Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Методика гидравлического расчета
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Maxxxxx
Срочно требуется "Методика гидравлического расчета конфузорно-диффузорных переходов". Если у кого есть поделитесь очень нужно, или же если есть программки, тоже не откажусь. Облазил весь ИНЕТ ничего не нашёл. Здесь на сайте есть только один расчёт в Excel.
Seifer
Цитата
Облазил весь ИНЕТ

позабавило
неужели совсем ничего нет?
К.Д.
Насколько я помню курс гидродинамики таки сопротивления считаются таблице и скорость принимается для меньшего сечения. Я при расчетах пользуюсь Николаевым и принимаю эквивалентню длину по меньшему сечению с учетом соотношения диаметров (или площадей сечения, не помню точно как там соотношение выстроено). Получается близко к данным Гидросистемы.
sergey-k-pkbdgts
Озвучиваю дословно, с соблюдением грамматики и знаков пунктуации.
--"Простая программка в виде таблички Excel для расчета потерь давления на сужениях-расширениях. Не помню точно, откуда она у меня, ..."

см. на этом форуме.
Maxxxxx
Цитата
позабавило
неужели совсем ничего нет?

А вы сами лазили по этим ссылкам? Я ведь совсем не дурак и говорил, что ничего нету. А в поисковик забить и увидеть просто ссылки я и сам могу... Без обиды.
Только на сайте ростепло его могут скинуть, но только там надо регистрироваться...

Цитата
Озвучиваю дословно, с соблюдением грамматики и знаков пунктуации.
--"Простая программка в виде таблички Excel для расчета потерь давления на сужениях-расширениях. Не помню точно, откуда она у меня, ..."

Эта же табличке есть и здесь на сайте.

Но мне нужен расчёт как на странице 20 и 21 см.прилагаемый файл
Maxxxxx
Помогите очень нужны примеры этих решений, или же эта методика...
pavelP2009
Расчет на расширителе придется ручками добивать в указанных экселевских файлах
Maxxxxx
Как и куда, если бы вот посмотреть эту самую методику может и дошло... А так вообще не понимаю, пока... если не трудно объясните хотя бы на пальцах...
pavelP2009
На пальцах:
- в верхней части файла - вводимые данные
- в нижней - ответы
- формулы и названия - смотри в ячейках

и вообще - там только одного конфузора в расширителе не хватает
ПС расчет идет по формулам Идельчика
gena25
Похоже это вам подойдет
Maxxxxx
To gena25.
Вот оптимизировал под себя ваш файлик.
Прошу посмотреть и оценить правильность, а по возможности исправить если найдутся недоработки.
Maxxxxx
Я так понял никто не хочет посмотреть правильность моих решений...
Мне просто кажется, что я где то ошибся, но вот где понять не могу...
Ранее не занимался ИТП.
Взгляните пожалуйста и оцените...
Для многих эта табличка окажется нужной.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.