Shabanov.kip
привет всем!!!
Я пишу проги на лого в.6 применяю в котельном оборудовании езжу монтирую и запускаю котлы. моя проф. наладчик кип и а стаж большой
у меня проблема в постройки пид регулятора на лого. подскажите как или выложите ссылку.
Заранее благодарен !!!!!!!!!!!!
mich_vk
Не понял вопроса. Там вообще есть ПИД-регулятор-то? вроде бы ПИ только были...
vaka66
Да, там ПИ только и на аналоговые выходы вроде только можно задействовать. Для регулирования мощности, уровня хватит и ПИ . А вот разрежение лучше ПИД конечно на частотник или МЭО.
Я применяю Термодат 12 К3 с 2-мя реле 1- на регулирование температуры или давления(ПИ или ПИД), другое- перевод горелки в режим ожидания(перегрев) эксплуатации намного понятнее. А Лого-только на сбор аварийных параметров
Shabanov.kip
пид-рег. нету но мне надо создать рег. чтобы работал по уставке и изменялся с клавы лого
mich_vk
Цитата(Shabanov.kip @ 28.7.2009, 10:35) [snapback]416101[/snapback]
пид-рег. нету но мне надо создать рег. чтобы работал по уставке и изменялся с клавы лого

для начала возьмите другой контроллер. в Лого очень тупая математика, дифференциальный регулятор вы на нем не напишете, если только не откажетесь от логософта и не будете на ассемблере того-сь. Возьмите Pixel http://segnetics.com/main.aspx?Page=349, там все уже написано, если с Лого справились за пару-тройку дней простую прогу осилите. Правда сейчас у них большая очередь на производстве, быстрее чем за 3 недели вряд ли сделают.
Посмотрите другие реле, типа Zelio скажем, может там ПИД есть.
AlexG
Цитата(mich_vk @ 28.7.2009, 14:31) [snapback]416251[/snapback]
для начала возьмите другой контроллер. в Лого очень тупая математика, дифференциальный регулятор вы на нем не напишете


Теоретически ПИД-регулятор на Logo! сделать можно, см. вложение.

Цитата
Посмотрите другие реле, типа Zelio скажем, может там ПИД есть.


В Zelio нет, есть в Millenium 3.
Mars
Зачем городить котловую автоматику на Лого? Почему нельзя снять шоры и оглянуться по сторонам? Есть множество другого замечательного оборудования, как отечественного, так и импортного производства, в т.ч. и у того же бренда: http://www.sbt.siemens.ru/products/BB/1282/
vaka66
По-моему с Лого нельзя вводить уставку, кнопки используются только как дискретные сигналы. Поэтому Вам совет- возьмите обычный регулятор. ТРМ 12 Термодат 12К3, А Лого конечно как замена кучи релюх пусть будет.
agent_serg
Цитата(vaka66)
По-моему с Лого нельзя вводить уставку ...

Вводить уставку с панели LOGO! можно.
Ka3ax
подскажет кто, как настроить пи-регуялятор под датчик температуры.
вопрос по выбору времени интегрирования. чего и как?
зачем смещение нужно? не могу осознать принцип перерасчета диапазона
температуры.
есть стандартные настройки пи-ругулятора,
что означает
температура-быстро, темература-медленно?
на сколько быстро и насколько медленно?

