denker
Добрый день! Для управлением воздушным клапаном на приточке нужен привод с временем срабатывания не более 10с и электропитанием 230В. Belimo и Gruner выпускают только с электропитанием 24В. Может таких приводов нет вообще?
tiptop
На дисковых поворотных затворах встречались приводы Deufra с временем хода, кажется, 6 секунд.
Boris Blade
А вариант с 220=> 24В не подойдет?
Abysmo
Трансформатор поставьте в разрыв и все. И на будущее... не используйте привода на 220В. Несмотря на кажущиеся преимущества, недостатков гораздо больше. Не только инженерных, но и чисто юридических (почитайте ПУЭ...).

denker
Цитата(Abysmo @ 25.10.2009, 17:26) *
Трансформатор поставьте в разрыв и все. И на будущее... не используйте привода на 220В. Несмотря на кажущиеся преимущества, недостатков гораздо больше. Не только инженерных, но и чисто юридических (почитайте ПУЭ...).


получается никаких проблем при замене привода 230В был по проекту, на 24В кроме как добавить трансформатор нет? это радует! Можно ссылочку на пункт ПУЭ.
Pzotov
Странно, у нас Белима стоит на 220В, вот только со временем у него туговато - гораздо больше 10с.
И где это запрет в ПУЭ на применение такого напряжения?
soliton-ua
Цитата(denker @ 25.10.2009, 13:22) *
Добрый день! Для управлением воздушным клапаном на приточке нужен привод с временем срабатывания не более 10с и электропитанием 230В. Belimo и Gruner выпускают только с электропитанием 24В. Может таких приводов нет вообще?

NEP (Neptronic) - быстродействующие регулирующие приводы от 2.8 до 27 Нм (от 1.5 сек до 20 сек) http://soliton.com.ua/catalog-field-automa...-nep-rotary.htm
Abysmo
Цитата
получается никаких проблем при замене привода 230В был по проекту, на 24В кроме как добавить трансформатор нет? это радует! Можно ссылочку на пункт ПУЭ.


Пробелем нет, подаете питание на трансформатор, а от него на привод.

Цитата
Странно, у нас Белима стоит на 220В, вот только со временем у него туговато - гораздо больше 10с.
И где это запрет в ПУЭ на применение такого напряжения?


Запрета нет, есть фраза про 1,5 мм2 сечения провода для силовых проводок. Ну и чисто по-человечески, я уже много раз писал, почему я использую 24В для всего переферийного оборудования. Лень писать по 2 кругу.