Цитата(Alex_ @ 11.11.2009, 13:46)

Здесь возможны два варианта: 1) Если этого тепла не будет хватать, горизонтальный коллектор рано или поздно замерзнет и ТН остановится. Если будет хватать, значит, это тепло Вы забрали от склада и там будет холодно.
В общем случае это неправильно.
Способ, предлагаемый TGVshnik, может работать, например, в том случаяе, если под складом на небольшой глубине круглый год проходят грунтовые воды, что, правда, бывает нечасто.
Цитата(Alex_ @ 11.11.2009, 13:46)

Не стОит пытаться выкачать энергию из ниоткуда. Либо делайте горизонтальный контур на улице, либо топИте соседнее здание газом. (Что лучше во всех отношениях, если речь про Россию)
Правильно! Только нужно хорошенько изолировать ту часть грунта, где находится горизонтальный контур, от наружного воздуха в зимнее время и сделать так, чтобы неизбежные теплопотери от склада воспринимались этой частью грунта. То есть, разместить этот контур так, как предлагает TGVshnik.
Коллекторы под зданием не размещают лишь потому, что при этом всегда есть риск замерзания и вспучивания грунта. При правильной схеме утепления склада термодинамически и экономически способ, предлагаемый TGVshnik, более выгоден.