Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Стационарные эл. отопительные приборы в операционных?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Инженерные системы Чистых Помещений
Vano
Коллеги - получил замечание от заказчика (приложено ниже) - писал нач. санитарной службы.
В проекте в межсезонье (выше +10 градусов на улице) предполагалось осуществлять поддержание температуры воздуха в помещение операционной и подготовки больного к операции при помощи системы кондиционирования (второй калорифер электрический).

1. Но на всякий случай интересуюсь, существуют ли такие электрические приборы в природе - стационарные, в гигиеническом исполнении, допускающие мойку и дезинфекцию с применением спец средств, которые также могут безопасно (пож. безопасность) работать без персонала.
2. Само решение об эл отоплении в межсезонье - применялось ли на практике ранее?
Kult_Ra
Есть такая фирма (СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 141008, Московская область, МЫТИЩИ, Проектируемый пр-д, 5274, стр.7 Тел: +7 (495) 728-80-80 многоканальный)
она производит так же:
тепловые электрические (электрокалориферы) - СФО-1, СФО-2/1, СФО-2, СФО-5 5, СФО-7, СФО...

Они делают комплект эл.теплых полов и при недостатке тепла дополняют эл калориферами.
Если ли у них специально для медпомещений, Вы уж у них уточните сам Vano!

Само решение об эл отоплении в межсезонье - применялось ли на практике ранее
Официально предусмотреть в проекте указаний в нормах не встречал.

В "нужных" помещениях всегда можно поставить и эл.калорифер или эл.камин. не обязательно все это проталкивать через "проект" и делать расчёты. "Доукоплектование" в процессе эксплуатации никто не запретит, а выручает часто. Может же быть для этой цели "местное устройство" установлено в помещение (типа сплит) охлаждение/подогрев.

ПС. В этих помещениях можно сделать просто дополнительно к основному местными приборами электропол тёплый как резерв на базе изделия ССТ или других фирм. Включать только в межсезонье.

Будет очень гигиенично и тепло!
Astra tangens
Теплый пол недьзя тупо логически!!!! Может обратиться к ТРОКСУ??? Плюс они днлают спец доводчики непосредственно перед чем угодно...
Kult_Ra
Цитата(Astra tangens)
Теплый пол нельзя тупо логически!!!!

Поясните, пож, в доступных терминах, почему "тупо логически" на межсезонье?
Vano
И мне непонятно.

Какой к черту трокс - Арктика и Веза, и то наслушился как дорого - оперблок 19 млн рублей, вентиляция на 5 млн.
Astra tangens
Да. трокс дорого, а веза - жди от них предложения по два месяца sad.gif. Но попался мне один заказчик, ...пришлось по личному желанию его трокс ставить...

А пол теплый - он же будет конвекцию давать, а у нас вытяжка из нижней зоны, либо 50/50. Ну куда тут теплый пол, тогда уж лучше предусмотреть компенсацию теплопотерь - водухом ну или воздушное отопление что ли.
Kult_Ra
А пол теплый - он же будет конвекцию давать, а у нас вытяжка из нижней зоны, либо 50/50.
Не убедительные пока слова сюда Вы приложили.

Отопление на компенсацию теплопотерь и нет смысла вроде перемудрить. Кто-то сделал замечание по проекту из опыта жизни, что в межсезонье (но обычно осенью) возможно будет не комфортно. Только на этот "дискофорт" теплый пол (совсем-то недорого) сориентированный временно обеспечит повышение внутренней температуры.

Причем здесь это "умное" слово "конвекция"? Пол в медпомещении надо содержать все равно чистым и при малой фактической разнице температур на его поверхности и "рабочей зоной" конвективный поток не ожидается "обильным". Больше будет "лучистый". Причём "греющий электропол" в работе очень просто "автоматизируется".
Vitan
существуют. называется " масляный радиатор". продается везде. моется, чистится, если что-выбрасывается нах.
Vano
Цитата(Vitan @ 4.8.2009, 11:00) [snapback]418897[/snapback]
существуют. называется " масляный радиатор". продается везде. моется, чистится, если что-выбрасывается нах.

Пожароопасный - и в инструкции написано не оставлять без присмотра, а ТЗ написано стационарный.
По поводу масляных тема поднималась на форуме - коллективный разум решил, что не надо принимать.

есть у меня еще одно решение, с Заком согласую, отпишусь
Vitan
Ну самый стационарный-это конечно обычный радиатор центрального отопления в легкомоющемся исполнении...вот только если их нет почему-то...
Vano
Цитата(Vitan @ 4.8.2009, 17:59) [snapback]419217[/snapback]
Ну самый стационарный-это конечно обычный радиатор центрального отопления в легкомоющемся исполнении...вот только если их нет почему-то...

Так они есть, но холодные однако.
Vano
В результате размышлений для отопление в межсезонье ставим электрополотенцесушители в помещение подготовки больного к операции, теплопотери небольшие у помещения, и их можно легко мыть, нет сборников пыли - как раз для медицинских помещений.
Astra tangens
Kult Ra,
Слово конвекция самое обычное, а операционную и любое ЧП вообще лучше делать не примыкающим к ограждающим конструкциям. А я бы поставил канальные подогреватели в воздуховоды. И потом, не слышали про то, что размер частиц 5,0 и 0,5 мкм? И поднятые в воздух частицы могут лететь прямо в зону операции?
Vano
Цитата(Astra tangens @ 18.8.2009, 14:46) [snapback]424713[/snapback]
Kult Ra,
Слово конвекция самое обычное, а операционную и любое ЧП вообще лучше делать не примыкающим к ограждающим конструкциям. А я бы поставил канальные подогреватели в воздуховоды. И потом, не слышали про то, что размер частиц 5,0 и 0,5 мкм? И поднятые в воздух частицы могут лететь прямо в зону операции?

В операционной находится оборудование, выделяющие тепло, и конвекция от этого оборудования уже есть.
При воздухообмене правильном, ничто не куда не улетит.
В приточке операционной уже есть (должны быть) электонагреватели - вопрос по ней не стоял.
Развор о помещении подготовки больного к операции - о канальных эл. калориферах думали, не решились ставить - несклько канальников, (несколько веток в помещение) автоматика - сложно.
Astra tangens
Применить полотенцесушители было вполне разумное решение, я его не оспариваю. Однако все же следует избегать применение нагревательных приборов в чистом помещении. Ну только в крайних случаях.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.