Уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста.
Проектируем мазутное хозяйство. Мазут - аварийное топливо. Необходимо установить подземную приёмную ёмкость объёмом 15 м3. Согласно СНиП II-35-76 "Котельные установки" для перекачки топлива из приёмного резервуара должно предусматриваться не менее двух насосов. Рядом с местом установки приёмной ёмкости никакого здания нет. Следовательно, насосы выбираем полупогружные, т.к. больше их устанавливать негде. Типовые же емкости, которые мы нашли, все рассчитаны на установку одного насоса.
Подскажите, есть ли какое-то типовое решение этой проблемы? Или надо заказывать нетиповой бак?