитлеьном бачке гаситься импульс струи (там обычно вход тангенцилаьный), вода вскипает, пар уходит в атмосферу, а оставшаяся вода самотеком сливается в бак. В этом случа вход в бак можнео делать как удобно (но сверху, т.к. самотек столба жидкости в баке не приодолеет).
Но надо помнить еще о типе защиты от аэрации в баке. Если в подпиточном баке герметик, то все вводы лучше снизу. чтобы не лить чверху воду на пленку герметика. Если защиты т аэрации нет, или она другого типа- то все-равно...
Если вода меньше 100С, то бачок-расширилеь не нужен.
По объему бака. Это вопрос. Нормативно это вроде нигде не закреплено. Тут опираться можно на расход воды через клапан. Он считается по ГОСТу предохранительных клапанов или по характреитике клапана выдаваемой поставщиком. От расчетного расхода и определяется объем бака. Если что-то случается, и расход превышает расчетный -лишняя вода из бака пойдет в переливную трубу.
Сброс от предохранительного клапана (если вода перегретая>100C) лучше снаала выводить в расширительный бачок (это и нормативно требуется).
В расширитлеьном бачке гаситься импульс струи (там обычно вход тангенцилаьный), вода вскипает, пар уходит в атмосферу, а оставшаяся вода самотеком сливается в бак. В этом случа вход в бак можнео делать как удобно (но сверху, т.к. самотек столба жидкости в баке не приодолеет).
Но надо помнить еще о типе защиты от аэрации в баке. Если в подпиточном баке герметик, то все вводы лучше снизу. чтобы не лить чверху воду на пленку герметика. Если защиты т аэрации нет, или она другого типа- то все-равно...
Если вода меньше 100С, то бачок-расширилеь не нужен.
По объему бака. Это вопрос. Нормативно это вроде нигде не закреплено. Тут опираться можно на расход воды через клапан. Он считается по ГОСТу предохранительных клапанов или по характреитике клапана выдаваемой поставщиком. От расчетного расхода и определяется объем бака. Если что-то случается, и расход превышает расчетный -лишняя вода из бака пойдет в переливную трубу.
Благодарю за помощь! не могли бы еще дать номер госта, т.к. я рассчитываю клапана либо по программе предоставленной производителем(зачастую), либо по "правилам устройства и безопасной эксплуатации котельных" и мне этот гост не знаком
их 2:
ГОСТ 12.2.085-2002 КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСТ 24570-81 КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ .ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
тут еще надо добавить, что предложенные мною решения не применялись для крышных котельных. Тут свои нюансы могут быть и с размером бака и с переливом....