То, что у отводов толщина стенки больше "по расчёту на прочность", это кто-то лапшу вешает. Просто стенка у отводов обычно толще, чем у обычной трубы. И вопросов по сварке не возникает.
И что это за "монтажники" такие, которые привередничают? Вообще-то поставка деталей трубопроводов - это дело именно монтажной организации, и скорее заказчик может повыкобениваться, что не "по тем ТУ" ставят. Или это не монтажники, а шабашники, которым вы всё подаете? И кто это "мы", которые Вы? Заказчик? Проектировщик? Или где?
Работать надо не с "монтажниками", а с подрядной организацией.
С подрядной организацией заключается
договор. В договоре указано,
что подрядчик должен выполнить, и по
каким чертежам.
Предметом договора должны быть не отдельные операции, наподобие поготовки кромок, а строительная продукция - у вас это готовая котельная.
В чертежах и спецификациях, в частности указаны и какие применены детали трубопроводов (ГОСТ или ТУ). Нормальный подрядчик изучает чертежи и частенько предлагает что-то заменить под
свою технологию. Например, те же отводы. Но, когда принял проект и заключил договор - выполняет, хотя иногда ему что-то неудобно. А если не так, то гнать надо таких монтажников - они будут по каждой мелочи бабки вышибать. Вы им ещё трубы будете на отрезки делить, да кромки обрабатывать.
Это по поводу "нормативного документа на кромки".
Договор - вот
ваш нормативный документ.
По поводу "КМД". Здесь не про КМД, а про монтажные чертежи и чертежи изделий.
Рабочие чертежи котельных выполняются по ГОСТ 21.606-95. Там предусмотрены "чертежи трубопроводов" (не деталировочные), и "чертежи установок" (блоков) - покрупнее и подетальнее. Открываете ГОСТ, смотрите и показываете. Кому надо.
А всякая "деталировка" - это "Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий". Там же, в ГОСТ, примеры. И ссылка на ГОСТ 21.114, по которым эти эскизные чертежи разрабатываются. Они являются заданием на разработку конструкторской документации изготовителем. Кто у трубопроводов котельной изготовитель - монтажная организация. Причем стандартом предусмотрено, что
Цитата
Несложные нетиповые изделия (конструкции, устройства, монтажные блоки) изготовляют, как правило, на месте монтажа (в заготовительной мастерской монтажной организации) технологических, энергетических, санитарно-технических и других систем.
Это прямо про вашу котельную. Разумеется, настоящие монтажные организации это прекрасно знают. И знают, что им еще самим много чего сделать придется, например исполнительную документацию. А если делают вид, что не знают, значит вас просто разводят на бабки.
Изучите ещё СНиП 12-01-2004 Организация строительства.