OMORION
21.12.2009, 15:03
Всем, привет!
Подскажите в чем ошибка (см. картинку), не удается связать переменные одного типа (switch) выход на вход, LonMaker выдает ошибку?
Dmitry K.
21.12.2009, 15:24
У Вашего устройства закончилось место в адресной таблице, в чем Вы можете убедиться, если посмотрите Properties вашего устройства и вкладку Address Table, вероятнее всего Вы увидите всю таблицу заполненной.
В качестве решения можно предложить поменять какие-нибудь типы связей или в шаблоне существующих связей изменить метод адресации при множестве получателей (использовать alias или group).
А как изменить метод адресации?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.