Цитата(baron.od @ 9.12.2009, 19:35)
Был объект у меня, к сожалению неудалось увидеть окончательный вариант, там было подобное оборудование Дайкин, подключенное к приточно-вытяжной установке Remak, контроллер Remaka должен был управлять компрессорно-конденсаторным блоком, и как чайнику в автоматизации и диспетчеризации мне кажется что в том случае с Remakom можно было бы подключить диспетчеризацию Дайкина через Remak, хотя я могу путать.
Ремак выдает сухой контакт для запуска ККБ + аналоговый сигнал 0...10 В для управления трехходовым для водяного теплообменника 7/12 град. Не вижу проблем подключить Remak к control box EKEXDCBA.
В вашем случае проблема другая. Любой шлюз, адаптер, предназначенный для интеграции в DIII net VRV (ERX это такая же VRV) может быть подключен ТОЛЬКО к определенной клемме. Это клемма F1, F2 Outdoor Unit <-> Indoor Unit.
Грубо говоря? в сети один протокол DIII net, но с разными переменными.
Одни переменные для сети Outdoor Unit <-> Indoor Unit, другие для Outdoor Unit <-> Outdoor Unit, другие переменные для Outdoor Unit <-> route, adapter, checker, central console.
Для программы Intelligent manager есть шлюз, который контактами F1,F2 подключается только в сеть между наружными блоками. И он не подключается к отдельной клемме внутреннего блока или в межблочку между наружного и внутреннего блока.