pashashin
Поделитесь опытом использования этих сенсорных панелей с КОНТАР. Необходимо соединиться по встроенному RS485.
И может быть есть описания программы H-Designer на русском.
Old
неясно зачем к такому контроллеру такие панели.возьмите что нибудь подешевле.дороги они.из плохого - качество панелей beijer упало.брака много потому как делают в китае.несколько раз попадали с ними.на русском ни для тех и других нет ничего.учите англицкий тем паче что софт простой.
Itez
А того что здесь написано http://www.mzta.ru/product?page=shop.produ...;category_id=12
и здесь http://www.mzta.ru/product?page=shop.produ...;category_id=10
Вам не достаточно?
ГЕНИЙ
Есть еще специальная утилита, которая сама строит интерфейс как в консоли. Как для сети, так и для локального контроллера.
По надежности. Разницы в качестве не нашел. Разбирал и те и эти версии.

Особенно понравилась H-T40 цена/качество/функциональность - стоит тыш 9-10
ГЕНИЙ
wink.gif вот она. Думаю, никто не против
Костя Дж
Из панелей наиболее интересна квадратная сенсотрная трехдюймовая HT40.
Стоит всего 10 т.р., а смотрится оч эффекно на небольших щитах!!
pashashin
Цитата(Old @ 20.8.2009, 7:22) [snapback]425637[/snapback]
неясно зачем к такому контроллеру такие панели.возьмите что нибудь подешевле.дороги они.из плохого - качество панелей beijer упало.брака много потому как делают в китае.несколько раз попадали с ними.на русском ни для тех и других нет ничего.учите англицкий тем паче что софт простой.

Панели подешевле не подходят по простоте использования. Заказчик такой попался, который в технике не очень, поэтому и остановились на этой панели. Она не тормозит,как MD8, внешний вид красивый, и внутри можно сделать простые меню, а настроечные меню запаролить. Заказчик попался не жадный на деньги.
А проблема у меня в подключении этой панели через встроенный 485 интерфейс. Панель от контроллера будет на расстоянии 30-35 метров. По 232 в офисе пробовали, вроде связь идет, но изредка теряется и выдает ошибку даже при уменьшении скорости. Поэтому нужна распайка кабеля для соединения по 485. нигде не могу найти.Может есть у кого?
И описание на H-Designer на русском бы....


Цитата(Itez @ 20.8.2009, 10:35) [snapback]425699[/snapback]
А того что здесь написано http://www.mzta.ru/product?page=shop.produ...;category_id=12
и здесь http://www.mzta.ru/product?page=shop.produ...;category_id=10
Вам не достаточно?

Не достаточно. Нужна распайка кабеля от 485 до панели. Нашел один вариант, но он не работает.
pashashin
Цитата(ГЕНИЙ @ 20.8.2009, 14:40) [snapback]425882[/snapback]
wink.gif вот она. Думаю, никто не против

Спасибо большое. А описания на русском для H-Designer случайно не завалялось?...
ПРоекты из HMI AutoConfig не открываются в ADP, приходится делать в H-Designer .
Old
В конце описалова распиновка кабелей

В конце описалова распиновка кабелей
ГЕНИЙ
для pashashin.
У бигера в DB9 RS485:
1 пин - D+
6 пин - D-
C контаром МС8 можно спарить легко. На новых контроллерах МС8.3 и МС12 есть RJ вместо 31 32 33 клемм и там выведен и 232 и 485.
ftp://mzta:mzta@80.240.100.130/mc12_re.pdf
схема на листе 8
gansales
Раз уж пошла такая пляска, может кто-нибудь подскажет как синхронизировать часы Т40 с часами частотников Danfoss серий FC102/202?
Управляю по RS485, всю необходимую связь поддерживает кроме этого.
pashashin
Цитата(ГЕНИЙ @ 21.8.2009, 8:58) [snapback]426195[/snapback]
для pashashin.
У бигера в DB9 RS485:
1 пин - D+
6 пин - D-
C контаром МС8 можно спарить легко. На новых контроллерах МС8.3 и МС12 есть RJ вместо 31 32 33 клемм и там выведен и 232 и 485.
ftp://mzta:mzta@80.240.100.130/mc12_re.pdf
схема на листе 8

Спасибо. Сегодня все получилось. Есть несколько хитростей при связи МС8.1 с панелями по 485 интерфейсу- Скорость 57600бод, контроллер не должен быть мастером, при этом не забыть еще убрать джампер на плате мастер-слэйв, и в алгоритм засунуть блок KONTAR BUS. Теперь без проблем бьет на 60 метров (больше кабеля нет).
ГЕНИЙ
Цитата(pashashin @ 21.8.2009, 17:59) [snapback]426549[/snapback]
Спасибо. Сегодня все получилось. Есть несколько хитростей при связи МС8.1 с панелями по 485 интерфейсу- Скорость 57600бод, контроллер не должен быть мастером, при этом не забыть еще убрать джампер на плате мастер-слэйв, и в алгоритм засунуть блок KONTAR BUS. Теперь без проблем бьет на 60 метров (больше кабеля нет).

Не, это не тот 485. Используйте программируемый интерфейс. и вставляйте хоть в мастер, хоть в слэйв. Наверное, у ВАС приборы старой модификации, без универсального 232/485
pashashin
Цитата(ГЕНИЙ @ 22.8.2009, 16:29) [snapback]426696[/snapback]
Не, это не тот 485. Используйте программируемый интерфейс. и вставляйте хоть в мастер, хоть в слэйв. Наверное, у ВАС приборы старой модификации, без универсального 232/485

можно подробнее о программируемом интерфейсе 485. А КОНТАР заказываем без дополнительного 485, только бортовой, по которому непосредственно сами контроллеры общаются.
Itez
Новые приборы МС8.3 и МС12 имеют конфигурируемый бортовой интерфейс, подключаются через фишку (RJ12) первые три RS232 вторые RS485, конфигурируются перемычкой на плате, т.е. никакого преобразователя RS232/RS485 докупать не надо. Посмотрите руководство на любой прибор указанный выше, там про это всё написано.
ГЕНИЙ
Я еще где-то слышал, что можно вместо контар протокол 485 бакнет вешать. На тот rj12 - точно.