Система приточно-вытяжная, работает через рекупер практически круглый год. Приточка собрана в следующем порядке: защитные жалюзи, нагреватель (медный калорифер, теплоноситель-вода), вентилятор канальный, охладитель, проточный увлажнитель). Системы охлаждения были отревизированы летом (дозаправлены фреоном, очищены от пыли, протестированы на наличие ошибок и аварий)
Цитата(Александр Васильев @ 14.9.2009, 14:22) [snapback]434650[/snapback]
Охлаждайте с осушением, потом грейте)
если сначала охладить, а потом греть, получается калорифер с охладителем нужно либо поменять местами, либо добавить еще один охладитель?
к тому же из-за того что подогрев водяной, то 5 месяцев в году теплоноситель отсутствует.... а электрические подогреватели возможности подключать нет, так как по электрике мощности на здание ограничены, а систем с поддержанием заданных температуры и влажности 4 шт.и все не маленькие