Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаЗдравствуйте!
В экспертизе рассматривали проект пром.здания и сделали замечания по смесительным узлам приточных установок NED и воздушно-тепловых завес Frico:
-убрать перемычку на обвязке калориферов;
-откорректировать узел обвязки ВТЗ.

Узлы типовые из каталогов NRD и Frico.
Ваше мнение-в чем проблема?
Boris Blade
А экспертиза указала какие именно нормативы нарушены?
еще бы сами замечания выложили. про нед понятно (перемычка) из обратки в подачу.
Узел универсальный, вот нюансы и возникли.
Узел НЕД не такой, как его нарисовали. в нем трехходовые шаровые краны и насос в подаче стоит.
на байпасе узла завесы не мешела бы вентиль поставить, напрмер радиаторный.
МАКС25
Мне очень не нравится типовой узел обвязки калориферов NED.
Узлы обвязки различные в зависимости от места подачи воды. Если с ТЭЦ, то регулировать количество воды, если с местной котельной, то температуру прямой и обратной воды. См. для этого стандартные узлы обвязки калориферов. В спецификации расписывайте каждый элемент обвязки: насос, клапан двухходовой или трехходовой и т.д.
Boris Blade
а чем он собственно говоря плох, бывают и хуже. изготовлен кстати неплохо и точно лучше, чем если по месту сварной спаяет из подручных материалов и уплатнеия сделает из растительных материалов с местного базара. а там всетаки на клею, прогресс однако.
Подайте на него расчетный перепад и будет также регулировать не хуже других.
я так и не увидел стандартные узы калориферов, в соседней ветке по этой теме уже сервер дымит. рег клапана и балансировочникм идут в спецификации автоматики.smile.gif + выдаст автоматчик в последний день перечень закладных для рег узла и хана спецификации.
Dmitrii
Может быть я что-то не правильно понял, но для чего нужен байпас с трехходовым клапаном в узле ВТЗ?
Boris Blade
Минимальный расход отрегулировать при закрытом клапане. чтоб ВТЗ не подмерзла. Такая конструкция у узлов Тепломаша.
NiKad
Цитата(Boris Blade @ 10.10.2009, 9:48) *
Узел НЕД не такой, как его нарисовали. в нем трехходовые шаровые краны и насос в подаче стоит.

стандартный узел НЕД до 110градусов, есл температура выше то он имеет обратную схему