Добрый день! Ситуация такова. Заказчику требуется вентиляция мойки, есть только электричество в размере 20кВт на вентиляцию (дизельный котел ставить не хочет). Бюджет на оборудование урезан. Расход воздуха составляет 2500 кубов, т.е. нагрев электрич. не малый (примерно 32кВт). Самое простое решение было подобрать приточно-вытяжную установку с пластинчатым рекуператором и эл.калорифером. Но денег нет даже на дешевый ventrex. Всего 170 тыс. на оборудование. Тогда решили взять отдельно приточку, отдельно вытяжной вентилятор и перед ними поставить рекуператор от Remak. Возник вопрос по защите рекуператора, в Remak сказали, что у них защита по увязке датчика в рекуператоре с регулятором оборотов приточки (При обморозке обороты приточки переключаются на минимум). Это как первое решение (все суммарно вышло на 165 тыс.). 2 решение поставить рекуператор после приточки и вытяжного вентилятора. В данном случае защита вроде как не нужна для рекуператора, т.к. воздух сначала проходит через эл.калорифер, тогда вопрос как регулировать темп.притока, ставить канальный датчик темп. приточки за рекуператором? 3й вариант тоже самое, что первый, только защита рекуператора с помощью преднагревателя (греет от -26С до -8С), установленного перед ним, тогда в данном случае эл.калорифер на самой приточке нужен малой мощности. Вот и запутался какое решение рабочее.
Рекуператор, как любой т/о имеет максимальную эффективность при максимальном "Дельта Т". Поэтому он - перрвый по ходу воздуха нагрев.
Если у Вас - мойка - обмерзать будет по-любому.Т.е. нужна защита (электрообогрев в данном случае сведет на "нет" экономию рекуперации.
Нужно организовать переключение (временное) на 100% рецикл)
demon185
8.10.2009, 10:46
Вот спасибо недостающее звено добавили в цепочку моих рассуждений. Защиту делаем байпасом.
Skaramush
8.10.2009, 13:06
Если правильно рассчитать и не выжимать максимальную эффективность, то можно "обойтись" и без обмерзания. А насчет защиты байпасом - верно, не забудьте перекидной клапан и таймер на процесс оттаивания.
Зольников Михаил
8.10.2009, 19:46
Если надо эконом-вариант, то не парьтесь - в вытяжку поставьте секцию водяного охладителя, в приточку - дополнительную секцию водяного нагревателя, обвязку этих секций водогазопроводными трубами, раствор этиленгликоля, насосик... Все можно отечественное...
Но посмотрите, что выйдет дешевле - пластинчатый рекуператор или это "чудо".
Skaramush
8.10.2009, 20:17
Из этого "чуда" выжать процентов тридцать чудом и окажется, а при наличии влаги, из пластинчатого - полсотни не напрягаясь.
Зольников Михаил
8.10.2009, 21:57
Дак не спорю... но автор пишет - бюджет урезан...
Не зря про некоторых Заказчиков говорят: "Скупой платит дважды, тупой платит трижды, а лох платит всегда".
Boris Blade
8.10.2009, 23:11
рециркуляция?
Зольников Михаил
9.10.2009, 6:06
Рециркуляцию не хотелось бы... Влага в помещение возвратится, от которой стараемся избавиться, плюс, все равно, машины в автомойку своим ходом заезжают - присутствие выхлопных газов все равно есть.
Я так понимаю. что объект никуда сдаваться не будет?
Boris Blade
9.10.2009, 8:04
влага не вся возвратиться, с температурой справитесь, рециркуляция будет работать когда не справляется элкалорифер, с ограничением на мин закрытие. я бы так сделал в данных условиях. во всяком случае работать будет всегда, даже без калорифера

, т.е. систему сдадите.
Еще если сделаете схму с вытеснением, воздуха меньше понадобится.
можно еще сделать на калориферах кск гликолевый рекуператор, тоже такое делал, на эти кубы они маленькие.
Зольников Михаил
9.10.2009, 12:39
Я про гликолевый рекуператор и писал - "Если надо эконом-вариант, то не парьтесь - в вытяжку поставьте секцию водяного охладителя, в приточку - дополнительную секцию водяного нагревателя, обвязку этих секций водогазопроводными трубами, раствор этиленгликоля, насосик..."
Если про рециркуляцию - будет очень сильно конденсировать в том месте, где вытяжной воздух смешивается с ненагретым приточным, надо предусмотреть отвод конденсата, чтобы вода не попадала в электрокалорифер и двигатель... Если скорость в канале высокая - надо будет еще каплеуловитель после камеры смешения. Причем, если вентиляторы канальные - их надо монтировать клеммной коробкой вверх.
Александр Васильев
9.10.2009, 16:13
Цитата(Vik @ 8.10.2009, 11:11) [snapback]442183[/snapback]
Рекуператор, как любой т/о имеет максимальную эффективность при максимальном "Дельта Т". Поэтому он - перрвый по ходу воздуха нагрев.
Если у Вас - мойка - обмерзать будет по-любому.Т.е. нужна защита (электрообогрев в данном случае сведет на "нет" экономию рекуперации.
Нужно организовать переключение (временное) на 100% рецикл)
Рециркуляция - жесть в автомойке))
И про рекуператор. Там стока го*на в воздухе .. пипец настанет рекуператору. Это все хорошо либо в проекте, либо с Заказчиком (а лучше эксплуатационщиком) - педантом, который будет регулярно чистить фильтр перед рекуператором. И сам рекуператор. А скорее всего - станет "плохо сосать", вынут фильтр и трындец заморской штуковине))))
Boris Blade
9.10.2009, 16:28
можно удерживать температуру за рекуператором (неважно каким) при помощи датчика температуры(давления) регулируя байпасом, не допукая его обмерзания.
Зольников Михаил
9.10.2009, 19:14
Гликолевый рекуператор можно продувать компрессором.
Это же автомойка. Могут и Керхером.
Skaramush
9.10.2009, 19:41
Цитата(Зольников Михаил @ 9.10.2009, 19:14) [snapback]442771[/snapback]
Гликолевый рекуператор можно продувать компрессором.
Это же автомойка. Могут и Керхером.
Песец к оребрению придёт в гости и довольно быстро. Сначала сложат, перекрыв сечение, потом вообще снесёт к определённой матери.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.