Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Несколько вопросов опроектировании теплосеси ППУ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Михаил Геннадьевич
Уважаемые помогите чайнику!
В СП 41-105-202 "Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки" сказано п. 4.31. ... Управление шаровыми кранами класса надежности А следует осуществлять через люки и необслуживаемые колодцы диаметром 100 - 300 мм.
Наверняка есть серии на такие колодцы помогите найти, очень необходимо.
И еще вопрос пришлось проложить часть ТС в ППУ изоляции в канале чем руководствоваться при определении расстоянии между теплопроводами, теплопроводами и стенками камер тем же СП 41-105-202 "Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки" п. п. 6.8 и 6.9. или родным СНиП 41-02-2003 Тепловые сети Приложение В.
Julia_L
На этом форуме есть типовые альбомы, даже в Автокаде. Кажется автор "Каналстройпроект".
Fynjy
Руководствоваться альбомом 313.ТС- на форуме тоже встречается.
Михаил Геннадьевич
Да, за альбом большое спасибо нашел, оч много полезной информации, некоторой даже в НТС 62-91 нет.
Но в нем (альбом 313.ТС) колодцы 700 мм с обычными чугунными люками, а СП 41-105-2002 сказано п. 4.31. ... Управление шаровыми кранами класса надежности А следует осуществлять через люки и необслуживаемые колодцы диаметром 100 - 300 мм. Кто нибудь такие колодцы знает?
И еще вопрос.
Есть такой всем известный ГОСТ 30732-2006 ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ. И ясно же что он написан не зря, но те не маленькие размерчики, которые в нем на фасонные изделия предлагается, иногда просто вгоняют в тоску зеленую. И наверняка их обрезать можно (для перекрытии термомуфтой достаточно 600 мм) но на сколько, есть ли какие правила? Расскажите, пожалуйста, уважаемые кто как из положения выходит и чего они такие размеры то.
Fynjy
Ковер - вот, что вам надо smile.gif Его установку я брал из серии 5.905-15. в1-1 Оборудование, узлы и детали наружных газопроводов(подземных и надземных) biggrin.gif но порылся на форуме и нашел вот что http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=37292 На рынке в принципе есть готовые решения, тоже можно поискать.

Что касается фасонных изделий, то в моей практике была согласована и пущена в эксплуатацию внекамерная врезка в тепловую сеть. Из-за стесненных условий применить фасонные изделия не вышло именно из-за размеров, врезку делали с помощью обычных отводов и труб, с последующей тепло- и гидроизоляцией - ППУ - напылением, сверху наплавляли полиэтилен, как-то так... Ну и ОДК там как-то приделали ))
Pavlik
а зачем типовой проект то ? берете готовое изделие с ковером у какого нить производителя и используете.
Михаил Геннадьевич
Да вобщем вы правы так и сделаем, есть коверы для газовых кранов его то и применим. Всем большое спасибо!
Pavlik
Цитата(Михаил Геннадьевич @ 7.8.2009, 12:43) [snapback]420656[/snapback]
Да вобщем вы правы так и сделаем, есть коверы для газовых кранов его то и применим. Всем большое спасибо!

скажу вам больше есть коверы и на краны для воды.
Михаил Геннадьевич
А где бы на них посмотреть? Я то представляю что это но какие фирмы размеры...
Contra
Доброго дня.
Цитата(Михаил Геннадьевич @ 3.8.2009, 19:45) [snapback]418698[/snapback]
... но те не маленькие размерчики, которые в нем на фасонные изделия предлагается, иногда просто вгоняют в тоску зеленую. И наверняка их обрезать можно (для перекрытии термомуфтой достаточно 600 мм) но на сколько, есть ли какие правила? Расскажите, пожалуйста, уважаемые кто как из положения выходит и чего они такие размеры то.

Существует несколько видов муфт.
1. Для применения полиэтиленовых неразборных муфт патрубки на фасонных деталях длжны быть 1 м. Чтобы было место сдвинуть муфту при подготовке стыка к заливке. Эти муфты проще и надежнее, позволяют выполнить опрессовку воздухом.
2. Полиэтиленовые разрезные муфты можно одевать на стыки с короткими патрубками (0,54м). Сложности в заварке экструдером продольного шва в полевых условиях. Вероятность непровара при непогоде (дождь, холод).
3. Ленточный стык использует лист оцинковки и термоусадочную ленту может применяться на коротких патрубках фасонины. Крайне сложно проверить опрессовкой.
Производителям изолированных трубопроводов выгоднее продавать изделия с коротким патрубком. Цена привлекательная для заказчика. Но, если важнее качество стыков, то патрубки нужны длинные.
Удачи.
Pavlik
Цитата(Михаил Геннадьевич @ 10.8.2009, 17:24) [snapback]421609[/snapback]
А где бы на них посмотреть? Я то представляю что это но какие фирмы размеры...

каталог Naval например.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.