и по аналоговому выходу.
есть два режима
работа аналоговых выхода в режиме СТОП?
Установить тип диапазона значений аналоговых выходов?
мне нужно два выхода организовать, обрабатывается только один аналоговый вход 4-20mA.
один канал через пи-регулятор с выходом 4-20mA для плавного управления приводом schschek-
скорей всего обратно пропорциональное включение, "на прямую" но с возможностью запрещать вывод сигнала на аналоговый выход.
второй выход...ступенчатая регулировка вторым таким же приводом.
вот не могу найти способ генерировать на выходе нужны мне ток взависимости от входных данных с датчика температуры. есть ли такая возможность самому, тоесть лого исходя из каких тьо условий создавать нужный ток в цепи управления?
Ka3ax
сегодня весь в печали.
пошел выбирать аналоговые модули входов и выходов для Logo
мне нужно под Pt10Rh-Pt (Type S), до 1600 градусов было найти.
сенсор черех трансмиттер 4-20 mA к народу повернут.
и не нашел подходящих модулей. два всего в миру
LOGO! AM2 PT100
да
LOGO! AM2.
первый вообще для замера температур диапазона минус 50 плюс 100.
а второй...имеет токовый вход, но на 0-20mA.
Сейчас вот думаю, как еще трансмиттер в это дело вклинить, запитать
вот картинка

может на ней не верно обрисовано? не понятно с ML проводами на источнике тока.
а вот другая PE не там стоит, curent и control не понятно.

а в программе "лого комфорт" можно вход на 4-20mA настраивать.
что это может дать?

или вот в описании входа аналогового не pt100
"Разрешение
10 бит, нормализация к 0 – 1000"
что такое нормализация?
кто поможет разобраться этим?


Ka3ax
psps
на первой картинке ошибка, на второй непонятки

в онлайн нашел у сименся
одна картинка



намного понятнее
Ka3ax
Цитата(Ka3ax @ 9.5.2011, 21:23) *
psps
на первой картинке ошибка, на второй непонятки

в онлайн нашел у сименся
одна картинка



намного понятнее

вопрос, как вы полагаете нужна ли перемычка-провод между выходом M1 и клемой питания M?
внутренне соединение вышеназванных клем имеется, в каком виде не скажу, но и без этого провода все работает.
не будет ли дурным тоном не устанавливать перемычку?
vladun
дурным тоном будет не слушать производителя wink.gif
v-david
Цитата(vaka66 @ 28.7.2009, 10:10) *
... А Лого-только на сбор аварийных параметров

Цитата(mich_vk @ 28.7.2009, 15:31) *
для начала возьмите другой контроллер. в Лого очень тупая математика, ...

Цитата(Mars @ 29.7.2009, 7:13) *
Зачем городить котловую автоматику на Лого? Почему нельзя снять шоры и оглянуться по сторонам?

Господа vaka66, mich_vk, Mars! Мне понятно ваше желание попинать что-то. Надеюсь, что это не во имя во имя самолюбования, давайте как-нибудь пообъективней. У меня к вам огромные, чисто человеческие просьбы. 1) не называйте булеву алгебру тупой математикой, это тупо; 2) снимите шоры у меня и покажите комплекс: написание/отладка/надежность (особенно по 2 пункту) способный составить конкуренцию LOGO одновременно по всем перечисленным параметрам. Я очень надеюсь также, что вы понимаете, что LOGO не для сверхзадач, но то, что он делает, делает классно.
Ka3ax
Цитата(vladun @ 23.10.2011, 21:20) *
дурным тоном будет не слушать производителя wink.gif

дорисовал перемычку в схеме ))

насчет надежности лого и пригодности лалалла
у него есть сертификат в ex зонах работать.
зачем платить тысячи за 300 e 400 e и почее, если можно решить за 200 евро.
другие контролеры не имеют нужных сертификатов мне, например. второе, клиент хочет всегда сименс иметь, а не пиксел или омрон. он проосто не слышал о них и ему это не нужно.
и вообще, лого вместо релюшек милое дело.
шкаф дешевый получается. мало линий и соединений и плюс универсальный ящик.
vladun
жаль, что ЛОГО ! грамматике не учит... sad.gif
Ka3ax
Цитата(vladun @ 24.10.2011, 22:08) *
жаль, что ЛОГО ! грамматике не учит... sad.gif

когда будешь на 5 языках каждый день общаться, тогда будешь других учить.
а умный заметит, что ошибки при набрре пролетают. клавы разные.
vladun
а вас, казахов, знаю...
там можно и на 7 говорить ежедневно wink.gif
удачи