Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: очистка воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Chara
Здравствуйте!
Подскажите способ очистки выбрасываемого воздуха от зонта установки по разделке базальтовой ваты.
На мой взгяд нужно ставить циклон.
Может посоветуете что-нибуть другое?
Спасибо.
Igor Barishpolets
Циклоны для пыли от базальтовой ваты не годятся - будет проскок.
На ваш выбор, либо тканевые фильтры EU5 либо пресс-фильтры, с помощью которых накапливается и утилизируется базальтовое волокно. Заисит от мощности производства.
Зольников Михаил
В прошлом году был на похожем производстве.
На фото вы видите цех, который был запущен за пару месяцев до момента фотографирования. Вся «борода» на металлоконструкциях – это минвата.
Минвата повсюду. Люди работают без респираторов и защитных очков. Производство – далеко за городом. Базальтовая вата КАНЦЕРОГЕННА.
Лучше всего удалять вредность непосредственно из зоны их появления то есть, через местный отсос большой площадью, но с малой скоростью. Если ставить фильтр, он забьется за один день (посмотрите на фото – вся эта «бяка» выросла за месяц). Или посмотрите местные отсосы у Совплим.
Кстати, в цеху большие тепловыделения и шум.
Вот тут подробнее о этой вате и ее канцерогенности и влиянии на организм человека: http://www.izolit.com.ua/building/thermal_insulation

Не знаю, какое производство у вас, есть ли на нем техника безопасности, или она не соблюдается.
Raptor
Цитата(Chara @ 20.11.2009, 12:46) *
Подскажите способ очистки выбрасываемого воздуха от зонта установки по разделке базальтовой ваты.
Промышленный фильтр. Либо рукавный, либо картриджный. Либо оригинальный (импортный), либо копия (отечественный).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.